Помоему в бытовой проводке можно обойтись ВВГнг ... по закону гофра положена! ...

Согласен конечно, что пайка лучше, да и коробки тогда можно захоронить, но я например сам делаю, а для меня эта возьня не интересна...

Вот как раз с ВВГнг надо поосторожнее. Я уже писал, что надо внимательно читать, что написано в документах. А суть в том, что у разных заводов конкретно ВВГнг прописан по-разному. Более того, его "нг" вообще под вопросом - у ряда заводом нет пожарного сертификата на этот кабель. Вот на "нг-LS", применение которого регламентировано - на него есть, а на "просто нг" - нет.

Гофра - нету такого закона, чтобы она была положена. А про ее применение уже не раз писали, что то, как ее обычно используют - бездарная трата денег. Сменить проводку в гофре на миллиметр толще самого кабеля, да еще с парой углов - невозможно. Если делать действительно обеспечивая сменяемость - у вас на комнату будет не 1-2-3 коробки, а десяток. Что собственно наглядно видно на промышленных предприятиях, когда сначала делается трасса, а потом в нее затягивается кабель - там стальные трубы в руку толщиной и протяжные коробки каждые 3-6 метров, плюс на каждом загибе и ответвлении; и заполнение трубы не 90%, а 20-30%.

Хоронить коробки - это ж не значит коробку покрыть полуметром бетона. Если брать человеческие коробки с плоскими крышками, поверх коробки чудно клеятся обои и ничего не видно, хотя при желании добраться до содержимого не проблема. Ну не у всех обои, но и штукатурки тоже необязательно полметра накладывать сверху.

Контакты - желательно проверять. Дурь прямо какая-то кругом в интернете - кругом электрики пишут, что мол каждый год надо проверять контакт. Кто-нибудь больше одного раза проверял ? Или это советы от тех электриков, которые всю жизнь на скрутках проводку клали, а пружинкам типа не доверяем.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот как раз с ВВГнг надо поосторожнее. Я уже писал, что надо внимательно читать, что написано в документах. А суть в том, что у разных заводов конкретно ВВГнг прописан по-разному. Более того, его "нг" вообще под вопросом - у ряда заводом нет пожарного сертификата на этот кабель. Вот на "нг-LS", применение которого регламентировано - на него есть, а на "просто нг" - нет.

Покупаю кабель в хорошей конторе, непомню кто производитель, но проблем вроде не было... нормальный кабель

Гофра - нету такого закона, чтобы она была положена. А про ее применение уже не раз писали, что то, как ее обычно используют - бездарная трата денег. Сменить проводку в гофре на миллиметр толще самого кабеля, да еще с парой углов - невозможно. Если делать действительно обеспечивая сменяемость - у вас на комнату будет не 1-2-3 коробки, а десяток. Что собственно наглядно видно на промышленных предприятиях, когда сначала делается трасса, а потом в нее затягивается кабель - там стальные трубы в руку толщиной и протяжные коробки каждые 3-6 метров, плюс на каждом загибе и ответвлении; и заполнение трубы не 90%, а 20-30%.

Действительно, с Законом это я погорячился... Я и имел ввиду, что это бесполезная вещь.

Хоронить коробки - это ж не значит коробку покрыть полуметром бетона. Если брать человеческие коробки с плоскими крышками, поверх коробки чудно клеятся обои и ничего не видно, хотя при желании добраться до содержимого не проблема. Ну не у всех обои, но и штукатурки тоже необязательно полметра накладывать сверху.

Я не говорю про полметра бетона:) Просто можно за гипрок и натяжной потолок спрятать например и не парится. Хотя как выше был случай, когда удлинняют розетку, можно и бетона:)

Контакты - желательно проверять. Дурь прямо какая-то кругом в интернете - кругом электрики пишут, что мол каждый год надо проверять контакт. Кто-нибудь больше одного раза проверял ? Или это советы от тех электриков, которые всю жизнь на скрутках проводку клали, а пружинкам типа не доверяем.

Конечно нефиг их каждый год проверять, я ж говорю: когда очередной ремонт делаешь, проверил заодно...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот как раз с ВВГнг надо поосторожнее. Я уже писал, что надо внимательно читать, что написано в документах. А суть в том, что у разных заводов конкретно ВВГнг прописан по-разному. Более того, его "нг" вообще под вопросом - у ряда заводом нет пожарного сертификата на этот кабель. Вот на "нг-LS", применение которого регламентировано - на него есть, а на "просто нг" - нет.

Покупаю кабель в хорошей конторе, непомню кто производитель, но проблем вроде не было... нормальный кабель

Я ж не говорю, что кабель плохой. И не говорю, что производитель плохой - в смысле, что не в подвале его клепают.

Я говорю о том, что аббревиатура "нг" на самом деле имеет долю мухлежа.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот как раз с ВВГнг надо поосторожнее. Я уже писал, что надо внимательно читать, что написано в документах. А суть в том, что у разных заводов конкретно ВВГнг прописан по-разному. Более того, его "нг" вообще под вопросом - у ряда заводом нет пожарного сертификата на этот кабель. Вот на "нг-LS", применение которого регламентировано - на него есть, а на "просто нг" - нет.

индекс LS говорит только о том, что кабель с низким дымо- и газовыделением, а вот нг о том, что кабель нераспространяющий горение. Согласно нормативным документам при отсутствии подвесного потолка и прочих гипсоплитных прелестях мы можем спокойно класть ВВГ-нг или обычный ВВГ.

Тем более, что одиночно проложенный ВВГ является так же нераспространяющим горение (пожарные испытывали). Но это всё действительно только для сертифицированного оборудования.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

индекс LS говорит только о том, что кабель с низким дымо- и газовыделением, а вот нг о том, что кабель нераспространяющий горение. Согласно нормативным документам при отсутствии подвесного потолка и прочих гипсоплитных прелестях мы можем спокойно класть ВВГ-нг или обычный ВВГ.

Тем более, что одиночно проложенный ВВГ является так же нераспространяющим горение (пожарные испытывали). Но это всё действительно только для сертифицированного оборудования.

Думаю, вы согласитесь, что нераспространение горения - это все таки компетенция пожарных. Нет бумажки - вы же не напишете в проекте "мамой клянусь, пожара не будет". Нет бумажки - разрешение на применение не получите (это я к своей области). И нераспространение горения одиночным кабелем - это в быту хорошо. А у меня трасса идет двумя коробами 500x100...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, вы согласитесь, что нераспространение горения - это все таки компетенция пожарных. Нет бумажки - вы же не напишете в проекте "мамой клянусь, пожара не будет". Нет бумажки - разрешение на применение не получите (это я к своей области). И нераспространение горения одиночным кабелем - это в быту хорошо. А у меня трасса идет двумя коробами 500x100...

Алексей, я же написала, что это не на основании моих умозаключений, а на основании испытаний пожарных и их заключения, и речь идет только о сертифицированной продукциии.

И нераспространение горения одиночным кабелем - это в быту хорошо. А у меня трасса идет двумя коробами 500x100...

Так ведь и форум, для бытовых пользователей :girl_devil:

А трасса при таком сечении коробов скорее всего от щитовой идет совсем не двумя коробами, а несколько большим количеством, но так ведь это несколько другой уровень сложности объекта.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей, я же написала, что это не на основании моих умозаключений, а на основании испытаний пожарных и их заключения, и речь идет только о сертифицированной продукциии.

Еще раз - сертификат дается не на абстрактный кабель ГОСТ бла-бла-бла, а на конкретную марку кабеля производства конкретного завода. Так вот, далеко не все заводы, производящие кабель "просто нг", удосужились пожарный сертификат получить.

Ситуация очень простая - есть силовой кабель ГОСТ 16442-80. Он одинаковый у всех. Все, что сверх того - всякие "нг", "нг-LS", "FR" и т.д. (кстати и российский NYM, NYY и прочие тоже) - выпускаются по конкретным ТУ. А что там в ТУ - одному богу известно. Кто-то сам с рецептурой химичил, кто-то купил западную рецептуру. Подтверждение свойств кабеля - сертификат. Требования к "нг-LS" прописаны в СП, поэтому именно на эту марку все почесались и бумаги сделали. А к "просто нг" - не прописаны. Поэтому к кабелям "просто нг" отношение соответствующее. Нет бумажки - бесполезно говорить, насколько там оно более "нг", чем то, которое не-"нг". Требования к горючести кабелей предъявляются не во всех случаях, поэтому никто не запрещает брать такой кабель в случаях, где требования не предъявляются.