тонкие стены

Рекомендуемые сообщения

Предлагают недострой первый этаж кирпич второй сруб тощина кладки 1 кирпич,8 на 8 , говорят если снаружи закрыть утеплителем под сайдинг будет нормально. Хватит ли прочности у таких стен?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не существует такого кирпича 8 на 8.

***** ****** *****

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сколько простоит зависит от многих факторов:

1. Фундамент

2. Качество кладки

3. Какой кирпич

4. Сколько стоял без крыши и т. д. и т.п.

ЗЫ.Сколько это стоит? А то может ну его- спокойней будет.

С уважением, Дмитрий.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам все равно необходимо произвести теплотехнический расчет стены, вот тогда вы точно узнаете необходимую толщину утеплителя.

С уважением, Rusya.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочности стены при названных нагрузках хватит (считаю кирпич марки 100 на растворе марки 100,по старому). Хватит ли несущей спрсобности фундамента вопрос? Утеплитель (роквул средняя плотность до 100 кг/м3, полистирол не бери) меньше 15 см не будет для требуемого сопротивления теплопередаче 3,2 согласно СНИП.