Екатерина

Старый дом и электродуховка

Рекомендуемые сообщения

Люди! Подскажите, кто - нибудь ставил в сталинском доме с газовой плитой электродуховку? Как узнать, выдержит ли сеть?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Представления не имею, спрашиваю чисто теоретически, до сих пор не знала, что разной мощности бывают.

Например, такая (про мощность не написано):

Название: Ariston FD 52 CH

Характеристики

Духовка: электрическая

Гриль: электрический

Конвекция: есть

Таймер: есть

Цвет модели: "шампанское"

Дополнительная информация:

Многофункциональная духовка 5 режимов нагрева: традиционная (нагрев сверху и снизу), вентилируемая, гриль, двойной гриль, двойной вентилируемый гриль. Таймер: программатор. Световой индикатор выбранной программы. Программирование времени окончания приготовления. Тангенциональное охлаждение. Механический термостат. Двойное стекло дверцы духовки. Внутренние освещение. Внутренние принадлежности: 1 решетка, 1 противень.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Как узнать, выдержит ли сеть?

Примем допущение, что кроме установки непосредственно духовки
Вы от щитка проведете специальную линию с достаточным сечением.

Тогда грубо прикинуть допустимую мощность духовки (Pдоп)можно так:
Допустим автомат в эл. щитке у Вас стоит на 50А, тогда

Pдоп <(220*50)/2-мощностьосв.приборов-мощностьстиральноймашины-мощность.....Т.е.всямощность,которуюВыможетеподключить,должнабытьменьше5500Вт.Прикиньте,чтоможетбытьодновременновключеносдуховкой(свет~200-500Вт,стиральнаямашина~1,5-2кВт,утюг1,5-2кВт,эл.чайник~0,7-1,6кВт,компьютер~250-300Втит.п.).
**********************************
Это я Вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю...
Ага. ;-)
Сообщение было изменено автором Втн Июл 06, 2004 18:00.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мощность духовых шкафов обычно порядка 3 кВт. В сталинских домах часто установлены или пробки на 10 А, или, в лучшем случае, автомат на 15 А (на 16 раньше не выпускали). В любом случае лучше протянуть отдельный провод сечением не менее 2,5 мм2 от щита с установкой отдельного автомата (лучше с УЗО) на 16 А.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×