Tehnik-san Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 То venus Всё зависит от высоты врезки в основной вертикальный стояк.Если она расположена как на первом фото,тогда ванну придётся подымать на подиум или опускать эту врезку ниже,на плиту перекрытия. Фото 1 -Было выше Фото 2- Стало ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 Tehnik-san пожалуйста и мне тоже можно Ваш совет? Очень маленький санузел совмещенный. Были очень уж ужасные все трубы. Решили поменять всё разом. И стояки и разводку ГВ и ХВ. И пол и стены, и умывальник и унитаз и поставить душевой уголок. Поэтому вынесли всё дочиста и вот теперь - мы свой, мы новый мир построим..... тока проблемка в глобальной мелочи. Муж уперся и решил всё делать сам. Ну руки вроде растут из нужных мест, перечитал кучу тем на форумах ( в том числе здесь), но гложет всё равно подсознательно мысль..... сапоги должен точать сапожник..... не глянете опытным взглядом на то, что уже получилось? Пока еще всё в доступном режиме и есть возможность поправить если что.... а то потом всё планируется зашить за перегородками ( разумеется планируются дверки сантехшкафа поболе сделать). Вкратце диспозиция - у нас два стояка раздельных (на кухне и в санузле). Это санузел пока еще. Планируем поставить поддон и стенки душа, подвесной унитаз и умывальник. Пока срочно хочется услышать критику или утешение по разводке. Делал металлопластиком. Честно сказать у нас со специалистами не густо. Не факт, что результат после них был бы тот же. И еще один вопросик в сюда же. Для поддона душа при такой высоте трубы слива необходимо делать подиум? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 То Фактура Ошибки монтажа: 1.На вводе воды следует ставить регулятор давления-это защита от гидроудара и возможность уравнивать входное давление. 2.Отсутствует промывной фильтр тонкой очистки-его установкой уменьшите нагрузку на магистральные фильтры и увеличите ресурс картриджей 3.Тройник для унитаза надо заменить на "косой".т.к. прямой будет создавать захлёст в трассу на поддон 4.Цанговые соединения (ключём) запрещено замуровывать,т.к.они требуют периодической подтяжки и их следует заменить на прессовые. В резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения.Пресс-фиттинг-это обжимная муфта из нержавеющей стали и при пресс-обжиме,зазоров нет и поэтому такое соединения является не демонтируемым,в отличии от резьбового и его можно замуровывать. 5.Для поддона вывод слива должен быть на уровне 6см от середины трубы до верха плитки, тогда и подиум не потребуется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DenI Опубликовано 24 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 (изменено) Добрый день, Техник-сан. Можно ли от трубы ГВС (отсечные краны 1 1/4') вывести через тройник и "американки" два полотенцесушителя в два санузла расположенные через стенку. Оба полотенцесушителя предполагается установить не дальше 1-1,5 м от ГВС. На ГВС выполнены отводы на ПС с байпасом меньшего диаметра. Спасибо! Изменено 24 Февраля 2010 пользователем DenI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 24 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 То Фактура Ошибки монтажа:1.На вводе воды следует ставить регулятор давления-это защита от гидроудара и возможность уравнивать входное давление. 2.Отсутствует промывной фильтр тонкой очистки-его установкой уменьшите нагрузку на магистральные фильтры и увеличите ресурс картриджей 3.Тройник для унитаза надо заменить на "косой".т.к. прямой будет создавать захлёст в трассу на поддон 4.Цанговые соединения (ключём) запрещено замуровывать,т.к.они требуют периодической подтяжки и их следует заменить на прессовые. В резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения.Пресс-фиттинг-это обжимная муфта из нержавеющей стали и при пресс-обжиме,зазоров нет и поэтому такое соединения является не демонтируемым,в отличии от резьбового и его можно замуровывать. 5.Для поддона вывод слива должен быть на уровне 6см от середины трубы до верха плитки, тогда и подиум не потребуется Спасибо за комментарии. Сегодня покажу мужу Ваши советы. 3.Тройник для унитаза надо заменить на "косой".т.к. прямой будет создавать захлёст в трассу на поддон У нас схема установки унитаза такая.... прямая.... 4.Цанговые соединения (ключём) запрещено замуровывать,т.к.они требуют периодической подтяжки мы замуровывать в стену трубы не будем, будем ГКЛВ стены зашивать и делать в нужных местах сантехдверцы ( строгий приказ мужа, к сожалению моему). Всё равно нужно менять на прессовые? С поддоном будем считать.... спасибо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 То DenI Соединение двух ПС от одного стояка -сложное решение и "с кондачка" не решается,следует учитывать многие параметры,которые и будут в дальнейшем влиять на одинаковую работоспособность обоих ПС . Проще это решается или установкой на обоих обратных линиях балансировочных вентилей или увеличением диаметра подводки к дальнему ПС . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 У нас схема установки унитаза такая.... прямая....мы замуровывать в стену трубы не будем, будем ГКЛВ стены зашивать и делать в нужных местах сантехдверцы ( строгий приказ мужа, к сожалению моему). Всё равно нужно менять на прессовые? Смотрите внимательней фото в моём ответе,надо развернуть в сторону отвод от инсталляции и соединить его в "косой тройник" .Соединения всё равно НАДО менять на прессовые Прочтите лирическое отступление " Фитинговое знакомство" http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=275499 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 24 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 Смотрите внимательней фото в моём ответе,надо развернуть в сторону отвод от инсталляции и соединить его в "косой тройник" ОК! спасибо, что предупредили. Думаю, что можно сделать без проблем. Соединения всё равно НАДО менять на прессовые ох, предстоит нелегкий разговор.... это мужское "я сам всё знаю..." и " насмотрелась своих картинок". Пойду готовить что нить вкусненькое и ..... пожалуй сменю джинсы на юбку..... эх.... прессовые фитинги.... менять, менять..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
peplica Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Уважаемые! Требуется помощь в решении следующей задачи: Делаю систему водоснабжения в индивидуальном доме по следующей схеме: - насос Грундфос MQ стоит в приямке скважины на 2-х метрах. Всасывающую и напорную линии хочу сделать используя армированные шланги такого типа, всасывание - 8 м, подача - 4-5 м. Вопрос в следующем: как надежно закреплять шланг на всасывающем и напорном штуцерах насоса (1" пластик с резьбой), на фильтре с обратным клапаном, на трубе ввода из подпола в ванную? Продавцы в магазинах предлагают это делать усиленными стальными хомутами. Но у меня какое-то недоверие к ним, ведь работать они будут в условиях повышенной влажности. А если хомут потеряет прочность на напорной линии, слетит, то насос затопит приямок (и себя в нем). Хомуты - единственное решение для данной конструкции, или можно сделать что-то еще? Спасибо за внимание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГВК Опубликовано 25 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 ...Делаю систему водоснабжения в индивидуальном доме по следующей схеме: - насос Грундфос MQ стоит в приямке скважины на 2-х метрах. Всасывающую и напорную линии хочу сделать используя армированные шланги такого типа, всасывание - 8 м, подача - 4-5 м. ... Должны возникнуть другие вопросы: - выдержит ли гибкий шланг почти вакуум внутри себя (высота водяного столба 8 м - не шуточная) - предназначен ли такой шланг для питьевой воды? - как будет работать насос на пределе глубины всасывания? Какое при этом будет давление на выходе и какой обеспечит расход? - ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее