Перейти к контенту
mus

Посоветуйте кондиционер - Страница 245

Рекомендуемые сообщения

MUZ-GE35VAH-E1 это наружный блок серии Zubadan, способный работать на нагрев до температуры -20.

Zubadan - это VABH. Работают до -25*С на обогрев.

VAH - это обычный блок VA с установленным подогревом поддона наружного блока :fund02047:.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех.

Прошу извинить, что долго не отвечал, выдалась тяжелая неделя.

Спасибо Вам за подробный ответ! Есть шанс у дилетанта "проконтролировать" монтажников?

Если человек не «в теме», то очень сложно (к сожалению, даже сами монтажники, в большинстве случаев, не знают всех нюансов). Например, сейчас стало модно выкладывать в инете самодельные инструкции и видеоролики по монтажу, некоторые попадаются нормальные, но к сожалению в большинстве случаев демонстрируется «шараш-монтаж», под видом профессионального монтажа.

Полистайте начало темы, кое-что я описывал еще семь лет назад. Основные рекомендации здесь - http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=9746&st=90 . А здесь выложил внешний вид основного инструмента - http://photo.qip.ru/users/vv-1/151152064/ .

Имеется желание написать нормальную инструкцию, да все «руки не доходят».

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как Вы подбираете оборудование? строго на глаз ?

Общепризнанно, что теоретический метод является наиболее точным.

И по опыту в том числе :pardon:

Общепризнанно, что теоретический метод является наиболее точным.

А вы в курсе, что теория без практики, немногого стоит.

Так же как вы, видимо считают и в проектных институтах (нынешних), которые выпускают практически самые бестолковые проекты. Не помешало бы им, хотя бы иногда смотреть, что в итоге выходит по их проектам.

И именно по этим же причинам менеджеры дают, в большинстве случаев, никудышные консультации и ответы.

Извените, что встреваю в Ваш разговор, хочу кое что сообщить...

Кондиционер для кухни я помню только один: Mitsubishi Electric PCA-RP71HAQ (из полупромышленной линейки, предназначен специально для кухонь, с ним в комлекте идут 12 специальных фильтров).

Вы уже, в какие то дебри полезли. Разговор идет о домашней кухне, а не профессиональной (промышленной).

Если в домашней кухне предусмотрена работающая вытяжка и готовится пища не в промышленных объемах, то кондиционер можно смело устанавливать.

Приведу пример:

Это не проблема и не повод не устанавливать кондиционер в бытовой кухне. Шкафы периодически необходимо мыть, а кондиционер и фильтры чистить.

Единственная проблема с установкой на куне это малые габариты самого помещения (в большинстве случаев).

Судя по вашим постам, вы недавно в этом бизнесе, в связи с чем, могу вам только посоветовать, не протирать штаны в офисе, а больше набираться практики, и только в этом случае, из вас выйдет хороший специалист (говорю без иронии и сарказма).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ростов н/Д

Жарковато у вас летом, так что оборудование подбирайте с небольшим запасом по производительности.

В чём противоречие? Указаная фраза обращена к диллерам - не к розничным покупателям.

В том, что сначала они описывают условия предоставления расширенной гарантии таким образом: «Плюс расширенная гарантия на кондиционеры GREE, приобретаемые в нашей компании. Достаточно заключить с нами договор на сервисное обслуживание и Вы получите целых 5 лет гарантии!», а затем меняют условия: "Вам мы предоставляем гарантию на стандартных условиях, без заключения доп договоров. Сервисное обслуживание подразумевает чистку сплит-системы и замер параметров по фреону, данное ТО желательно делать раз в год, но на гарантийные условия это не влияет"

Гарантия официальная - от дитсрибьютера в России. Распростаняется на оборудование + установка.

Где (в чем) прописываются условия расширенной гарантии?

Помещения все изолированы, установка сплита на кухне обосновывается желанием исключить возможность резкого перепада температур в разных комнатах

Мыслите в правильном направлении, но я спросил по другой причине. Кухня, помещение небольшое, в связи с чем, внутренний блок куда не установи, он все равно будет задувать на вас. Вот и порекомендовал вам это, еще раз подумать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вадим, спасибо огромное!!! :giri05019: Просто огромное. :)

А если делать кондиционер на предложенный вами вариант кухня+гостиная, то где его лучше расположить?

Если мягкая мебель в гостиной не поменяет свою дислокацию, то там где он нарисован на предыдущем плане.

Но лучший вариант, если его разместить напротив входа на кухню, но в этом случае, мягкую мебель придется переставить на другую сторону (см. рис.).

post-3406-0-66340100-1335264766_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И по опыту в том числе :pardon:

А вы в курсе, что теория без практики, немногого стоит.

Так же как вы, видимо считают и в проектных институтах (нынешних), которые выпускают практически самые бестолковые проекты. Не помешало бы им, хотя бы иногда смотреть, что в итоге выходит по их проектам.

И именно по этим же причинам менеджеры дают, в большинстве случаев, никудышные консультации и ответы.

Вы уже, в какие то дебри полезли. Разговор идет о домашней кухне, а не профессиональной (промышленной).

Если в домашней кухне предусмотрена работающая вытяжка и готовится пища не в промышленных объемах, то кондиционер можно смело устанавливать.

Это не проблема и не повод не устанавливать кондиционер в бытовой кухне. Шкафы периодически необходимо мыть, а кондиционер и фильтры чистить.

Единственная проблема с установкой на куне это малые габариты самого помещения (в большинстве случаев).

Судя по вашим постам, вы недавно в этом бизнесе, в связи с чем, могу вам только посоветовать, не протирать штаны в офисе, а больше набираться практики, и только в этом случае, из вас выйдет хороший специалист (говорю без иронии и сарказма).

Про теорию и практику, в случае с бытовым случаем соглашусь, со всеми остальными случаями только теория и расчеты.

П.С. Случай был в Москве, когда не правильно были подобраны кондиционеры в серверную, вскоре все накрылось, стоимость серверной около 70 миллионов, в итоге человек застрелился....

Все конечно так, но если говорить о проектах, то в случае если заказчик приходит уже с готовым проектом, то перед тем как за него браться, проект рассматривается на предмет ошибок и несоответствий. По итогу заказчику выдается список претензий по проекту. На все претензии требуем объяснений, либо изменения проекта, так как важен только результат и не красивые рисунки...

Стараюсь не засиживаться, если есть на что посмотреть обязательно езжу =)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

День добрый. К сожалению просмотреть все 245 страниц темы нет возможности:). Собрался покупать кондиционер Hitachi RAS-10JH4 / RAC-10JH4. Посоветуйте надежный магазин и фирму по установке агрегата, а то их сейчас столько, что я растерялся. Полазив по безграничным просторам понял, что я ничего найду так.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×