Bocman Опубликовано 28 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2007 есть полдюймовый полотенцесушитель, который подключен к дюймовому стояку через краны, сперемычка сделана тоде с краном и имеет диаметр 3/4"... Все краны открыты. Раньше грел нормально, а сейчас совсем холодный :( При этом трубы, которые отходят от стояка к полотенцесушителю теплые только на 5-10см от стояка... На сколько я понимаю, это воздушная пробка, возможно появившаяся после отключений воды? как с ней бороться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 28 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2007 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 28 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2007 Никакие дополнительные компресоры не потребовались, оказалось достаточным на 1 минуту перекрыть кран на перемычке, и весь воздух выдовился и полотенцесушитель стал горячим, и после того как кран на перемычке открыл... кстати, это в очередной раз доказывает необходимость крана на меремычке. хоть это и противоречит снипам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее