Tagetis Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Уважаемый, Tehnik-san! Подскажите пожалуйста, по поводу подключения посудомоечн. машины. Прораб почему-то не сделал отдельную подводку хол.воды и отдельный слив в канализацию для посудомоечн.машины, а планирует подсоединить её через смеситель и канализ. слив кухон.мойки..? Знаю, что так делают..., но правильно ли это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Здравствуйте Tagetis. Если прораб не сделал отдельную подводку хол.воды и отдельный слив в канализацию для посудомоечн.машины и планирует подсоединить её через смеситель и канализ. слив кухон.мойки- это часто практикуеться при бюджетном ремонте. В этом случае при сливе с П/М машины будут слышны хлюпающие звуки из выпуска раковины. Лично для меня-это НЕ правильно,всегда делаю отдельную подводку,а кому то может и нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tagetis Опубликовано 17 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Спасибо за ответ. Видимо, прораб решил оставить на память о себе этот чавкающий звук... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АкварельКа Опубликовано 17 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Tehnik-san... посмотрите пожалуйста на рисунок:..на кухне мы перенесли мойку, вот так(красная линия),сделали подиум (высотой 10 см)..трубы(металопласт) и слив строители залили в стяжку(внизу гидроизоляция), сверху будет теплый пол и плитка.От мойки (а слева от нее еще посудомойка, а справа стиралка :wacko: )прораб предлагает поставить сололифт-насос, чтоб наверняка сливные воды не стояли в полу.Меня очень волнует- не потекут ли в стяжке все эти трубы....и если вдруг, то что с этим делать? ....И еще-не будет ли застаиваться весь слив?...естественный уклон очень не большой P.S. извиняюсь за корявый рисунок и путанные объяснения проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрко Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Здравствуйте Техник Сан. Две недели назад в наш дом , новострой 10 этажей 160 квартир, "пустили" отоппление, Подача воды через железный стояк слив со всех комнат и кухни в единую ПП трубу , которая выходит на общий сливной стояк в общем корридоре "обратка" как ее называют стоители. Разница между подачей и обраткой 35-40 градусов, Батарея в верхней части горячая, а с половины и к низу холодеет т.е. половина нормальная а вторая прохладная. Что нам жильцам делать , эта проблема у всех, строители говорят: новый дом , "продавит" спрашиваем когда продавит разводят руками. Воздух стравливали. Подскажите пожалуйста что нужно сделать. Будем очень признательны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 АкварельКа. НПК(Насос Принудительного Канализования) в многоквартирных домах запрещён,это только для индивидуального строительства. Перед замуровкой этих труб,следовало провести их испытания.Испытания трубопроводов систем канализации производятся в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" п. 4.13 Канализацию проверяют методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений. Уклон для такой трубы должен быть 3см на м/пог. Если все эти условия соблюдены и сама труба качественная,Ваши волнения напрасны. Здравствуйте,Юрко.У вас мало информации для точного ответа( сист.отопления -однотрубка,двухтрубка ? рОзлив-верхний нижний ?система поквартирная или стояковая ?давление?)Система отопления такого дома -это очень сложный механизм.Как я понял у вас скорее всего поквартирная система,стояков возле окон нет ? Они в коридоре и возле входной двери стоят отсекающие краны а трубы все к радиаторам идут по полу ? Причиной может быть разбаллансировка СО или " "Вандализм новосёлов" http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АкварельКа Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Спасибо большое за ответ!....эммм, а по какой причине нельзя ставить насос ....-это принесет кому то вред? мне кажется у нас уклона все же недостаточно, а трубы уже в полу.Вот ссылка на сайт где предлагаемый нам насос:http://www.sololift-sololift.ru/catalog.php...посмотрите пожалуйста... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. 19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрко Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Здравствуйте Техник Сан . Пробую вставить фото системы отопления. Подача тепла - стояк возле окна, а слив в общем корридоре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Здравствуйте Юрко . И ЭТО от застройщика ? ....офигеть. Поинтересуйтесь,соответствует ли смонтированная система проекту дома. Впервые вижу такой "шедевр", что из разного материала труб и одна система отопления.Эту схему на АВОКе надо обсудить будет.Результаты после выходных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее