Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Гость

Перегрузки в сети? - Страница 2

Рекомендуемые сообщения

Если греется провод возле автомата и градиент температуры идет по проводу в направлении от автомата (т.е. более темный (обуглившийся) участок ближе к автомату) то источник нагрева либо сам автомат (заменить на более мощный) либо место соединения автомата с проводом(подтянуть соединение или (не всегда помогает) сложить провод в двое и подсоединить к автомату (это несколько увеличит площадь контакта с клеммой автомата).

Если виновато сечение провода (сильно маленькое) или короткое замыкание то грелся бы ВЕСЬ провод по всей длине!!! в любом его участке.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что значит заменить автомат на более мощный? Просто взять и поставить С25 А и все дела? Проверить нагревается ли вся проводка не могу т.к. все закрыто в стене. А вот сложить провод и подсоединить к клеме это интересно, попробую если вновь будет перегреваться. В старом автомате оплавилась пластмасса вокруг болта который прикручивает клему.

Как все таки, расчитать мощность.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег, мощность не расчитывается. Она(мощность) - это характеристика самих устройств(Ст машина,Эл.духовка,Чайник, и тд)

На многих(но не на всех) устройствах имеются шильдики(бирки) на которых пишут: напряжение питания, мощность, иногда ток.

В любом случае в тех.паспоте на устройство данные о мощности имееются. Так что если аппараты новые все данные у ВАС в руках.

Если бумажек нет- идите в магазин и "грузите" вопросами менеджеров, они это любят ;-)

Все к лучшему!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Тогда может подскажите - как правильно расчитать нагрузку, какой из потребителей сколько берет?
В наличии (из энергоемкой техники)
1.Ст машина zanussi 2000 Вт (в основном ТЭН, который воду греет)
2. Эл.духовка Не уверен насчёт мощности, у меня газовая. Но, думаяю меньше 1500 Вт не должно быть. Можно проверить потребляемую мощность в паспорте или на сайте производителя.
3. Чайник 1200 Вт (ориентировочно - разные чайники - разные ТЭНы)
4. ТV - 72см. 250 Вт. Вряд ли более, но паспорт можно посмотреть на всякий случай.
5. Компьютер 250 Вт (блоки питания бывают от 150 до 300 Вт в компьютерах)
6. Вытяжка на кухне. Вряд ли более 100 Вт.
7. Планируется рессивер (усилитель) с dvd. 200 Вт.
8.микроволновка. Не знаю, сам не пользую, см. паспорт прибора.


Далее, суммируем полученные величины:
2000+1500+1200+250+250+100+200=5500 Вт.
Да, забыли микроволновку. Добавим для ровного счёта ещё 500 Вт. Получим 6000 Вт. Так как вряд ли все упомянутые приборы будут включены одновременно, умножим полученное значение на 0,8 (пример, можно 0,7; 0,6; и т.д., в зависимости от графика использования приборов).
Получим: 6000*0,8 = 4800 Вт (4,8 кВт). Пренебрегая реактивной составляющей нагрузки получим потребляемый ток:
4800 Вт / 220 В = 21,8 А. Округляем до 22 А.
Далее, смотрим ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Получаем, что сечение провода должно быть:
алюминий - 3 кв.мм.
медь - 2 кв. мм.
На практике сечение берут с запасом, т.е. 4 и 2,5 кв. мм соответственно. Кроме того, 2,5 и 4 - стандартные значения для большинства производителей кабельной продукции. А вот 3 мм будет тяжеловато найти.
Далее по току выбираем автоматический выключатель - ближайший больший из типового ряда. Насколько помню, в этом случае это 25 А.

Вот такой-вот короткий пример. Для точности лучше проверить потребляемые мощности приборов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за столь подробный ответ, я уже наверное всех притомил своими делитантскими вопросами. И все-таки...

Допусти сечение провода соответствует расчетному. Тогда, что - достаточно поставить автомат на 25А и быть спокойным? Сейчас стоит на 16А (чего явно не достаточно для приведенных расчетов). А какая должна быть сочетаемость автомата 25 А с УЗО (вроде бы УЗО должно быть больше автомата или нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Спасибо за столь подробный ответ, я уже наверное всех притомил своими делитантскими вопросами. И все-таки...
Допусти сечение провода соответствует расчетному. Тогда, что - достаточно поставить автомат на 25А и быть спокойным? Сейчас стоит на 16А (чего явно не достаточно для приведенных расчетов). А какая должна быть сочетаемость автомата 25 А с УЗО (вроде бы УЗО должно быть больше автомата или нет.


Вот сюда зайди, многие вопросы снимутся...

cсылка

Если что - пиши.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И, всё-таки, не пожалей времени и денег - поставь нормальные автоматы. Да и не такие уж это большие затраты, тем более, что АББ вообще в Питере их сечас делает...

С другой стороны, у меня, например, отечественные АЕ стоят и ничего ... (тьфу/тьфу/тьфу).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще нормальный автомат сам греться не должен. Если он расчитан на 16А то при токе в 16А он не должен греться на столько, что бы плавиться. А если ток больше 16 ампер то должна сработать защита! Но это в нормальных автоматах. В не нормальных (левак) может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО. Поэтому следуйте советам умных людей и не экономте на жизни.

В вашем случае (у вас стоит ДЭК, как я понимаю) автомат не самый плохой, но и далеко не лучший. Скорее всего у вас греется соединение с проводом. Да и пластик на автомате должен быть термо-плавкостойким. Это один из признаков качества. Попробуйте разплавте стары добрый черный автомат! -фигушки.

Ставте 25А. Для современной квартиры это самое оно! Главное,чтобы сечение провода позволяло такой ток!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за советы.

Все дело как мне кажется даже не в автоматах и т.д.

Просто все нужно делать вовремя. Изнчально нужно было планировать несколько линий с автоматами (уж для стиральной машины и духовки точно по одной линии). А уменя получилось, что на одной линии - ст.машина (2.2кВт), духовка - 2,5кВт, кухонные розетки - чайник 2,4 кВт!!!, холодильник, микроволновка 1,2кВт, освещение и половина розеток одной из комнат. Короче - бред! Одновременное использование чайника и ст.машины дает 5кВт, плюс освещение и всякая мелочь типа тв. Тут никакой автомат не выдержит. Выход один - установить режим пользования 3 монстрами по раздельности. Либо делать отдельные линии, что сейчас не возможно, в силу ряда причин.

Вывод один правильное планирование электрики!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ОлегТ!

Полностью с тобой согласен, во Владивостоке широкомасштабно применяется разводка электропроводки следующим образом:

на освещение -автомат,

на розетки-автомат, а потом автомат на плиту, отдельно "проточник".Конечно автоматов куча получается,ну явный даже перебор, зато перегрузок никогда не бывает.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×