Как проверить проводку?

Рекомендуемые сообщения

Электрики сделали проводку. Какие проверки следует сделать и как? Например: сопротивление изоляции кабеля? качество монтажа розеточной сети? и т.п

Спасибо

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сопротивление изоляции по идее и обсуждаться не должно. Но для его измерения нужна специальная аппаратура. Лучше пригласите обученную организацию - они вам и акт на измерение оформят.

Проверьте в первую очередь:

1) Соответствие ПУЭ прокладки цепей нуля и заземления

2) Срабатывание автоматов и УЗО (только без коротких замыканий) - воткните скажем два электрочайника в розетки одной группы или еще чего. Ток в линии проверять "клещами". При небольшом превышении тока (~10-20%) автомат должен выбиваться в течение единиц секунд. Не выбивается за минуту - плохо... Для проверки УЗО фазный провод через мощный резистор на цепь земли.

3) Качество монтажа розеток немаловажно, но для его проверки придется повскрывать все. Там сложно напортачить, но можно - например, нельзя розетки "каскадировать" по цепи земли. Если розетки паршивые - как их не монтируй, все равно сгорят рано или поздно :)

4) Фазировку на цепях освещения - коммутироваться должна обязательно фаза, а не ноль.

5) Посмотрите хотя бы в паре мест цветовую разводку. Фаза на синем или желто-зеленом проводе означает придурков-монтажников и автоматическую полную проверку всего с пристрастием.

6) Отсутствие соединений кабелей в пролете вы уже скорее всего не проверите

7) Соединения в распредкоробках - никаких скруток. Про пайку я раньше думал что тоже нельзя, но ошибался.

Да, вот еще что. Не уверен, что это есть в наших стандартах (просто никогда не натыкался), но на западе фазировка в евро-розетках нормирована - не только где "земля", но и где "фаза" и "ноль". И еще - проверьте наличие защиты от пальцев на розетках (она должна быть) и разводку сетей в ванной комнате - наличие крышек на розетках, IP44 и обязательно - места установки. Сдвиг на сантиметр там радикально меняет дело.

Сообщение было изменено автором Птн Июл 22, 2005 11:22.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Электрики сделали проводку. Какие проверки следует сделать и как? Например: сопротивление изоляции кабеля? качество монтажа розеточной сети? и т.п
Спасибо

С меня 8 тыщ руб взяли, вместе с бумажкой. Не жалко? Розетки, ессесно, все не проверяли, лампочки не выкручивали, померяли 0, срабатавание автоматов(?)хотя я их об этом не просил, выборочно розетки. Вот и все.
Без бумажки сделают за 2 тыщи, но и претензии, извините, не к кому будет предъявить.
С Уважением Аноним

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Не уверен, что это есть в наших стандартах (просто никогда не натыкался), но на западе фазировка в евро-розетках нормирована - не только где "земля", но и где "фаза" и "ноль".

Вот-вот. Может кто знает точно, как у них и как у нас.
Я необходимой информации не нашел и вышел из положения тем, что по всем своим 60 с лишним розеткам сделал одинаково (фаза - слева, ноль - справа).
С уважением, Дмитрий

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение