MaxK Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Приветствую! В настоящее время идет ремонт в двухкомнатной квартире. Все 3 окна квартиры выходят на южную сторону, и солнце светит с самого утра до заката. Это в принципе хорошо, но летом жара неимоверная и в квартире находиться просто невозможно. Еще проблем добавляет полное отсутствие вентиляции (сквознячка ). Для решения этого вопроса было решено установить в каждую комнату кондиционер и устроить механическую вентиляцию. С кондиционерами никаких проблем не возникло (их просто установили, и они работают) а вот с вентиляцией возникли кое-какие сложности. Сначала были произведены расчеты необходимой кубатуры воздуха и согласно рекомендациям из инета установлена кратность смены воздуха = 4 и выбрана турбина (вентилятор) Вентс 125 ВК с производительностью 365 м3/ч. Турбина будет оснащена регулятором мощности. Приблизительную схему разводки каналов вентиляции и выходных устройств - дифузоров прилагаю. Теперь возник вопрос, каким сечением должны быть каналы вентиляции и сколько должно быть дифузоров? Выходное отверстие турбины 125 мм, потом идет разветвление на комнаты. Стоит ли уменьшать каналы до 100 мм или лучше оставить по 125? В "большой" комнате планируется устроить 2 дифузора а в "малой" комнате один. Как влияет кол-во дифузоров на систему вентиляции? Не очень хочется слушать шум вентиляции и в то же время хочется равномерное распределение воздуха по комнатам. Буду очень признателен за ответы на вопросы. Сообщение было изменено автором Пн Ноя 28, 2005 15:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Есть несколько вопросов: Назначение помещений и где находится вент.канал от кухни? В системе вентилирования предусмотрены прогрев воздуха в зимнее время,таймер включения и выключения системы /когда нет никого дома нет нужды в вентилировании на полню мощность/,а также "глушитель " шума ? Месторасположение кондиционеров? Окна-металлопласт? Как хорошо работает естественная /без вентилятора/ вытяжка в сан.узле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaxK Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Назначение помещений: Жилая квартира. "Большая" комната на плане 19м2 - гостинная, "Малая" 12 м2 - спальня. Вент канал от кухни: Кухня-правое верхнее помещение на схеме. Вентканал кухни находится в нижнем правом углу, на схеме обозначен крестом. В системе вентиляции предусмотрены - входной клапан, фильтрбокс, турбина, глушитель. Подогрев воздуха и таймер включения пока не предусмотрены, я думаю в дальнейшем, если это будет необходимо, вполне возможно докомплектовать систему этими устройствами. Предуспотрен регулятор мощности или плавный или позиционный. Кондиционеры расположены в "Большой" комнате по середине правой стены, под дифузором и в малой комнате посередине правой стены (в районе размера 4081). Окна металопласт Алюпласт. Есть также застекленный и утепленный балкон на котором и расположена турбина. Вентиляция в санузле работает без проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 ...на мой взгляд дифузоры должны быть устанновлены во всех 3-х помещениях над окнами,в зале второй дифузор - лишний. Дифузоры должны быть с регулировкой мощности и направлении потока воздуха.Труба на 100 мм -в плолне хватит,отводы от магистральной трубы соеденяются ч-з резиновые муфты. Внизу дверей должен быть проём /прибл.1,5см./... I will come back later Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaxK Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Спасибо за ответ. Поясните пожалуйста, почему дифузоры должны быть над окнами и почему в зале второй дифузор лишний? В кухне (на схеме крайнее правое помещение) предпологается своя систем вытяжной вентиляции с кухонной вытяжкой и вентилятором на вент канале. И если Вам не сложно разъясните пожалуйста каким образом влияет кол-во дифузоров и их сечение на работу системы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 to MaxK : ...у меня очень мало свободного времени,но постараюсь в кратце ответить. дифузоры устанавливаются у окна для лучшей конвекции воздуха /особенно в зимнее время,при запотевании окон/, чем больше диаметр трубы-тем меньше сопротивлениедля потока воздуха ,но Вы же не можете увеличивать диаметр трубы до бесконечности...математические расчеты делаются при условии полного обмена воздуха расчитанный на определённое количество людей нах-ся постоянно в помещеннии,с чем я не согласен по причине большего для меня комфорта / шум,сквозняк/... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaxK Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Диаметр трубы я могу оставить 125мм во всех комнатах, соответственно и дифузоры установить на 125 мм, а могу уменьшить сечение воздуховодов и дифузоров до 100 мм или еще меньше - 80 мм. Что дает уменьшение диаметра воздуховодов и стоит ли это делать? Если сопротивление потока при уменьшении воздуховодов увеличивается, то как это влияет на систему вентиляции? система больше шумит? или неправильно идет распределение воздуха (в какую-то комнату поступает больше или меньше воздуха)? Длинна воздуховодов да и всей системы в принципе небольшая, может стоит оставить сечение воздуховодов и дифузоров 125 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 ...при диаметре трубы на 125 нужно каждое помещение обепечить дополнительным глушителем /звук прекрасно передаётся ч-з вент.канал из одной комнаты в другую/. скорость потока и напрвление производится в каждом помещении регулиремыми для этих целей дифузорами/ об этом я писал выше/,при таком раскладе КПД выше,но себестоимость больше и нужно предусмотреть возможность технической ревизии зв.глушителей / при необходимости очищать их от пыли/. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaxK Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 а при диаметре труб 100мм или 80мм звук не будет передаваться из комнаты в комнату по вентканалу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaxK Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 и все же... как влияет уменьшение диаметров вентканала с 125 до 80 мм на работу системы? И вообще - нужно ли это делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее