Looking Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 Доброго времени суток! Сугубо по фото в интернет-магазинах наиболее плавным выглядит угол CRSG20 от производителя ИЭК КНС. (см фото) Так оно и есть, или существуют еще более плавные варианты? Хотелось-бы увеличить шансы последующей перепротяжки слаботочки за счет более плавного угла с пола на стену. Конечно бы и диаметр труб неплохо увеличить, но от щитка с подъезда приходит именно 20 мм, только если по квартире большим диаметром прокладывать, а к линии с подъезда подсоединять переходной муфтой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Looking Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 Про уголки ИЕК пока противоречивая информацияИсточник1 Цитата Такие иэк у меня установлены в стенах, два поворота запросто протягивается.Плавнее этого, не встречал, да и как плавнее, радиус будет гиганский Источник2 Цитата у иековских углов облой внутри и ступенька после муфты. Очень бы рекомендовал протяжку внутрь затянуть. Тдм аналогичные более качественно отформованы. Цитата Еще ДКС и Промрукав порекомендую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Напрасно паритесь. Если в системе будет больше ОДНОГО такого угла, то не беспокойтесь понапрасну, кабель вы не перетянете. Прежде всего, не вытащите старый. Такова практика. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Looking Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 1 час назад, zvezdopad сказал: Напрасно паритесь. Если в системе будет больше ОДНОГО такого угла, то не беспокойтесь понапрасну, кабель вы не перетянете. Прежде всего, не вытащите старый. Такова практика. таких углов три, два на концах, один в подъезде у щитка, другой в квартире у стены. третий при входе из подъезда в квартиру в горизонтальной плоскости (здесь на совести закладывавших, так как он может быть и меньше, если этим озабачивались). квартира однуша, длина трассы не превышает 20 метров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 Длина трассы не имеет большого значения. Важно кол-во 90гр. углов. Как я уже говорил, если больше одного, то вытянуть старый кабель не представляется возможным. При стандартных условиях (стандартный силовой кабель, стандартная труба). Практика показала, что кабели рвутся. Наличие в трубе протяжного зонда ситуацию не спасает (если зонд специально оставили). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее