garikrus Опубликовано 22 Января 2009 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Техник Сан, вот такая конструкция стояков в квартире. первый этаж. ВОПРОСЫ 1. По-Вашему, будет ли нормально работать ПС? Расстояние до ПС - 3...4 м. 2. Это нормально, что нет ввода в канализационный стояк для слива из кухонной раковины? 3. Это нормально, что ввод с унитаза сделан вбок? и если не затруднит, вкратце - в чем смысл(+сы) установки не рбычного унитаза, а такого, у которого сливной бачок за стенкой туалета находится? 9 этажей в секции. Заранее благодарю, Игорь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Января 2009 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 garikrus Для детального ответа требуеться план С/У и кухни относительно основных стояков(вид сверху) с расстановкой оборудования.Сделайте ещё раз фото стояка гор. воды,только без утеплителя,надо видеть есть ли заужение между врезками для ПС.Когда будет план предполагаемой расстановки,смогу ответить и по поводу врезки для унитаза и кухни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
monitor Опубликовано 23 Января 2009 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Что кроме FAR шаровых с электроприводом (8 сек) порекомендуете для сборки системы защиты от протечек? Порядок цены? Спасибо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Января 2009 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Новый Нептун http://www.neptun-mcs.ru/instruction/ Инструкция по установке http://www.neptun-mcs.ru/images/work/File/...ran_ns_sist.pdf 1.16МВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГВК Опубликовано 23 Января 2009 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 ...и если не затруднит, вкратце - в чем смысл(+сы) установки не рбычного унитаза, а такого, у которого сливной бачок за стенкой туалета находится? ... Для себя выбрал исходя из соображений: - "художественно-эстетические" плюс экономия места. Инсталляция (металлическая рама + бачек) как раз подходит к нише стояка, в результате одновременно выравниваю стену (закрываю нишу) и прячу бачек. В интерьере - меньше "лишних" предметов. - шумоизоляция. наполнение и слив происходят тише, т.к. трубы за стенкой. - проще мыть пол, т.к. унитаз подвесной и за ним (под ним) - ровная стена. Правда, существует приставной унитаз - это когда бачек вмонтирован в стену, но сам не висит на стене, а еще и на пол опирается. Бояться проблем в обслуживании не стоит, т.к. все необходимое доступно через лючек, который одновременно является кнопкой смыва. А подводку можно сделать достаточно надежной (трубы без резьбовых соединений - или прессфитинги для МП или пайка для ППР и меди) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Января 2009 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Мнение ГВК полностью разделяю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ofi Опубликовано 24 Января 2009 Жалоба Опубликовано 24 Января 2009 Tehnik-san, спасибо за ответ по смесителю с двойным изливом ( для фильтрованной и обычной воды ). Жаль, по дизайну мне не подходит. А теперь вопрос "от блондинки" - можно ли повесить такую люстру в ванной? Чем это чревато? Хмм, не грузятся картинки..., попробую позже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ofi Опубликовано 24 Января 2009 Жалоба Опубликовано 24 Января 2009 вот люстра: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Января 2009 Жалоба Опубликовано 24 Января 2009 См.статью " Электрификация ванной комнаты .Ток,вода и безопасность. http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf Электрика в ванной: безопасность http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4542 ...но здесь,люстру всё таки повесили http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6816 Самому хотелось бы услышать обоснования такого решения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ofi Опубликовано 24 Января 2009 Жалоба Опубликовано 24 Января 2009 Ммм... спасибо. IP -знакомые буковки - про розетки тоже самое читала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее