Leha2000 Опубликовано 2 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2004 Каково должно быть расстояние между силовыми кабелями и слаботочными при прокладке в гафрах в бетонной стяжке. Электрокабель NYM или ВВГнг. Слаботочка - RG-59 и витая пара UTP 5e. Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 2 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2004 по нормам просто в разных гофрах, но можно в одной штробе. но если есть возможность сделайте на расстоянии... я сделал на расстоянии прибл. 20-30 см.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 2 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2004 Цитата 20-30 см.... Я тоже хотел бы не меньше 15см. Но рабочие говорят, что в этом случае всю слаботочку придётся вести по стенам - мне жалко соседей.Можете прислать свою схему электропроводки в качестве образца?Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 2 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2004 Цитата Цитата 20-30 см.... Я тоже хотел бы не меньше 15см. Но рабочие говорят, что в этом случае всю слаботочку придётся вести по стенам - мне жалко соседей.Можете прислать свою схему электропроводки в качестве образца?Алексей пришлите посмотрим. а с соседями и договориься можно на определенное время....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leha2000 Опубликовано 2 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2004 Цитата Цитата Можете прислать свою схему электропроводки в качестве образца? пришлите посмотрим. Моей пока нет :). Я хотел на Вашу взглянуть.Алексей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SVаRщик Опубликовано 2 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2004 Цитата Цитата Цитата Можете прислать свою схему электропроводки в качестве образца? пришлите посмотрим. Моей пока нет :). Я хотел на Вашу взглянуть.Алексей извините что влезаю, но нельзя ли мне тоже тоже схемку, т.к. весной планируется грандиозный ремонт, вот сейчас пока все обдумываю раздумываю.спасибо.с уважением, Слава. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее