  1. Здравствуйте Техник-сан,

    при помощи молотка (развальцевал весь верх, пришлось малек срезать) , напильника (подтачивал по кругу) и еще чего то удлинитель был частично (но вроде надежно, руками не вытащилось) впрессован/вбит в глобовский переходник, после чего батарея стала вся !!! равномерно теплая !!! как стояк отопления! Спасибо большое! теперь осталось найти еще 3 удлинителя или такую трубу тонкую...

  2. Спасибо, будем бить... правда трубку я уже обрезал по длине... и в переходник у меня вкручена эээ... та часть шарового крана на которой накидная гайка... значит будем бить аккуратно :)

  3. Здравствуйте Техник-сан,

    купил удлинитель протока для радиатора рифар - он без Переходник Øn3/4, т.е. в рифаре сказали, что он должен впрессовываться в этот переходник. Сейчас у меня стоят радиаторы глобал и переходник глобовский, если смотреть на него изнутри и приставить удлинитель, то вроде как при сильном желании он туда запрессуется... если Вы сталкивались, пробовать впрессовать/вбить в глобовский переходник или же если купить оригинальный переходник рифар, то:

    1. вкрутиться ли он в радиатор глобал

    2. насколько легко в него впрессовывается удлинитель - это возможно будет сделать молотком, просто вставить с услиием или же только прессом и еще погреть нужно?

    и еще немного запутался, для большей отдачи тепла удлитель нужно ставить вверх или вниз ? (подача снизу, подключение с одной сторы снизу и с верху)

  4. Покупал у них,торгуют в розницу :thumbsup:

    сегодня позвонил по 333-90-74... в розницу не торгуют, оплата только по безналу... дали телефоны дилеров... всего 3... позвонил... двое вообще такое не продавали никогда, один сказал есть, но мало...завтра попробую поехать купить...

  5. ...а Вы в блокаде ? Вас отключили от внешнего мира и не работает почта,телеграф и телефон? За 800р- можно купить в любое время и даже с доставкой на дом, а за 270р -надо просто подождать и самому за ней съездить.

    в блокаде выходных... поиск по инету ничего не дал кроме за 800р+доставка... а в рифар только в понедельник можно будет звонить... а спросил с уточнением у них ли брали и как, а то многие производители в розницу не торгуют... Вы то может оптом берете...

  6. Трубка используеться 1/2, тонкостенная.Готовый удлинитель протока покупал за 270руб.

    покупали по той ссылке вверху? жаль они в суб/воск не работают... в розницу они торгуют?

  7. Два варианта решения этой проблемы.Или первый вариант-трубка,или второй вариант "перевёрнутая подача" Оба варианта здесь приемлимы,но с трубкой менее затратный.

    да, как на картинке - это самый правильный вариант, к сожалению узнал про него слишком поздно...

    так а все таки из вариантов, которые я привел наиболее теплый? или она равнозначны?

    по поводу менее затратный спорно... я нашел только в инетмагазине этот удлинитель за 800руб, а 4 красивых латунных уголка по ~ 80руб и труба 3/4" обойдутся дешевле раза в 2... вообщем пока не понятно :(

  8. Удлинитель протока можно приобрести здесь

    http://www.rifar.ru/RifarComplectation.htm

    Изготовить самому его сложно из-за нестандартной трубки,труба ДУ15 по диаметру в радиатор не входит,мешают бобышки на соединительных муфтах .Длина самой трубки должна быть на 2/3 длины радиатора.Сам изготавливал удлинители только для стальных трубчатых радиаторов Arbonia,у них проходное сечение больше.

    что же там за бобышки стоят, если в них труба 1/2" не входит...

    почитал еще форумы и понял, что поставили мне радиаторы абсолютно не грамотно :( , нужно было обходить понизу радиатор и вход воды делать сверху, а выход по диагонали снизу...

    Можно еще два вопроса:

    1. насколько поможет (будет прогревать весь радиатор) вставка удлинителя потока?

    2. насколько поможет, если сделать так без удлинителя потока:

    post-21933-1230336553_thumb.jpg

    хочется сделать радиатор максимально теплым, т.к. стояк уже не очень теплый и радиатор на 8 секций теплыми имеет только 3 секции, четвертая чуть теплая, а остальные просто холодные...

  9. разговаривал со сварщиком, он говорит, что не получиться к пробке приварить трубу, точнее она потом не закрутится... судя по фото труба немного вкручена в пробку, но не приварена... проясните пожалуйста, может есть какой секрет при приварке? и главные вопросы -

    какого диаметра брать трубу?

    какой длины если весь радиатор на 8 секций? на сколько вообще принципиально выдержать длину 7 секций из 10 или +- 7 из 10 или 9 из 10 не принципиально?

  10. Здравствуйте уважаемый SergDN

    При таком способе подключения,обойтись можно "малыми потерями" -это использовать удлинитель протока,т.е.пробка с приваренной трубкой(поиском) Перекрываете в квартире краны на радиатор.При нижней подаче,выкручиваете верхнюю пробку и вместо неё ставите пробку с трубкой,длина её должна быть до 6-7секции.Ещё лучше радиатор будет работать с этой трубкой,если дополнительно удалите и терморегуллятор.

    Спасибо за ответ и главное за идею! где то можно купить готовую пробку с трубкой? и какой толщины (1/2" или 3/4") должна быть труба и из какого материала? терморегулятор не хотелось бы удалять конечно...

  11. Здравствуйте Уважаемый Техник Сан!

    Поменял у себя радиаторы, но есть одно которое хотелось бы устранить - радиаторы прогреваются не до конца: из 10 секций горячие только 4, а дальше температура падает и соответсвенно у последних 9 и 10 секций совсем маленькая. Подскажите что можно сделать при текущем способе подключения:

    post-21933-1230158955_thumb.jpg

    раздача воды снизу, система однотрубная, терморегулятор и краны полностью открыты, заводушивания нет.

    или же выход только делать диагональное подключение, т.е. нижнее подключение перенести вправо? поможет ли это? чем то можно сделать кроме стали?

×
×