  1. 09.10.2021 в 16:11, sun3d сказал:

    Добрый день! А какой двери идёт речь, укажите на плане? Фото есть?

    Добрый день, дверь находится в нижней части плана между комнатой и с/у с ванной, она выводит на террасу.

  2. Добрый день, квартира с террасой, в коридоре имеющем на нее дверь выход отсутствует прибор отопления, исходя из АР проекта проектант ОВ видимо и не усмотрел необходимость в нем)))

     

    , Отсутствие прибора отопления в помещении с выходом на террасу.

     

     

    По факту построено и в принципе так по логике и должно было быть если бы проект не делался путем ctrl+C и ctrl+V:

     

    Отсутствие прибора отопления в помещении с выходом на террасу.-2

     

    Перед тем как обращаться к застройщику хочу понять на основании какого пункта снипа по ОВ в данном коридоре д.б. установлен прибор отопления, пробивал по поиску разные термины по тексту, но так и не вышел на нужную мне информацию, прошу помочь владеющих знаниями, заранее спасибо.