kanikolas Опубликовано 18 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2011 Здравствуйте форумчане! Прошу помощи (совета). Ситуация такая: купил 3-ку с инд. отоплением на 1-ом этаже, пол-плиты пустотки, (подвал неотапливаемый). На полу отвратительно сделанная стяжка (потрескавшаяся и не в уровне) состоящая из 5-8 см пенобетона покрытого 2-3см слоем песчано-цементной стяжки. Таким образом на полу имеется сендвич толщиной от 9 до 11 см. Максимально допустимая толщина на "финише" должна не превышать 15 см (от плиты до верхней грани финишного покрытия).Ломаю голову чего с ней (со стяжкой) делать. Хотелось бы получит максимум эффекта при минимальных затратах. Снять и выбросить всё это дело - как то вроде жаба душит, да и трудоёмко. Может есть какие-то хитрые способы утепления дополнительно к тому что уже есть? Сразу оговорюсь, что я приверженец натуральных, экологичных материалов (утеплители типа минваты, пенопласта не желательны). Тёплые водяные полы будут в сан узлах и пяточке в прихожей. Вариант крутить везде теплые полы не подходит (дорого, да и не к чему) Прокручивал вариант с керамзитом-так его нужно сыпать 12 см минимум (по теплоизолирующим свойствам он хуже чем у пенобетон). В идеале бы я хотел бы видеть на своём полу 10-12 см пенобетона + сверху песчано-цемент стяжка + покрытие, но это опять же демонтаж существующего пирога. Может быть отковырять сверху песчано-цемент слой (это не трудно) и выровнить-добавить утепляющий слой мелким керамзитом, а потом сверху залить всё это? В этом варианте у меня сомнения - даст ли керамзит эффект, т.к. везде пишут, что он начинает работать от 10 см и выше. Сделать пол на лагах поверх существующего, опять же уложусь ли я в мои 15 см, (ДСП и ОСБ не хочу (фенолы-фармальдегиды) хотя они теплее), положить на лаги гипсо-стружечную плиту (ГСП) 2 см (2 листа друг на дружку по 1 см) - будет ли тепло с таким вариантом? Я готов конечно к радикальным мерам (к демонтажу), но всё же надежда .....-)))) Вот так вот я заморочился. Прошу дельного совета? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NizePlintysa Опубликовано 20 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Если состояние пенобетонной стяжки удовлетворительно, то удалитие только верхний слой из песчано-цементной стяжки, если и пенобетон разрушается, то прийдется удалять и его. Потому как при дальнейшей эксплуатации все изъяны все равно отразятся (негативно) на финишном покрытии. По толщине: берем максимальную толщину 80мм. пенобетона + диаметр труб + 50мм. песцано-цементной стяжки от верхней границы трубы. Все что осталось Вам под финишное покрытие. Для того чтобы пройти по высоте, можно удалить основные неровности на пенобетоне. В идеале бы я хотел бы видеть на своём полу 10-12 см пенобетона + сверху песчано-цемент стяжка + покрытие Песчано-цементная стяжка толщиной менее 50мм нежелательна, в данном примере она не подходит т.к. общая толщина всего 150мм. Можете выровнять пол по имеющемуся основанию (при удалении стяжки и хорошем состоянии пенобетона) вторым слоем пенобетона, а после нанести окончательный выравнивающий слой из наливных материалов. p.s. если пенобетонная стяжка будет использоваться без перекрытия песчано-цементной, то её прочность на сжатие должна быть от 13МПа и выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее