Вопрос: надежно ли использовать пружинные клеммники wago для осветительной сети, где ток 0.5 - 1 Ампер?

Дело в том, что хочу выключатель немного опустить по стене, а паять скрутки проблематично. Планировал место под коробочку в стене и там клеммниками развести. Не поплывут они от такой нагрузки (лампы общей мощностью 100-200 Вт)?

Вопрос 2: делать тоже самое с розетками, где ток будет 5-10 Ампер можно или нежелательно?

Интерисует ваш собственный опыт в первую очередь.

И еще вопрос 3: эти клеммники горючие? к пожару не приведет если ток большой по ним пройдет?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надежно, хотя меня тоже порой терзают сомнения :)

На большие токи лично мне спокойнее винтовые клеммы, но 10-20 ампер - ток совсем небольшой.

Неоднократно имел дело с розетками с пружинным зажимом - нормально живут.

Горючие, но самозатухающие - если ставить целью зажечь, гореть будут.