Перейти к контенту
mus

Посоветуйте кондиционер - Страница 147

Рекомендуемые сообщения

[quote name=steven13' date='25.7.2009, 15:35' post='531661'

Это большая комната, совмещённая с кухней почти 23 к.м. Здесь микроволновка, плита, большой телевизор, иногда компютер и это Солнечная сторона...

А кондиционер LG a12aw1.

Изначально планировали в одно место, но я сделал штангу, и упустил, что нужно 50 см от стены...

Этот и подобные ему модели А/С нельзя устанавливать над местом, где находится человек. Распределение воздуха у него происходит на 3 стороны, в том числе и вниз, поэтому вы будете находится под прямым потоком холодного воздуха.

Изменено пользователем Alpha

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! И мне посоветуйте, если можно :)

Есть такая квартирка, 40 квадратов. Кондиционер нужен в кухню-гостиную.

Комната получается длинная и узкая, 3х7 м, кондиционер хотелось бы в месте, обозначенным желтым цветом. Это внешняя стена, по ней есть балкон (границы обозначены зеленым). На балконе в месте, обозначенным синей точкой, есть вывод эл. провода. В комнате вывода нету...

Здравствуйте. В вашей комнате это единственное место установки В.Б. Сверление под коммуникации у А/С в левой нижней части блока. Через это отверстие можно вывести родной питающий кабель на улицу и соединить его с выведенным вами ранее. Наружный блок устанавливается либо под окно либо между балконом и окном (надо смотреть по месту).

В идеале, если будет хватать на охлаждение и второй комнаты (9 квадратов), дверь все время открыта. Но там жарко не бывает, так что не принципиально.

Вполне хватит 9-ой (25-ой) модели на ваши две комнаты. По моделям и производителям сказать пока ничего не могу - всё зависит от вашего бюджета и предпочтений. Единственное пожелание - выбирайте В.Б. с вертикальными жалюзи, которые могут быть направлены вправо и влево от центра А/С и с горизонтальной жалюзи, которая открывается сверху-вниз.

Спасибо большое! Если несложно, посоветуйте и модель (или несколько). Квартира, в общем, временная, потому из бюджетного ряда.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое! Если несложно, посоветуйте и модель (или несколько). Квартира, в общем, временная, потому из бюджетного ряда.

Хотя бы примерно напишите сколько готовы потратить...Если совсем дёшево и очень сердито - идите в "Ф", "Э" и т.п. Там полно всякого...оборудования. Если за технику готовы выложить 400-500$ - то посмотрите на МХИ SRK/SRC-28HJ либо его собрат от Панаса либо что-то из Гри и Мидеи.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое! Если несложно, посоветуйте и модель (или несколько). Квартира, в общем, временная, потому из бюджетного ряда.

Хотя бы примерно напишите сколько готовы потратить...Если совсем дёшево и очень сердито - идите в "Ф", "Э" и т.п. Там полно всякого...оборудования. Если за технику готовы выложить 400-500$ - то посмотрите на МХИ SRK/SRC-28HJ либо его собрат от Панаса либо что-то из Гри и Мидеи.

400-600 - приемлемая цена

Мне бы в моделях, тк. я из Киева и торговые сети у нас другие :)

Спасибо большое!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

400-600 - приемлемая цена

Мне бы в моделях, тк. я из Киева и торговые сети у нас другие :)

Спасибо большое!!!

Торговые сети у нас , к сожалению или к счастью, одинаковые :mega_shok: . Завтра напишу вам названия моделей и если будет желание - перезвоните мне.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большая просьба, посоветуйте кондиционер с хорошим соотношением ценакачество. Посмотрела на форуме, но не нашла советов на эту тему.

При выборе кондиционера существует множество нюансов: внешний климат, площадь помещения, количество проживающих в нем человек, и т.д. Поэтому лучше выбрать кондиционер проверенной марки. У меня четыре года кондишка Дайкин стоит, пока не жалуюсь. Плюс в комнате постоянно курят, но за счет многоступенчатой отчистки воздуха запаха табака нет. Что касается установки, то лучше спросить совета у знакомых которые имели удачный опыт установки кондиционера. Так как, неправильно установив кондишку можно ее угробить. Я свой покупал в компании Водный мир они же и устанавливали, вроде все хорошо работает.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех.

oleg1488

Мог посоветовать впринципе ........

В указанную вами сумму уложитесь.

Если murrr находится в России, и будет брать аппарат в специализированной конторе, то вряд ли в эту сумму уложится.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Livesms

А можно и в общий форум варианты

Выкладываю свой ответ для Chita (из лички), т.к. наверняка инфа кому то пригодится. Сразу хочу извиниться, что ответ выкладываю не весь (решение подобных вопросов – мой хлеб), но выкладываю самое необходимое.

Напоминаю вопрос - http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=525329

Мой ответ из лички:

«Теперь что касается фоток.

Дренаж:

1. Дренаж выполнен, судя по всему трубой для прокладки электропроводки, что недопустимо по следующим причинам:

А) Большое кол-во стыков герметизированных только изолентой (без пайки), которые будут находиться внутри стен (в штробе). Несколько стыков (при применении изоленты для герметизации стыков) в такой дренажной системе как у Вас допускаются только при прокладке дренажа открытым способом или в декоративном коробе (необходим постоянный доступ к стыкам).

Результат - если не сразу, то со временем через некоторые стыки начнет просачиваться вода (конденсат). Обычно изолента применяется для герметизации стыка между дренажным шлангом внутреннего блока и основным дренажным шлангом (данное соединение расположено под внутренним блоком или в декоративном коробе, которое всегда доступно для ремонта). Но бывают и исключения, например, когда необходимо в дренажную систему добавить такие элементы как переходник (шланг – труба) и тройник, но это делается в крайних случаях и при этом подбираются штуцеры для шланга диаметром четко под внутренний диаметр шланга (шланг туго, с усилием должен натягиваться на штуцер, тогда изолента выполняет больше крепежную, а не герметизирующую функцию).

Необходимо сделать - Всю дренажную систему необходимо заменить на специальный дренажный шланг, металлопласт (МП) или полипропилен (ПП). В случае применения МП или ПП соединения должны быть выполнены следующим образом - ………………

Б) Для изгиба дренажа применены гибкие, гофрированные переходники, которые внутри имеют такую же гофрированную поверхность, как и снаружи. В этих неровностях будет собираться грязь из конденсата.

Результат - со временем появится дополнительный источник неприятных запахов, которые в помещение будут проникать через внутренний блок. Такую дренажную систему тяжело будет промыть даже специальной химией. Специальный дренажный шланг внутри имеет гладкую поверхность.

Спец. дренажный шланг выглядит так - 153758602.jpg

2. В некоторых местах гибкие элементы дренажа имеют провисы 153758593.jpg , что не допустимо:

А) Уменьшается пропускная способность шланга из-за образования в этих местах водяных

пробок.

Результат - при сильной жаре и влажности конденсат может потечь с внутреннего блока.

Необходимо сделать - ………………..

Б) В этих местах будет застаиваться вода (конденсат).

Результат - если не будете пользоваться кондиционером продолжительное время, то скопившаяся вода в этих местах начнет затухать, что приведет к неприятным запахам из внутр. блока.

3. На балконе достаточно длинный дренаж с небольшим уклоном. Во время жары и большой влажности воздуха, вода (конденсат) может не успевать проходить полным объемом по системе дренажа в связи с чем, могут образовываться водяные пробки.

Результат - при сильной жаре и влажности воздуха конденсат может потечь с внутреннего блока.

Необходимо сделать - ……………..

4. На кухне дренаж выполнен с контр уклоном, что недопустимо, т.к. образуется водяная пробка. Так же дренаж выполнен с выводом в канализацию без применения сифона и разрыва струи, что так же недопустимо.

Результат - из внутр. блока в помещение, будут поступать запахи из канализации, а так же будет вытекать конденсат с внутр. блока.

Необходимо сделать - принципиальная схема вывода дренажа в канализацию - 153760246.jpg

А так же имеются и другие способы вывода дренажа в канализацию.

Фреоновые коммуникации:

1. Сами фреоновые коммуникации выполнены нормально и длина их то же не вызывает беспокойства.

Вот только монтажники оставили слишком большие концы медных трубок - 153758598.jpg

Результат - они будут мешать отделочникам.

Необходимо сделать - лишнее отрезать, а концы зажать или заизолировать (дабы не допустить попадания внутрь трубок пыли и грязи).

Внимание! Необходимо следить за тем, что бы отделочники ни в коем случае их не трогали (не смещали, не гнули и т.д.), в противном случае, если они их заломят на изгибе (на выходе из штробы), то потом придется (на втором этапе) разбивать штробу в районе выхода труб из стены и напаивать новые концы (ремонт в этом месте будет испорчен + доп. расходы по ремонту коммуникаций).

2. Что касается крепежа коммуникаций к потолку 153758600.jpg , 153758595.jpg , то здесь имеется к чему придраться:

А) Если подвесной потолок будет выполнен из ГКЛ, то данный крепеж можно оставить таким как есть.

Результат - если крепеж не выдержит и трасса ляжет на подвесной потолок, то жесткая конструкция потолка будет держать ее без проблем и Вы этого даже не заметите. Если конечно она не ляжет на лампы.

Б) Если подвесной потолок будет натяжным, то крепеж необходимо переделать на более жесткий и надежный.

Результат - если крепеж не выдержит и трасса ляжет на натяжной потолок, то итог этого Вам точно не понравится.

Необходимо сделать - всю трассу, проложенную по потолку, необходимо дополнительно закрепить ……………………

Внешний блок:

1. Парапет балкона выполнен из силикатного кирпича, что не есть хорошо, т.к. крепеж в нем может достаточно быстро ослабнуть (достаточно хрупкий материал).

Результат - если крепеж ослабнет, то результат очевиден.

2. Во время бурения отверстий под крепеж кронштейнов были сильно повреждены кирпичи 153758590.jpg , которые сами по себе уже хрупкие, в связи с чем, необходимо будет сделать усиление …….

Вроде бы все объяснил. Надеюсь, что помог».

Имеются и еще моменты, но это основные.

Дополнительно - 153758587.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Chita

Как дела? Переделали?

Есть мысль переделать конденсатопровод. Сделать из полипропиленовой трубы.

При пайке ПП необходимо быть аккуратным, и стараться паять без наплывов материала внутри трубы (не перебарщивайте с рабочей температурой сварочного аппарата) дабы избежать сужений и появления дополнительных мест для сбора грязи из конденсата в дренажной системе.

О чем речь - 153765213.jpg , 153765224.jpg , 153765228.jpg

"Подъем" на сколько я понимаю подразумевает гидрозатвор (если это конечно нужно)

Это недопустимо (образование водяной пробки).

Может лучше увести дренаж тем же полипропиленом под углом 45 град к отверстию?

Было бы лучше. Например, так - 153758588.jpg

или так - 153758413.jpg

На фото не видно, но смущает, то, что внешние блоки прикручены к кронштейнам без прокладок... Это правильно?

Всё нормально. Прокладки Вам не помогут, а при применении не того крепежа, могут сыграть злую шутку.

Что касаемо самих прокладок, то они в свое время (достаточно давно) в основном прилагались именно к корейским кондиционерам (для гашения вибрации, хотя практически и не помогали от этого). Сейчас, насколько я помню, подобные прокладки, не поставляются ни с какими нормальными кондиционерами (не имеет смысла).

"Я" подразумевается что Я делаю ремонт. Что умею делаю сам, что не умею с помощью других людей

В большинстве случаев, это самое верное решение. :bad:

Во-первых смутил просто тот факт, что на все работы у них ушло времени: два вечера часа по три...

Вполне нормально.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Alpha

По предварительным работам в кухне-гостиной:

Аккуратность прокладки и паковки фреоновой магистрали оставляет желать лучшего

Что Вас смущает?

По подключению наружного блока вопросов нет. Всё сделано аккуратно (по крайней мере, то, что видно на фото).

Смонтировано аккуратно, но имеются нюансы (на один указал, а о втором умолчу).

По спальне:

Замечания всё те же...

Какие (кроме дренажа)?

В некоторых местах - штроба мелковата - коммуникации выступают из стены.

Где?

правда немного не хватило т/изоляции, но это не смертельно

Данная деталь даже внимания не стоит и тем более не является косяком.

И ещё - для Самсунгов - растяжка по трубам великовата (если это не инвертора). Будут работать при дозаправке почти на пределе своих возможностей.

Это шутка? О каких пределах идет речь, если длина коммуникаций нормальная, соответственно допустимая? На гостиную ушло приблизительно 10-11м. трассы (при допуске – до 15м.), а на спальню ушло приблизительно 8-9 м. (при допуске – до 15 м.).

Так это вы будете делать? Почему сразу не сделали нормально?

А кто это должен делать?

Если в Договоре не прописаны общестроительные работы, то они выполняются силами Заказчика.

Разве прокладка дренажа не входит в монтажные работы и не выполняется механиками?

Вы немного путаете понятия. Монтаж коммуникаций и проведение общестроительных работ, совершенно разные вещи (разный вид работ).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор