andrei Опубликовано 5 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2004 Подскажите как правильно организовать заземление в коттедже. Достаточно ли закопать металлоконструкцию на глубину 2.5 м около дома и подключить ее к электрощиту а далее развести по дому? Что такое повторное заземление нулевого рабочего провода ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 6 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2004 Заземление выполняется согласно проекту. Закопать металлоконструкцию-это не серьёзно. Выполнить заземление можно забив в землю 3 штыря по углам "разбитого" на местности треугольника на глубину не меннее 2,5 м. Штыри между собой объединяются (сваркой) стальной полосой 25*4 и её вводят в дом. Повторное заземление нейтрали выполняется на установках мощностью свыше 10 кВт. Оно представляет собой электрическое соединение нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andrei Опубликовано 7 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2004 Спасибо за ответ! А размеры треугольника - они расчетные или есть какие то усредненные. И еще правильно я понял что обвязка данного треугольника идет на глубине 2.5 метра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
N.E. Опубликовано 7 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2004 Сопротивление заземляющего устройства должно быть не менее 10ом(для повторного заземления). Контур нужно рассчитывать(зависит от грунтов). Вертикальные стержни д.б. длиной 2,5-3м, лучше забивать сталь угловую 50х50х5. Стальная полоса для обвязки д.б. 40х4(по нормам). Сталь лучше брать оцинкованную, иначе через 3 года в земле ничего не остается. Токоотвод от контура при вводе в здание должен располагаться не менее чем 3метра от входов и не менее 1м от входящих коммуникаций. Для коттеджа контур может быть объединенным для заземления и молниезащиты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 8 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2004 Существуют специальные таблицы в которых указаны минимальное сечение заземляющих электродов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее