Tehnik-san Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 UKSER - замена кран-буксы решит эту проблему , но для начала попробуйте открыть вентиль на полную , затягивание вверх штока , против часовой стрелки , зафиксирует его , шум и вибрация тогда может прекратится. Существует ещё вероятность брака литья на внутреннем сечении выхода из отвода коллектора . Внутреннее отверстие может иметь неправильную форму . Перед монтажом я обычно это проверяю и удаляю заусенцы напильником , они так же могут создавать шум 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Tehnik-san! Знаю, что Вы рекомендуете для стиралок сифоны скрытой установки Viega (забыл артикул). Но возникает вопрос - насколько понимаю, для стиралки вполне приемлема канализационная труба 32 мм. И как в такую трубу вставить данный сифон? Ведь у него выход либо на 40 мм, либо на 50... Выходит, 32 труба в принципе бесполезна? (Просто ситуация такая, что 40 ставить проблематично). Кстати, параллельно вопрос - а какой уклон рекомендуется для этой трубы. Для 40 и 50 вроде как 3 см на метр, тут такой подойдет или надо покруче? P.S. Да, открыл тот самый СНиП 2.04.01-08. Там про уклон такая фраза: "...безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм" Я что-то не так понимаю, но для сотой трубы получается достаточен 1 см на м, для 50 - 2 см, для 40 - 2,5 см/м.... Вроде как обычно рекомендуют для сотки - 2 см/м, для 40 и 50 - 3... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 ... вопрос - а какой уклон рекомендуется для этой трубы. Для 40 и 50 вроде как 3 см на метр, тут такой подойдет или надо покруче?...открыл тот самый СНиП 2.04.01-08.Там про уклон такая фраза: "...безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм" Для слива из стиральных и посудомоечных машин вполне подходит канализационная труба 32 мм , но если монтировать сливную трубу 32диаметра , то действительно сифон Viega модель 5635.7 арт. 452 452 с ней не соединяется , т.к. он имеет переходной патрубок 40х50. Если нет другого варианта , кроме укладки 32 трубы , тогда в раструб 32 трубы можно поставить наружный сифон для стиралок http://www.duim.ru/?page=item&card=29096 Уклон для трасс слива со стиральных и посудомоечных машин , должен быть как для безрасчетной канализации и согласно старому СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2 и 18.3 , приведенный Вами в качестве примера новый СНиП 2.04.01-08 не утвержден и до сих пор является только проектом. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Tehnik-san, спасибо, очень симпатичный сифон! Со СНиПами действительно забавно. Я так понимаю в 85 году ещё не было 32 трубы видимо за ненадобностью. Тут ещё назрел вопрос. Про полотенчик. Стояк с дюймовой трубой. От неё 3/4 отводы. Нет ни смещенных, ни зауженных байпасов - как шла дюймовая труба, так и идет, только штуцера к ней сбоку подварили и все. Выводы сделаны на высоте 100 и 148 см от пола. Подача воды пока не понятна. Там вообще на данный момент в холодном стояке бежит горячая, а в горячем - холодная, и уже несколько месяцев обещают это дело переварить (дом в процессе сдачи госкомиссии). В соседнем стояке подача снизу хотя, насколько понимаю, это ничего не говорит о перспективе данного стояка. Предполагается ставить лесенку - Сунержу 50*80, как показано на картинке. Подводку воды предполагается сделать армированным полипропиленом. Насколько понимаю, разумно это сделать 32 трубой и как-то заменить родные эксцентрики, которые 1/2 на 3/4. Вы как-то писали, что из полотенчиков тоже предпочитаете Сунержу. При этом выкидываете их родные силиконовые прокладки (заменяете на паронитовые), а родные эксцентрики заменяете опять-таки Viega-вскими 3/4 бочатами. Я так понимаю, они идут 40 и 60 мм. Померил родной эксцентрик - он 43 мм длиной. В данной ситуации лучше 40? При этом (без эксцентриков) придется тщательно все центрировать? Как грамотней подключить? Насколько понимаю, более универсально (так как неизвестно направление подачи воды) диагональное подключение. На какой высоте тогда лучше сделать центра - нижнюю подводку оставить на уровне 100 см или чуть поднять/опустить? Если делать все-таки не диагональ, а боковое, то каковы перспективы? Просто примерно посередине предполагаемого места установки (на фото - стрелочка сверху и пунктир карандашом на стене) начинается монолитный бетон. И с арматурой могут возникнуть некие проблемы, либо придется делать подводку меньшим диаметром?... Ведь, насколько понимаю, ПП надо ещё одевать в энергофлекс или что-то ему подобное? (Хотя видел у Вас на фотографиях просто запененную подводку и ПП и медью - или это были не окончательные варианты?) Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SNF Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Здравствуйте. Подскажите как лучше сделать разводку водопровода и канализации в квартире. трубы хотелось бы по возможности спрятать. заранее спасибо. Может кто подскажет хорошего сантехника в Питере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 P.S. Да, что-то я с 32 трубой загнул Таких водорозеток и фитингов даже похоже не бывает. Видимо 25 - оптимально? Тогда и диагональ получится! Только остается вопрос - нижнюю водорозетку ПС стоит чуть сместить относительно шарового крана или это актуально только в случае розлива сверху (для помощи некоей гравитационной компоненте)? А по поводу СНиПов. Я так понимаю, в 85 году и пластиковых труб-то не было. А ведь у чугуна "сопротивление" стокам по-видимому поболее будет, да и толщина стенок скорее всего другая, стало быть внутреннее сечение 50 трубы чугунной скорее всего (я так предполагаю - сейчас наверное нигде и не найдешь - только заросшие) меньше аналогичной из пластика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerti Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Прошу совета. Имеем такую квартиру. Планируем перепланировку. Стена между кухней и ванной выполнена из пазогребневых блоков 5см. Хотим установить унитазы с инсталляцией (на схеме зеленые), накопительный водонагреватель 50-80л с креплением к ней. Стена не выдержит вес нагревателя и нужно ее перекладывать? Что лучше выбрать: кирпич, пеноблоки 10 см? Реально ли воплотить такую расстановку сантехники? Получается много водопотребителей от одного стояка. жить в квартире будут три-четыре человека. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ensk Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Уважаемый Tehnik-san, прошу Вашего совета. Имеется квартира в новостройке 110 м2. Застройщиком установлено автономное отопление от котла Бакси 24 кВт, разводка выполнена металлопластом Ду16 последовательной схемой. Хочу поменять разводку, основной критерий - сделал и забыл. Хочу коллекторную схему, рассматриваю медную трубу, которой, правда, в нашей провинции почти никто не занимается (металлопласт и полипропилен рулят). Получил коммерческое предложение от одной организации сделать шитым полиэтиленом Барби испанского производства. Медью тоже вроде как могут, но отговаривают. Теперь собственно вопросы: - Одним из аргументов против меди называют возможность быстрой коррозии из-за возможности влияния "блуждающих токов" по причине некачественного монтажа электропроводки у меня или в соседних квартирах. На мой взгляд, блуждающие токи присутствуют в земле, а не в бетоне (дом монолит-кирпич), да и коррозия возникает из-за приложения постоянного,а не переменного тока. Подозреваю, что мало опыта в монтаже меди, поэтому не хотят ввязываться. Кто прав? - По поводу полиэтилена PEX Барби - смущает его достаточно низкая цена (45 руб за метр 16-й трубы) по сравнению с теми же Рехау или Юнипор. По рекламе все хорошо - фото/видео испанского завода, на котором эти трубы делают. Есть ли какие-то отзывы (в интернете не нашел) по этому материалу, по его качеству? - Если не брать вопрос цены (по моему проекту разница Барби/медь выходит около 40-45 тысяч), то что лучше, и почему? Ветку Вашу изучил всю, плюс другие форумы, склоняюсь к меди, но и переплачивать напрасно не хочется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 Про полотенчик. Стояк с дюймовой трубой. От неё 3/4 отводы. Нет ни смещенных, ни зауженных байпасов - как шла дюймовая труба, так и идет, только штуцера к ней сбоку подварили и все. Выводы сделаны на высоте 100 и 148 см от пола. Подача воды пока не понятна....Как грамотней подключить? Из вашего вопроса выделил основную суть , надеюсь вы так же поняли абсурдность этой ситуации , как можно без основных технических параметров рассуждать о грамотных технических решениях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2011 Подскажите как лучше сделать разводку водопровода и канализации в квартире Примеры грамотных (на мой взгляд) решений здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее