Добрый день! Купили инсталяцию ideal standart. В инструкции написано что ее можно максимально удалить от капитальной стены на 245 мм, используя входящий в комплект крепеж. post-28140-1235630267.jpg

Подскажите, как можно правильно поставить эту инсталляцию на расстоянии 50 см от стены?

Для такого решения следует приобрести длинные резьбовые шпильки и УДЛИНИТЬ входящий в комплект крепеж

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...купили комлект гигиенического душа hansgrohe, смеситель будет встроенный. У этой же фирмы продается так называемое шланговое подключение вот оно

я так понимаю, что в принипе это декоративная накладка на выход трубы из стены. Но накладка стоит довольно дорого.

В таком случае можно использовать хромированный отражатель и хромированный уголок с наружними резьбами

post-10427-1235905035.jpg

post-10427-1235905042.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно ли доверить работу сентехнику, кторый сделал разводку соседям снизу. Гребенка используется "почти патентованная")
Нельзя.т.к. на приведённом Вами втором фото перегреты стыки,а к чему это приводит можете видеть уже на моём фото

post-10427-1235907131.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... на первом месте стоят водяные счетчики. Если есть опыт установки водосчетчиков, то, пож., поделитесь или дайте ссылку на старые материалы.

Мне бы хотелось сэкономить: например, купить самой правильные счетчики, а официальные установители (компании) есть. Но нашла пока счетчики импульсные (как мне сказали) только на рынке -- что-то не хочется.

Установка водосчётчика-дело не хитрое,главное установить его в правильной последовательности и ИМЕННО ту модель,которую примут на обслуживание.Поэтому требуеться заранее узнать в обсл.орг. марку и модель счётчика-водомера и затем только его покупать.Последовательность такой установки :

а)шаровый кран

б)фильтр грубой очистки(грязевик)

в)счётчик-водомер

г)обратный клапан

Все соединения ДО СЧЁТЧИКА-должны быть неразьёмными и жёсткими(латунь или металл)без накидных гаек,накидными только соединения счётчика.Импульсные водомеры устанавливаються при наличии диспетчеризации в конкретном доме или при будущей перспективе такой диспетчеризации,чтобы сигнал о расходе воды потребителем сразу поступал прямо в рассчётный центр.

Хочется проверить бригадира, насколько его сантехник силен в работе. Что у него спросить, чтобы понять "грамотность" специалиста?
Наличие теоретических познаний ещё не гарантирует качества будущего монтажа.Особую ценность представляет хорошая репутация,рекомендации от проверенных людей и умение дорожить и не потерять это. Лучше всего спросить -сколько времени он не меняет номер своего телефона ))) Опыт моей работы с большой долей вероятности позволит глядя на фото выполненных узлов ввода воды,определить и качество остального монтажа.В подтверждение сказанного,могу привести пример:очень и очень редко,вы увидете на сайтах фото трубопроводов,только конечный результат,после уложенной плитки.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно ли доверить работу сентехнику, кторый сделал разводку соседям снизу. Гребенка используется "почти патентованная")
Нельзя.т.к. на приведённом Вами втором фото перегреты стыки,а к чему это приводит можете видеть уже на моём фото

Спасибо за ответ! Я так и думала... А перегрев труб зависит от квалификации сантехника или от инструментов, которыми он пользуется. Если от первого фактора, то можно же как-то это проконтролировать? Или есть еще минусы такой конструкции как на моем фото?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здесь оба фактора играют важную роль и проконтролировать перегрев трубы неспециалисту возможно,только разрезав спаянный стык на полипропиленовой трубе.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли расположить ванну и унитаз, как показано на первом рисунке? Труба от унитаза до стояка получается ок. 3 м длины, ванну можно поднять на кирпичи, чтобы труба шла под правильным углом. Но рабочие пугают меня засорами и уговаривают поставить как на втором рисунке. Я понимаю, что их вариант правильнее с сантехнической точки зрения, но тогда угол ванны торчит на проходе, и шторку не повесишь :( Действительно ли в первом варианте засоры неизбежны?

PS Мы ещё хотим поставить у стояка обратный клапан, и я уже сама не уверена, будет ли всё нормально смываться, если отнести унитаз на 3 м да ещё с поворотом :(

post-27851-1235933690_thumb.jpg

post-27851-1235933703_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вариант расположения унитаза в 3-х метрах от стояка имеет право на существование.Его можно так расположить и трубы не будут забиваться,при условии если 110мм труба слива будет из пластика,конкретно ПП,у этого материала низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности и соблюдая уклон 2см на м/пог,а угол 90гр.собрать из двух отводов по 45гр.Непонятна только необходимость установки обратного клапана,тогда при засоре вертикальной кан.трубы и наличии в нижней квартире обр.клапана,польёться с потолка.Без обратного клапана такое расположение для WC можно делать,установив клапан-неизвестно какое доп.сопротивление для смыва он создаст.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Купили инсталяцию ideal standart. В инструкции написано что ее можно максимально удалить от капитальной стены на 245 мм, используя входящий в комплект крепеж. post-28140-1235630267.jpg

Подскажите, как можно правильно поставить эту инсталляцию на расстоянии 50 см от стены?

Для такого решения следует приобрести длинные резьбовые шпильки и УДЛИНИТЬ входящий в комплект крепеж

За ответ большое спасибо!

А не получится ли так, что эти шпильки (длинные) будут иметь недостаточную прочность - не поведет всю конструкцию?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×