Tehnik-san Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 ...подкупает простота монтажа и долговечность, и гигиеничность у нержавейки самая высокая. что скажете о таком варианте? ответ на сей счёт уже был На себе эксперименты ставить нет желания, если такое желание есть у других, так я же не против :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iii871 Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Добрый деньTehnik-san! В связи с предстоящим ремонтом в новостройке, открыл для себя данный форум только сегодня, но не успел его за день осилить, поэтому заранее приношу извинения, если вопрос уже ранее задавался. Исходные данные: в квартире разводка воды по проекту реализована в полу (гофра, а в ней МП). В силу того, что имею острое желание убрать любые соединиения на фитингах из пола (а таковых строители оставили достаточно + местами как оказалось даже неопресованные) только в доступные для послед ремонта и наблюдения места встал вопрос о полной замене действующей системы водоснабжения. Вопрос встал в выборе материала из которого лучше делать данную разводку в полу (три точки водяные точки разбросаны друг от друга на приличном расстоянии): 1. приглашенные специалисты (работают с МП и ПП) утверждают, что ПП ни при каких обстоятельствах нельзя замуровывать в пол по причине того, что для него необходимо оставлять ход (в силу его большей подверженности к расширению при температурных перепадах); 2. со спецами по меди я пока не общался и поэтому понимания того как она поведет себя в стяжке пола и можно ли её туда закладывать у меня в настоящий момент отсутствует + возможно ли без проведения спец. экспертизы понять пригодна ли вода в нашем многоэтажном доме для меди (в плане чуствительности меди к кислой среде); 3. получается, что остается МП (правда не понятно так ли это), но не совсем понятно как правильно его в полу следует вести (с гофрой, без гофры, следует ли его еще во что-то дополнительно прятать и т.д. это пожалуй должно относится ко всем материалам без исключения) + мучает вопрос какой из этих материалов будет наиболее подходящим для ситуации, когда дом вероятно еще будет усаживаться (квартира на 9этаже 14 этажной секции, дом сдан в декабре 2009) Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Исходные данные: в квартире разводка воды по проекту реализована в полу (гофра, а в ней МП). Рискну предположить, что перепутали с отоплением, ведь в новостройках для ХВС и ГВС только стояки и входные краны стоят. Если же речь идёт об отоплении,тогда предметно о такой замене рассказывал две недели назад здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=826295 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iii871 Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Исходные данные: в квартире разводка воды по проекту реализована в полу (гофра, а в ней МП). Рискну предположить, что перепутали с отоплением, ведь в новостройках для ХВС и ГВС только стояки и входные краны стоят. Если же речь идёт об отоплении,тогда предметно о такой замене рассказывал две недели назад здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=826295 В том то все и дело, что речь идет именно о водоснабжении. В своей практике впервые с таким столкнулся. До сих пор не могу осознать почему строители, сделав в каждой водной точке стояки для слива + в ванне полотенчик от ГВ, разводку воду провели от одного стояка, находящегося вне квартиры на лестничной площадке в полу именно таким способом который был описан мною. Отопление при этом сделано через стояки. Вероятно это просто дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 (изменено) Спасибо, Дмитрий, за Ваши скупые ответы. Похоже Вы меня всё-таки не взлюбили. :( Перемычка между врезками для ПС меньшего на один размер диаметра, чем диаметр стояка горячего водоснабжения, внедряется в Москве в соответствии с регламентами Московских городских строительных норм (МГСН) «Жилые здания». Ясно, значит ГОСТов и СНИПов нет. Такие правила только в Москве. А я не в Москве... :( эта самоуверенность в монтаже квартирного водопровода наказуема,я ведь предлагал пригласить специалиста на этот вид работ (слишком много у вас вопросов) , а вести полный шеф-монтаж вашей квартиры в режиме он-лайн у меня нет времени и сэкономить вам в этом в ущерб своей основной работе у меня нет желания ...адьюзы... и не злоупотребляйте излишним цитированием,не засоряйте топик Как я уже писал, у нас со специалистами некоторая проблема - уже неделю смотрю, как сосед ковры свои сушит - в прошлом году СПЕЦИАЛИСТЫ местные отопление на металлопластик ставили... А цитирование, как мне казалось, удобная вещь. Если смотреть ответы через неделю после того, как собеседник задал свой вопрос, то не всегда понятен контекст повествования. Хотя, возможно, это исключительно моя проблема с памятью, а Вы в перерывах между работой даёте сеансы одновременной игры как товарищ Алёхин... Да и вообще цитирую я Вас и пишу так много только потому, что на мои простые вопросы Вы зачем-то даёте весьма уклончивые ответы в стиле "а вот если бы у неё была шерсть, то были бы блохи, а блохи..." Посему у меня складывается впечатление, что Вы не вполне ясно понимаете мои вопросы. Приходится уточнять... Так что засоряют топик те товарищи, которые на простые вопросы дают.... что-то они такое расплывчатое дают... и на том спасибо... Собственно, и вопросы-то задаю, на которые, перелопатив весь топик, так и не нашёл ответа. Так что может кому-то другому тоже поможет. ...так что Ваш тезис о шеф-монтаже не вполне понятен... Хотя, должен отметить, что представительницам прекрасного пола Вы уделяете несколько больше внимания и готовы им талдычить одно и то-же по несколько раз... Кстати, непонятно, зачем Вы в ущерб своей основной работе вообще взялись вести этот топик? Самопожертвование или... самореклама? Ну, раз адью, так адью. Спасибо. P.S. да, Вы тут где-то как-то кому-то советовали посетить ЭкспоСтрой на Нахимовском, дабы посмотреть разнообразие сантехники. Наиотстойнейшее место, должен Вам доложить. Изменено 4 Октября 2010 пользователем casper Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 В том то все и дело, что речь идет именно о водоснабжении. В своей практике впервые с таким столкнулся. В моей практике с такой схемой водоснабжения встречался в ЖК "Воробьёвы Горы" и ЖК "Триумф - Палас" - там во всех корпусах так сделано, только отличие в том, что трассы из оцинкованной 1" трубы идут под потолком и заходят в квартиру над входной дверью,там же(над дверью) и были установлены входные 1" краны. Может быть и Вам следует сделать до своих узлов ввода воды трассы из коридора таким образом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Похоже Вы меня всё-таки не взлюбили. :( Хотя, должен отметить, что представительницам прекрасного пола Вы уделяете несколько больше внимания и готовы им талдычить одно и то-же по несколько раз... и это натуральная правда :) зы... критика — это когда критик объясняет автору, как сделал бы он ... если бы умел ;) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iii871 Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 В том то все и дело, что речь идет именно о водоснабжении. В своей практике впервые с таким столкнулся. В моей практике с такой схемой водоснабжения встречался в ЖК "Воробьёвы Горы" и ЖК "Триумф - Палас" - там во всех корпусах так сделано, только отличие в том, что трассы из оцинкованной 1" трубы идут под потолком и заходят в квартиру над входной дверью,там же(над дверью) и были установлены входные 1" краны. Может быть и Вам следует сделать до своих узлов ввода воды трассы из коридора таким образом. У меня вариант проведения трасс для водоснабжения по потолку непроходной по причине того, что дом кирпично каркасный с вытекающими отсюда последствиями в сиде балок и колон :(. Хотелось услышать про вариант проведения водоснабжения именно в стяжке пола и его особенности, а именно рекомендуемые материалы, последовательность укладки, в смысле в гофру/не в гофру, теплоизоляцией/без и т.д. + основной момент - возможность замоноличивания (можно конечно попробовать это сделать по аналогии с отоплением, но в отличии от отопления в водоснабжении, где циркуляции и температура воды примерно постоянные, в водоснабжении будут постоянные перепады температур в трубах с горячей водой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hippo Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Tehnik-san! у меня возникли трудности с проектированием слива в санузле. если Вас не затруднит, посетите мою тему http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=68889. там есть несколько вариантов планировки санузла, проконсультируйте, как сделать слив грамотно. сюда не выкладываю, т.к смысла нет копировать картинки в разные темы. заранее огромное спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Хотелось услышать про вариант проведения водоснабжения именно в стяжке пола и его особенности Для таких целей оптимальным решением будут трубы PeX от Rehau в плотном утеплителе (плотность по ГОСТ 19177-81 30-35 кг/м3) с толщиной стенки мин.9мм и этими же трубами сделать и остальную квартирную разводку водоснабжения. http://www.stelmarket.ru/katalog/rehau_rautitan.htm Особенности проведения транзитных трасс из коридора в стяжке пола - это отсутствие соединений , вся трасса идёт целой трубой, соединения только в коридоре у отсекающих кранов и в квартире возле узла ввода, т.е. доступны к обслуживанию. Технологию укладки и монтажа этих труб сможете найти по приведённой ссылке,там же можно взять и инструмент в аренду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее