  1. Минимальный уклон от стояка к водорозеткам должен быть не менее 10мм, но его поймать оч.сложно и я обычно уклон к ПС делаю по 5см на каждую подводку, т.е. если высота ПС 800мм, то расстояние между врезками в стояк для него 900мм.
  2. ---Oleg--- в таких случаях устраняют причину, а не пытаются побороть последствия незаконными методами. Перекрыв кран на перемычке или вварить болт внутрь, от этого пострадают ваши соседи по стояку. Они не получат достаточный объем гор. воды при одновременном разборе от этого задушенного вашими "умельцами" стояка. Исправлять ошибки должны именно виновники, а безнаказанность - порождает дальнейшее раздолбайство и не надо быть "добреньким" по отношению к алчным бездарям. Свой уже проверенный метод решения я вам и озвучил и нарисовал. ПС при таком соединении работает за счёт гравитационной составляющей даже без заужений на стояке ... как гриться - и баба с воза и волки сыты.
  3. ---Oleg--- судя по описанию работы ПС, у вас на этаже нижняя подача гор. воды по стояку. В таких случаях подключение ПС должно быть боковым и с уклонами к ПС, в других случаях заставить работать ПС не получается без грубейшего нарушения Правил (кран на перемычке)
  4. Да незашта , обращайтесь , чем смогу - помогу
  5. Sveta 1979 , я прекрасно понял о чём шла речь - кран на перемычку ставить запрещено. Запорная арматура устанавливается только в случаях, перечисленных в СНиП 2.04.01, п.10.5 10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать: на каждом вводе; на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца); на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды; у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более; у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более; на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более; на ответвлениях от магистральных линий водопровода; на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам; у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более; на ответвлениях трубопровода к секционным узлам; перед наружными поливочными кранами; перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости. Примечания: 1. Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков. 2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях. 3. Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, техническом подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ. 4. При установке на ответвлении в квартиру запорной арматуры, в том числе при коллекторной системе, установку ее у смывных бачков допускается не предусматривать. 5. Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается на предусматривать. 6. В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать ремонтную задвижку.
  6. На фото, где трасса ГВС и ХВС идет вдоль стен, будет короб, а там где по полу, трубы уйдут в стяжку. Если трубы не прятать в стену и они будут на виду, в таком случае должен быть на 100% исключён риск их механического повреждения детьми дошкольного возраста, т.е. чтобы ребёнок не смог пострадать, если вздумает стучать по ней, прыгать, наступать или дёргать трубы , которые находятся под давлением и с высокой температурой. Такой вариант исключен со стальными оцинкованными трубами, гладкими (не гофра) трубами из нержавейки, либо твёрдыми не отожженными медными трубами на пайке.
  7. Запорная арматура именно для стояков должна быть на чердаке и в подвале, поэтому кран на перемычке запрещен,ведь перемычка как раз и является частью общедомового стояка и если пользователь самовольно будет пользоваться этим краном либо перекроет его, это повлияет на расчётные параметры работы общедомовой системы ГВС. Так что сантехнику ЖЭУ - в данном случае респект !!! Оптимальным вариантом для скрытой разводки квартирного водоснабжения,на мой взгляд , будет использование Ре-Х труб Rehau Rautitan stabil, либо медных КМЕ или Wieland. Трубы из гофрированной нержавейки для этих целей я бы не советовал использовать, по той простой причине, что во первых они создают шум при прохождении потока, во вторых вода у нас часто идёт с примесями ржавчины, и в складках трубы эта ржавчина будет откладываться, что в дальнейшем послужит подшламовой точечной коррозии этой нержавейки. Яркий пример, положите гайку из обычной стали на мойку из нержавейки и пусть она там полежит м-ца два, точно такой же процесс и происходит внутри нерж. гофротрубы.
  8. У меня недавно было точно такое же решение, см. фото Два варианта, либо провести по стене и сверху закрыть Аквапанель Кнауф с последующей укладкой плитки, либо эти трассы не закрывать. Вы ждёте от меня подтверждения своим сомнениям, что ж - я подтверждаю, что так и будет, т.е. к 10см придется добавить ещё 2см. Верно - если в вашей квартире не опускать врезку в стояк ниже, то нужен будет пьедЕстал из кИрпичей.
  9. xemul - Здравствуйте,Илья ! Для пайки я бы не стал использовать фен, есть более надёжный и недорогой вариант - одноразовый газовый баллончик +горелка, цена вопроса всего 250-300р
  10. ... я тоже никак не пойму этот процесс :) Разницы нет как Вы сформулируете тех.задание для проф.исполнителей, они всё равно поймут, что надо сделать.
  11. Рекомендую для замены комплект на 1 радиатор с подводкой 1/2" 1. Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 12 2. Прямой запорный вентиль FAR для стальных труб FV 1400 12
  12. [media=] [/media]... а если без иронии, то нужно поинтересоваться временными гарантиями от застройщика, но заводская гарантия на них 7 лет, поэтому решайте сами, заменить сейчас и забыть, или ждать семь лет, а потом не забыть об этой процедуре.
  13. Производитель от распаечной коробки предлагает подключать блоки автоматики, а не датчики протечки, в этом вся разница, а будут работать или нет соединенные последовательно два датчика, этого я вам сказать не могу, не тестировал ... и проводить опыты на заказчиках - это не мой профиль. Вы обратились не по адресу. Монтаж сантех.люков это не сантехнические , а общестроительные работы, которыми я не занимаюсь, так что в этом я не могу вам помочь.
  14. Если бы вы больше были на этом форуме, то поняли, что я попусту не люблю болтать ерундой )))
  15. Биметаллических радиаторов с монтажным расстоянием 460мм не встречал, стандартный размер межосевого расстояния подводки 300-350-500 . Если хотите сделать без переварки, могу подсказать как - воспользуйтесь: Для подводки 1/2 - Эксцентрик FAR 1/2" - 1/2" вр-нр 20 мм (Art. 5560) - 2шт Для подводки 3/4 - Эксцентрик FAR 3/4" - 3/4" вр-нр 20 мм (Art. 5560) - 2шт Ставить их лучше после шар. кранов , т.е. эти "американки" нар. резьбой вкручивать в радиатор
  16. Совершенно верно ... и полагаю, что по Bluetooth подать воду в радиатор не получится
  17. Решение о замене теплового прибора зависит от качества теплоносителя и условий эксплуатации. Если Упр.Компания будет добросовестно и профессионально исполнять свои обязанности, строго следить за нормативным химическим составом специально подготовленного теплоносителя, температурой и давлением, что чётко озвучено в Правилах РД 153-34.0-20.507-98 и СП 124.13330.2012 Если в процессе отопительного сезона будет исключена избыточная подпитка или заполнение отопительной системы неподготовленной водой , либо на 100% исключено, что в летний период эта система может быть слита на длительное время, то именно ваши стальные панельные радиаторы, с толщиной стенок всего 1,25мм могут прослужить долго. Но если у вас такой уверенности нет, тогда меняйте на биметаллические секционные радиаторы , Рифар-Монолит к примеру.
  18. Производитель рекомендует подключать отдельно каждый датчик, а как уж вы сами решите этот вопрос - как гриться, "дело хозяйское"
  19. Доброй ночи ---Oleg--- ! Кто то из известных советских авиаконструкторов однажды сказал очень ёмкую фразу: "Некрасивый самолет не полетит, не знаю почему, но не полетит" ... и глядя на фото - сделано как раз для подтверждения вышесказанного. Есть замечания к "американкам" водомеров, "косым" фильтрам-грязевикам и неудачному расположению узла ввода по высоте, слишком низко опустили ЗА инсталляцию и когда поставите люк, доступа для обслуживания не будет. Выбор полипропилена для коллекторной схемы - решение спорное, да и сам по себе полипропилен не обладает защитой от "дурака", т.к. требует качественного исполнения и при перегреве можно запаять внутренние стыки. Если уж приняли решение сделать монтаж коллекторной схемой, тогда трубы Ре-Х были бы гораздо более предсказуемым материалом
  20. В данном случае ваш "мастер не стал "заморачиваться" и сделал как ему было проще. В дальнейшем будут проблемы с шумом и засорами.Надо было сделать так, как на фото.
  21. Косой тройник 110х110х110-45гр(или 67гр) вставляется в чугунный раструб, только на фото этот тройник лежит на полу, а у вас его надо поднять раструбом к верху. На стену повесить смывной пластиковый бачок (последние 2 фото) а к нему приставной унитаз или инсталляцию на раме, этим самым вы как раз и увеличите расстояние до вх. двери.
  22. Оптимальным решением для данного случая вижу решение с применением либо бачка от инсталляции на стене и приставной унитаз, либо полноценную инсталляцию на раме и подвесной ватерклозет. Менять тройник чуг.канальи на стояке смысла не вижу, можно сделать в него врезку "косого" пластикового тройника, через резиновый манжет. Моё мнение - смеситель с термостатом здесь будет неуместен
  23. Зоинька - пажалста ... обращайтесь если чё ))
×
×