Цитата
посчитал для плиты 6х1,5х0,22 нормально все выдерживает. расчет отправил на мыло.точнее результаты, считал прогой.
С уважением, Rusya.

СПАСИБО.
т.е. фактически запас прочности в 9 раз....
радует ...мож тогда обвязку не заливать?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

армопояс делай обязательно, да и стена посреди хаты в 200 мм, мне не очень нравится. на них плиты будут опираться, судя по чертежу и типоразмеру плит, вот у нее по прочности и устойчивости несущей способности в принципе недостаточно, так что делай ее в 300мм.

С уважением, Rusya.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
армопояс делай обязательно, да и стена посреди хаты в 200 мм, мне не очень нравится. на них плиты будут опираться, судя по чертежу и типоразмеру плит, вот у нее по прочности и устойчивости несущей способности в принципе недостаточно, так что делай ее в 300мм.
С уважением, Rusya.

эта стена в 20 см будет из кирпича....классический расклад в "кирпич" держать будет?
...да армопояс делать всё таки буду...надёжней...да ещё и опорные столбы из кирпича выложу...отбивать уровень удобнее будет