Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

vb08

Обязательно ли нужна вытяжка на кухню? - Страница 4

Рекомендуемые сообщения

Верно. И не только бандитского. Неразумно думать, что небандитский фарс менее фарсов, чем бандитский.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

рый день. В квартире-новостройке ремонтники делали ремонт. Предложили спрятать канал для зонта под натяжной потолок, и замуровали окно естественной вентиляции, подняв так скажем его выше под самый потолок. В него вставили пластиковый вентканал. Потолок пока не сделан. Понял что зря такое затеял. Решил сделать просто естественную вентиляцию, так как в доме нет отдельного канала под аытчжку. То есть вернуть первоначальный вариант. Только чтобы не долбить опять стену можно естественную вентиляцию сделать к существующему вентаналу под потолком, с выводом решетки в натяжной потолок?

post-44913-0-19687900-1442900991_thumb.jpg

post-44913-0-76215400-1442901018_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу помощи по вопросу выше.

А вентилятор на место решетки в кухне нормальное решение? Или не имеет смысла?

Еще вопрос: уменьшение сечения решетки как влияет на вентиляцию?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А каков был начальный вариант-то? Что вас пугает в пластиковом коробе? Сечение? Но, судя по фото, оно аналогично 100мм, т.е. как раз для стандартной решётки. Было-бы очень полезным измерить хоть примерно диаметр канала в замурованном стояке. И если он больше, то при желании заменить короб на больший - 125-150мм. Тоже прямоугольный. Или вас пугает именно прямоугольная геометрия короба? ТОгда ваши опасения совершенно беспочвенны.

Уменьшение сечения конечно-же влияет на производительность вытяжки. Однако, следует знать - какова она была у вас изначально, т.е. диаметр канала в стояке. И лишь после этого можно размышлять - повлияли вы на вентиляцию или нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже подумал о замене канала на больший.

Вопрос больше стоит в том можно ли оставить канал и вывести решетку в натяжном потолке, а не в стене?

И в этом случае надо использовать анемостат? Чем анемостат отличается от решетки и диффузора?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что вы хотите получить-то? Если ваша существующая вент-система вытяжная, то приточной вы её всё-равно никак не сделаете, она таки останется вытяжной. И никакой анемостат, никакой диффузор вам в этом не поможет. Если вас беспокоит регулировка вытяжки, то хочется спросить - а зачем эта регулировка? Чаще не хватает производительности, чем её слишком много.

А решётка на потолке будет работать не хуже чем на стене.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только чтобы не долбить опять стену можно естественную вентиляцию сделать к существующему вентаналу под потолком, с выводом решетки в натяжной потолок?

Не получится, воздух от вытяжки будет возвращаться через решетку обратно в кхуню. Нужно ставить обратный клапан, по на отверстии в потолке он работать не будет. Если не хотите долбить стену, можно поставить клапан на вертикальном участке от вытяжки к потолку, если размеры декоративного короба позволят разместить внутри тройник с клапаном. Я бы все-таки востановил отверстие в стене и поставил в него обратный клапан, как описано здесь

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не понял про обратный клапан. Лучше всего поставить ОК с решеткой - ось ОК вертикально. А если ставить ОК в вертикальную часть канала, то ось будет в горизонте.

Потолок могу и подопустить и сделать ОК в нужном положении. Правильное положение это ось вертикально?

Так то прямоугольный канал на фото выше вынул, буду вставлять более большой или может даже 2. Так что пока могу любой формы сделать. Но вот долбить много вниз для установки решетки не хочу, так придется облагораживать стену (декоротивное покрытие восстанавливать).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, спланировал 2 варианта,

1. Сделать отдельно 2 канала на вытяжка и на естественную вентиляцию плоским коробом 204*60. С расположением в каждом канале по обратному клапану.

2. Вывести из вентшахты 125 трубу ( так как у нас нет никаких соединителей для 150 трубы). И тройником развести на вытяжку и на естественную вентиляцию также с ОК.

Сечение плоского и круглого канала примерно одинаково. Но в первом случае их в вентшахту входит 2 штуки. Вроде как будет лучше, но по фактубудет наверное работать только один из каналов или вытяжка или естественная вентиляция. И по сути разницы не будет. Прав я или нет?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×