ГИП Опубликовано 17 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2005 ну и шутоки у вас! :( пересчитал еше раз. Меньше чем 18 балочный двутавр не выходит что то, правда сталь C245, если сталь другая, то и результаты другие, может еще в коэффициентах расхождение. ------------------------- При постоянной равномерной нагрузке 400 кгс/м2 Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 2 Сталь: C245 Расчетное сопротивление стали Ry= 2,45 Т/см2 Коэффициент условий работы 0,9 Коэффициент надежности по назначению 0,9 Длина пролета L = 5,5 м Шаг балок: 1,2м Вес присоединенной массы 0,1 Т/м Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний результат: ----------------- Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 18Б2 проверено по следующим пунктам СНиП --- п.5.12 "прочность при действии поперечной силы Vz" Коэффициент использования 0,121734 --- п.5.12 "прочность при действии изгибающего момента My" Коэффициент использования 0,375541 --- п.5.15 "устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My" Коэффициент использования 0,972356 --- Прогиб 0,00411437 м Вибрация 27,13 1/c (Гц) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BB King Опубликовано 17 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2006 Подскажите, какой двутавр (или швеллер, или квадратную трубу) брать, чтобы сделать независимый потолок первого этажа (от пола второго). Пролёт 4м. По высоте надо минимально подобрать, чтобы от потолка много высоты не оттяпать. То есть балка должна не прогибаться под собственным весом плюс вес навешенного на неё гипсокартона (площадь 20 м2) плюс вата-звукоизоляция и плюс люстра. Огромное спасибо заранее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее