Fed Опубликовано 6 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2004 Делая стяжку под ванную комнату столкнулся с проблемой: в нашем доме провода к люстре и выключателям соседей снизу идут по нашему полу и часть из них попадает под новую стяжку. Провод обыкновенный в одинарной изоляции - надо ли их как-то дополнительно изолировать либо просто залить и не париться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 6 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2004 Частое явление, даже в современных новостройках. В новостройках провода тоже в одинарной изоляции, но проложены в гофротрубе, что соответствует ПУЭ. Согласно новым ПУЭ провода в одинарной изоляции не могут замоноличиваться в конструкции зданий, но эти правила не распространяются на проводку, выполненную до их выхода в свет, провод можно без проблем залить стяжкой. Я бы порекомендовал перед заливкой стяжки накрыть участок пола, где проходит провод, полиэтиленовой плёнкой, перед этим осмотрев провод на предмет наличия повреждений изоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2004 СТОП_СТОП_СТОП ни каких заливаний без защиты - а, то я уже залил и влип - соседи снизу ввижали. Пробъет 100% Сделайте так: полиэтилен, закрыть провод коробом (любым, что под рукой или профилем) и приморозить раствором, полиэтилен и стяжка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее