foxx Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 220 К плите идет напряжение в 380В- но получается все равно мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 К плите идет напряжение в 380В- но получается все равно мало. 220*(16*3)=10.5 квт Автомат должен быть трехфазный или 3 однофазных. Uл=380 и Uф=220 это одно и то же "напряжение" (по тем же проводам ток течет) ;) только кол-во фаз разное - 1 или 3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
foxx Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Автомат должен быть трехфазный или 3 однофазных. Да, автомат 3хфазный. Осталось непонятным, чеи отличается Uл от Uф, но это можно списать на отсутствие у меня специального образования. Зато появилось внутреннее спокойствие. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Осталось непонятным, чеи отличается Uл от Uф Спасибо. В зависимости от схемы соединения фаз Uл=Uф (треугольник), или Uл=SQRT(3)*Uф (звезда) Но к Вашему вопросу это не имеет никакого отношения. Для Вас главное, что питание трехфазное и мощность потребителя рассчитывается по формуле P=U*I*m где m-число фаз. Есть еще многофазные системы - 6, 9, 12, 24 фаз. Формула и для для них справедлива ;) Но это Вам совсем не нужно знать В быту, либо - одна фаза (называют 220В), либо -3 (называют 380В) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 К плите идет напряжение в 380В- но получается все равно мало. А вы в этом уверены, первый раз о таком слышу. :blink: Такое бывает только у промышленных плит. Может вы путаете трехфазную систему с однофазной с нолем и заземлением? Но если это так-шикарно живете, большинство квартир запитаны от одной фазы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
foxx Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 А вы в этом уверены, первый раз о таком слышу. Не уверен, но приходится верить моему электрику. Версия такая: линия, ведущая к плите, защищена 3хфазным автоматом, провод 4*5 жил. Вроде как должно получиться трехфазное питание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 К плите идет напряжение в 380В- но получается все равно мало. А вы в этом уверены, первый раз о таком слышу. :blink: Такое бывает только у промышленных плит. Может вы путаете трехфазную систему с однофазной с нолем и заземлением? Но если это так-шикарно живете, большинство квартир запитаны от одной фазы! Не переживайте так сильно, о вас тоже далеко не все слышали, однако живут. Масса квартир существует с трёхфазной схемой, и с каждым годом таковых всё больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Не переживайте так сильно, о вас тоже далеко не все слышали, однако живут. Масса квартир существует с трёхфазной схемой, и с каждым годомтаковых всё больше. Спасибо за консультацию! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее