Перейти к контенту

Tehnik-san

Старожилы
  • Число публикаций
    3 517
  • Регистрация
  • Последнее посещение
  • Дней в топе
    16

Весь контент пользователя Tehnik-san

  1. Здравствуйте, Merill ! Если разводка коммуникаций в подвале, под санузлом, в таком случае Вам надо использовать трап с вертикальным выпуском и лучше, если он будет снабжён сифоном "Primus". Рекомендую для этих целей применить трап HL http://www.hutterer-lechner.ru/admin/editor_files/save/310NPr.pdf Подробности монтажа
  2. Laodika - ощущение со стороны ошибочное, ПС полностью горячий. Это классическое и чаще всего используемое подключение ПС при любом направлении подачи воды по стояку. Внутри ПС поперечные горизонтальные трубки заходят на небольшое расстояние в вертикальный канал (см.на крайнем фото) этим самым захватывая и распределяя движущийся поток по всему ПС Показываю для примера боковое подключение ПС трубами VIEGA из нержавейки на гораздо большем расстоянии и при такой же эффективной работе.
  3. Здравствуйте, Алексей ! 1. С таким количеством потребителей и врезкой 1/2" в стояк нужен РД Caleffi 1/2" 2. Совершенно верно. 3. Получается : отвод 1/2" - шар. кран 1/2" - шар.кран 1/2" Гидролок Винер - грязевик 1/2" - счетчик 1/2" - обратный клапан Itap Evropa 1/2" - фильтр FAR 1/2" - тройник 1/2" под байпас для промывки - клапан Caleffi 1/2"- переходник c 1/2" на 1" - коллектор FAR 1" .
  4. Здравствуйте, lex 1563. Отвечаю по порядку заданных вопросов. 1. Для озвученного кол-ва потребителей фильтр Honeywell F 76S 1/2 AAM - избыточен, достаточно хромированный фильтр FAR арт.3943 1/2" 2. Рег.давления Honeywell D06F - на мой взгляд, неудачная и проблемная модель, лучше ставьте Caleffi 5360 3. Коллектор FAR 1" 4. Шар.кран защиты от протечек (рекомендую Гидролок Виннер) ставится сразу за основным входным краном. Полипропилен не лучшее решение для ваших целей, делайте Рехау Раутитан стабил, система "дуракоустойчивая" , накосячить даже не специалисту ней сложно
  5. А если предметно ответить на предыдущий вопрос, то "инструменты" и последовательность одной из таких классических "операций" можете увидеть здесь https://plus.google....973686242001713
  6. DenProg - проблема взаимовлияния потребителей при одновременном их использовании решается в комплексе. Это и врезка в стояк на 3/4" и качественный фильтр с рег. давления у которого высокая пропускная способность и отсутствие заужений на фитингах и трубах... да много и других мелких технических нюансов, которые будут иметь значение.... это всё равно что спрашивать у хирурга - хочу вырезать тёще аппендицит, скажите, какие инструменты мне для этого надо ? :)
  7. Если именно этот производитель не рекомендует использовать силикон изнутри, то наверняка надо следовать его рекомендация а не советам со стороны )) Вашу версию о скоплении воды в закрытой полости поддерживаю. Отличие дорогих душевых ограждений ещё и в том, что примыкание стекол и рамы сделано на заводе действительно достойно и влага в пустоты не попадает.
  8. В таком случае, для отвода воды из скрытых полостей есть и дренажные отверстия
  9. Aleksej76 - у других достойных производителей душевых ограждений, таких как Huppe, Glamu, Hoesch и других из этой линейки запретов герметизации изнутри нет. У Равак этот запрет связан видимо только из-за опасений использования не качественных герметиков,как заметили выше, подверженных образованию грибка. Подробности см. здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=2650&p=895589entry895589
  10. В связи с некоторыми обстоятельствами мне пришлось не надолго уйти с конфы и сейчас я могу располагать некоторым свободным от работы временем, чтобы отвечать на ваши вопросы.... так что велкам :) В своей работе, мне иногда приходится сталкиваться и с такими заказчиками, которые вместе с распальцованым юношей или девушкой-дизайнером просто выносят мозг своими "хотелками" ... слава Богу, хоть это встречается не часто ... познавательное видео ... сорри за off
  11. Видеоролик установки инсталляции Geberit Duofix UP320 в перегородку из гипсокартона [media=] [/media]
  12. Для таких целей могу с полной уверенностью рекомендовать трап HL 510NPr - 3000. который не пропускает канализационные запахи в помещение при его пересыхании. Т. е. при пересыхании воды в гидрозатворе опускается поплавок и перекрывает доступ запахов из канальи в помещение.
  13. Успехов ! Ещё на ютубе полно роликов с техническими подробностями по монтажу инсталляций Geberit
  14. bocman2015- сложностей, закрепить кран к бачку нет никаких, на корпус крана изнутри бачка просто накручивается черное кольцо. В коробке будет инструкция, внимательно её прочитайте и воплощайте.
  15. bocman2015 - по техническим характеристикам модель этой серии достойная, её плюсами является целая сваренная рама с верхней перемычкой, что придаёт большую жесткость всей конструкции, по сравнению с отдельными верхними перемычками. Вот только цена в 6тыр интересная и на сегодняшний день на эти модели таких цен нет, что вызывает некоторые подозрения в честности продавца.
  16. Своё мнение на счёт ванн с гидромассажем я уже озвучивал здесь
  17. Ваши варианты возможны для технической реализации, только теперь прокладывать лучше по нар. части , впереди ванны, тогда от подиума можно будет отказаться, если спереди ванны сделать полку, для того чтобы ноги ванны не стали на 110мм кан.трубу. А может и не придётся делать горизонтальное расширение от ванны вперед, но это будет зависеть от расстояния упора ножек на плитку и вертикальной оси бортика ванны, т.е. когда укладываем горизонтальный сливной участок, надо будет посмотреть, не будет ли выступать кан.труба за границы передней панели.
  18. Здравствуйте, Rizz . Выбранные вами встраиваемый бачок и унитаз - совместимы, только следует очень точно вывести трубку слива от бачка на высоту 375мм от чистого пола до оси сливного отверстия бачка. Права на ошибку даже в несколько мм здесь нет.
  19. Смеситель следует монтировать в доступном для дальнейшего обслуживания месте, чтобы к шлангам подводки был свободный доступ для их замены, протяжки гаек при их ослаблении и разгерметизации, замене резиновой уплотнительной прокладки либо замене самого смесителя. В данном месте, где вы хотите его поставить, доступа не будет и чтобы снять смеситель - надо отодвигать или вытаскивать из подиума ванну. Варианта вижу здесь триа) монтировать смеситель на борт ванны снаружи или сбоку б) устанавливать для ванны встраиваемый в стену смеситель в) либо ваш вариант, но тогда должен быть доступ к смесителю из соседнего помещения (см.люк на фото)
  20. sweex - благодарю вас за коррекцию на обновлённую Нормативную версию документа. И в новой версии запрет остался тот же: 11.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
  21. Кран на перемычке ставить НЕЛЬЗЯВ Приложении 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. Постановления № 883-ПП от 15.11.2005 г. приведен перечень ограничений на мероприятия по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах. Не допускается переустройство помещений, при котором: Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
  22. Схемы подключения ПС см.здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=5790#entry2015467
  23. Выбор системы фильтрации зависит от качества поступающей воды. а) если воды жесткая из колодца или скважины с превышением железа, пестицидов, органики - в таких случаях фильтры на основе ионообменных смол. б) если в воде присутствует ржавчина, глина, песочек и абразивные частицы - тогда картриджные магистральные фильтры. в) если это городской водопровод и вода соответствует номативам СанПиН - промывные фильтры FAR.
  24. Оптимальный маршрут укладки сливной кан.трассы Вы указали верно и действительно потребуется сделать подиум в большом санузле, а малом санузле пол приподнимать не потребуется, для того, чтобы скрыть трассу, можно сделать небольшой короб у стены для приставного унитаза и если предполагается здесь инсталляция, то она скроет полностью 110мм трубу. Для частного дома со своим тепловым узлом (котельной) - это стальные панельные радиаторы Керми, для централизованного теплоснабжения в многоквартирном доме - это биметаллические радиаторы , Рифар Монолит, к примеру Отличительной особенностью фильтров Honeywell , те которые без заводской функции обратной промывки, является неудачная конструкция расположения нерж. сетки, для прочистки которой от мех.примесей, приходится часто откручивать колбу и чистить вручную зубной щёткой, ведь обычная прямая промывка не справляется с этой функцией. В том числе и по этой причине я давно отказался от использования в своей практике фильтров этого производителя.
  25. Кот Матроскин - чтобы ответить на Ваш вопрос, надо видеть последовательность соединения приборов к каналье по пути стока к стояку.
×
×