Сейчас в процессе резведения сантехники озадачились таким вопросом - как проверить качество разводки, если нет напора воды? Ведь сейчас все замуровывается в стену и за сантех-короб - а вдруг потечет?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для этих целей используют спец.пресс cсылка

Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:

"Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6). Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Спасибо, вещь наверное удобная, но не покупать же ее ради одной проверки :-(.
Можно взять в аренду в службе эксплуатации,или пригласить их для опрессовки со своим прессом,после опрессовки составляеться соответствующий акт.
А вообще то этот пресс-забота самих монтажников и он должен быть у них в наличии


Сообщение было изменено автором Пт Ноя 23, 2007 11:10.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Спасибо, вещь наверное удобная, но не покупать же ее ради одной проверки :-(.


В Питере аренда пресса в сутки-150-200 рублей. Но это - забота исполнителей, а не заказчика. Исполнители должны сами позаботиться о наличии пресса и продемонстрировать результаты опрессовки заказчику или его представителю.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Исполнители должны сами позаботиться о наличии пресса и продемонстрировать результаты опрессовки заказчику или его представителю.

И притом в обязательном порядке. Иначе -это не работники , а шарлатаны. :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата

В Питере аренда пресса в сутки-150-200 рублей.


В Москве - от 500р.
Появилась мысль проверить автомобильным насосом - он ведь создает давление в 8 бар. Попробуем. Не получится - будем брать в аренду.