PaniZosia Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 У меня вопрос к Tehnik-san или к любому, кто в курсе. Начинаем ремонт: ванна-туалет-кухня. Старая 9-этажка(68 год). Будем менять сантех. кабины. Подскажите,пожалуйста, какой материал для возведения стен лучше всего использовать. Подойдет ли влагоустойчивый гипсокартон? Будем убирать трубы( с учетом этого). Если уже обсуждалось, можно ссылку. Все прочесть просто не успеваю. Хотя все очень нужно и интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mrkos Опубликовано 13 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2011 (изменено) Почти такой-же дом. Я у себя полностью снял коробку (стены плюс пол) ванная-тулет (пилил болгаркой по кускам, но если ремонт позволяет - то лучше отбойником, быстрее). Стены - влагостойкий гипсокартон, достаточно будет и 50 мм профиля. Обязательно минвата. Между слоями гипса проложены все трубы и электрокабели. Естественно трубы в кожухах, электрокабель в гофре. Все. Другого еще никто не придумал. Да, и стены из-вне (возле лифта) лучше утеплить. Изменено 13 Июня 2011 пользователем mrkos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PaniZosia Опубликовано 14 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 Почти такой-же дом. Я у себя полностью снял коробку (стены плюс пол) ванная-тулет (пилил болгаркой по кускам, но если ремонт позволяет - то лучше отбойником, быстрее). Стены - влагостойкий гипсокартон, достаточно будет и 50 мм профиля. Обязательно минвата. Между слоями гипса проложены все трубы и электрокабели. Естественно трубы в кожухах, электрокабель в гофре. Все. Другого еще никто не придумал. Да, и стены из-вне (возле лифта) лучше утеплить. mrkos,большое спасибо. Будем делать не сами. Хочется быть в курсе, для контроля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Askana Опубликовано 14 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 Прошу помощи по подключению душевой лейки диаметром 200 и более миллиметров. Прочитал тему на форуме про верхний душ http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=38854&st=80 Однако, ясность не пришла. Имеем: 1) Отводы от стояка 1/2" 2) Давление, по заявлению управляющей компании, 5 ( возможно 5 с небольшим ) атмосфер ( на данный момент измерения на отводах от стояка фиксируют 3,5 бар, однако дом не заселен ) 3) Подача воды осуществляется сверху ( этаж высокий, до 8-го этажа подают снизу, выше 8-го сверху) Вопрос, возможно ли подключить лейку не менее 200мм ( а лучше 400мм ) через термосмеситель, например такой: и получить на выходе хороший напор воды? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mr_smit Опубликовано 14 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 Здравствуйте. Уважаемые форумчане, прошу рассудить меня и проверить правильность хода моих мыслей. Итак: 16-ти этажный дом. Новостройка. Ипотека. Застройщик установил в квартире какие то непонятные/некрасивые батареи, хочу поменять их на алюминиевые. Местный сантехник отрапортовал: "3 тыс. руб за замену одной батареи". Это за работу с учетом того что он сам её к стене прикрепит. В квартире 3 батареи. Получается 9 тыс. руб. Посещая вчера Леруа Мерлен я присмотрел себе немало инструмента как раз эдак тысяч на 9-10. И в голове замаячил назойливый вопрос: "мужик я или нет!!!???". Поскольку всегда считал и считаю себя таковым, решил поменять батареи сам. В старой квартире тем более сам менял одну батарею. Так сказать опыт имеется. Вопрос в другом. Мне сказали что система отопления сейчас заполнена. Т.е. как я понимаю находится под давлением. Квартира на 16-м этаже, т.е. на самом верхнем. По перемычке между трубами (см. фото) идет циркуляция воды??? Правильно? 1-й кран - отсекает подачу полностью, 2-й - отсекает мою батарею. Правильно? Т.е. чтобы я мог подачу тепла в свою батарею регулировать. Так вот. Получается: я перекрываю 1-й кран. Стравливаю давление. Снимаю батарею. Устанавливаю новую (придется нарастить трубу. Поставлю металл. Трубогиб есть.). С обратки давить ничего не будет (когда стравлю). С подачи тоже (кран закрыт). Получается только одна подлянка, если в подвале задвижка открыта на обратке, то я давление никогда не стравлю с магистрали :) Или я не прав? Чем хороша ситуация так это тем что этаж последний и вода во всем стояке останется, т.е. у соседей трубы как были заполнены, так и будут. Или надо заранее договориться со слесарем чтобы потом снова поднял давление в системе??? В чем я не прав или прав подскажите. Спасибо. P.S. Дико извиняюсь за качество снимка, это телефон, да ещё и снимок сделал крупнее в фотошопе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 ... вы намекаете чтобы все соединения и перемычку от гвс к пс делать металлическими трубами? и в этом случае поможет куп, содинённая со стояками от коррозии пс? У нас есть куп в ванной. Если ПС соединять стальными оцинкованными трубами , то достаточно КУП на стояках , если соединять полипропиленом , от стальных стояков , то необходимости в заземлении именно ПС не вижу , ведь полимер в данном случае будет диэлектриком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 ... Смонтировал я горизонтально бойлер, все подключил, все работает. Сбросной клапан смонтирован на расстоянии около 2 м от ввода холодной воды в бойлер и расположен "наооборот", т.е. подача холодной воды на фото сверху вниз... вопрос: при открывании рычага сбросного клапана (при выключенной подаче холодной воды), вода с бойлера начинает течь не только через дренажную трубку, а и довольно обильно в месте крепления рычага Подскажите в чем проблема - брак клапана или не "родное" расположение клапана (т.е. наоборот). Это довольно частое явление для таких предохранительных клапанов , поэтому всегда их и меняю на другие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Здравствуйте. Уважаемые форумчане, прошу рассудить меня и проверить правильность хода моих мыслей. Итак: 16-ти этажный дом. Новостройка. Ипотека. Застройщик установил в квартире какие то непонятные/некрасивые батареи, хочу поменять их на алюминиевые. Местный сантехник отрапортовал: "3 тыс. руб за замену одной батареи". Это за работу с учетом того что он сам её к стене прикрепит. В квартире 3 батареи. Получается 9 тыс. руб. Посещая вчера Леруа Мерлен я присмотрел себе немало инструмента как раз эдак тысяч на 9-10. И в голове замаячил назойливый вопрос: "мужик я или нет!!!???". Поскольку всегда считал и считаю себя таковым, решил поменять батареи сам. В старой квартире тем более сам менял одну батарею. Так сказать опыт имеется. Вопрос в другом. (.......) Извините, но не могу промолчать. Стояки не стоит, на мой взгляд, отключать самостоятельно, категорически не стоит! Столько потом проблем и с затопленными соседями и с холодными батареями в отопительный сезон. И не забывайте, что стояки это не Ваша собственность. И как Вы их самостоятельно опрессуете? Ну и про алюминия я бы еще хорошенечко подумала... в сторону биметалла :))) Ну и врезку нормальную сделать, по высоте батареи и с нормальной перемычкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mrkos Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Уважаемый Tehnik-san, озвучте пожалуста как называются правильно предохранительные клапаны на бойлер, с которыми Вы работаете. Хочу поискать и заказать, цена значение не имеет - сухость дороже. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Прошу помощи по подключению душевой лейки диаметром 200 и более миллиметров.Прочитал тему на форуме про верхний душ http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=38854&st=80Однако, ясность не пришла.Вопрос, возможно ли подключить лейку не менее 200мм ( а лучше 400мм ) через термосмеситель ... и получить на выходе хороший напор воды? Подключить верхний душ до 240мм , без потери комфорта помывки , возможно и с основной врезкой в стояк 1/2 , если в душевой тарелке присутствует опция смешивания 1л воды с 3л воздуха , для диаметра 400мм потребуется замена основной врезки на больший диаметр ,т.е.3/4 а так же и всех комплектующих для узла ввода на тот же диаметр. Если же не менять на 3/4, тогда при пользовании этим душем , другие потребители не должны будут включаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее