vitalik

что такое электрохимическая коррозия от меди в трубах?

Рекомендуемые сообщения

поясните плиз.

хочу ставить медную разводку воды в у себя в квартире в новостройке.из соображений, что вода после пайки не капает и договечность конструкции хорошая.

почитал про это дело на нашем форуме и обнаружил такое словосочетание как "электрохимическая коррозия".

я так понимаю что это коррозия будет присутствовать на металлических поверхностях?да? а где эти металлические поверхности будут у меня в разводке?

или будет происходить что то с медью?

поясните пожалуйста.

спасибо заранее.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электрохимическая коррозия происходит в месте контакта двух металлов с разными электрохимическими потенциалами при наличиии влаги, например, пара железо-медь. Не используйте непосредственное соединение медных труб к стальным.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мало того, производители медных труб рекомендуют не использовать стальные или оцинкованные вниз по потоку на длине в несколько метров, во избежание быстрой коррозии. То есть если класть медь - то только медь. На соединении с фановой трубой - через соответствующий фитинг.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Мало того, производители медных труб рекомендуют не использовать стальные или оцинкованные вниз по потоку на длине в несколько метров, во избежание быстрой коррозии. То есть если класть медь - то только медь. На соединении с фановой трубой - через соответствующий фитинг.

Вау! А фитинг то чем виноват? Вода классный проводник! Так что фитинг "плотина" для дураков.

При центральном отоплении ставь - ЧУГУНИНУ; при индивидуальном - можно медь. Только эта медь (не фольга) пять раз переживет тебя ;), а потомки уже во втором колене снесут твою хибару, как старьё (ессесно, если ты не замок построил).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
<Электрохимическаякоррозияпроисходитвместеконтактадвухметалловсразнымиэлектрохимическимипотенциаламиприналичииивлаги,например,паражелезо-медь.Неиспользуйтенепосредственноесоединениемедныхтрубкстальным./quote>


немного понял.забыл написать что хочу делать разводку для горячей и холодной воды для ванной,туалета и кухни.
если нетрудно, поясните пожалуйста, какая деталь у меня будет течь (краны в ванной,сами медные трубы,или переходники с внутренней резьбы на внешнюю или краны перекрывающие подачу воды в квартиру). спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кроме того, электрохимическая коррозия меди возникает в местах контакта меди с цементосодержащей стяжкой (штукатуркой). Поэтому медь должна быть изолирована от цемента. Способов много. Например, лак, нанесенный на медную трубу, гофра, песчаный желоб вокруг меди (последние два еще и демпфируют температурные расширения трубы, предотвращая возможные растрескивания стяжки/штукатурки). Но, на практике, даже при непосредственном контакте меди с цементом, коррозия (до момента протечки) будет происходить весьма долго, по-крайней мере, я знаю о таких трубах, служащих уже 10 лет.

Удачи!

С уважением, Specialist.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сначала потекут резьбовые соединения, потом проржавеют трубы. Только я затрудняюсь сказать через чколько лет наступит это сначала и потом. В принципе, резьбовые соединения могут потечь уже на следующий день, а могут простоять пока не тронешь.

Повторюсь, при центральном отоплении, не стоит сразу отметать чугунину, сталь соединение сваркой. Пожалуй это самый практичный подход. Можно металлопластик поставить, но медь? Медь денег стоит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да и черт бы сними, деньгами этими, лишь бы лет 10-15 простояло и не беспокоило. а то слышал этот металопластик с фитингами каждый год подкручивать надо чтоб не капало нигде :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
да и черт бы сними, деньгами этими, лишь бы лет 10-15 простояло и не беспокоило. а то слышал этот металопластик с фитингами каждый год подкручивать надо чтоб не капало нигде :(

Это если фитинги/металлопласт фиговенькие. А если нормальные - все будет в порядке, особенно, если фитинги обжимные - вообще никаких проблем.
С уважением, Specialist.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Кроме того, электрохимическая коррозия меди возникает в местах контакта меди с цементосодержащей стяжкой (штукатуркой). Поэтому медь должна быть изолирована от цемента. Способов много. Например, лак, нанесенный на медную трубу, гофра, песчаный желоб вокруг меди


Только это просто химическая коррозия - проще тогда взять медную трубу сразу в оболочке - хочешь обычную, хочешь - пористую теплоизоляционную.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×