Forestman Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 To: steven13 вопрос установки над кроватью, здесь кажется уже обсждали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 1) Хотел сказать, что наличие хорошей вытяжки может создать достаточно комфортные условия в помещении без организации приточки. Вы ошибаетесь. Хорошая вытяжка может создать дискомфортные условия. Если не обеспечить достаточный приток, в помещение пойдет воздух через неплотности во входных дверях и строительных конструкциях, ветканалы, который принесет ароматы из подъезда или соседних квартир, а если квартира на первом этаже, то и из подвала. Подобрать соответствие притока вытяжке сложно - на это влияют разные факторы, которые могут меняться со временем. А если будет только приточка, в помещении создастся подпор, исключающий какие-либо посторонние подсосы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 (изменено) AlphaПо предварительным работам в кухне-гостиной: Аккуратность прокладки и паковки фреоновой магистрали оставляет желать лучшего Что Вас смущает? Именно аккуратность и смущает. На выходе из стены магистраль не собрана в один пучок, эл. кабель накручен кое-как, длина трубок - намного больше необходимой ( кстати, вы это тоже заметили). Ну, и сам дренаж... По подключению наружного блока вопросов нет. Всё сделано аккуратно (по крайней мере, то, что видно на фото). Смонтировано аккуратно, но имеются нюансы (на один указал, а о втором умолчу). Если вы имеете в виду то, что трубы уже подключены к Н.Б., то это не проблема заказчика. В некоторых местах - штроба мелковата - коммуникации выступают из стены. Где? Например, на балконе. Это хорошо видно. А вообще-то желательно проверить глубину штробы по всей её длине. правда немного не хватило т/изоляции, но это не смертельно Данная деталь даже внимания не стоит и тем более не является косяком. Тем не менее - это бросается в глаза. И ещё раз говорит об аккуратности монтажников. И ещё - для Самсунгов - растяжка по трубам великовата (если это не инвертора). Будут работать при дозаправке почти на пределе своих возможностей. Это шутка? О каких пределах идет речь, если длина коммуникаций нормальная, соответственно допустимая? На гостиную ушло приблизительно 10-11м. трассы (при допуске – до 15м.), а на спальню ушло приблизительно 8-9 м. (при допуске – до 15 м.). Вы доверяете Самсунгу? Так это вы будете делать? Почему сразу не сделали нормально? А кто это должен делать? Если в Договоре не прописаны общестроительные работы, то они выполняются силами Заказчика. Это вы очём? Разве прокладка дренажа не входит в монтажные работы и не выполняется механиками? Вы немного путаете понятия. Монтаж коммуникаций и проведение общестроительных работ, совершенно разные вещи (разный вид работ). Вы сами уже запутались или не поняли о чём шла речь. Речь шла не о штробах, а именно о прокладке дренажа, которая ну никак не относится к общестроительным работам. Изменено 29 Июля 2009 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 (изменено) И ещё немного... Изменено 29 Июля 2009 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 AlphaДля жилых помещений достаточно однократного обмена Не все так однозначно. либо 20 м3/час на человека. Этого мало. Что всё не однозначно - это точно... и проветрить помещение (установив А/С в режим "вентиляция"). Зачем при этом включать кондиционер? Для интенсификации воздухообмена. А вы что, не знали этого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 AlexEE, согласен, что все именно так и будет... Но, мы сейчас говорим об обычной квартире, подсос воздуха в которую будет из окон и в хутьшем случае из щелей в двери. Да, воздух будет не самый чистый, если мы говорим про центр крупных городов. Я лишь хотел сказать, что если есть возможность восстановить до СНиП расход через вытяжку (а это самый бюджетный вариант решения вопроса (чистка шахты, вентилятор и т.п.)), то начать нужно именно с неё. И как Вы правильно сказали, что приточка - это следующий шаг (с точки зрения расходов), а далее - приточно-вытяжная установка... и уж если совсем круто... то с рекуперацией... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 ...подсос воздуха ...будет из окон и в хутьшем случае из щелей в двери. Да, воздух будет не самый чистый, если мы говорим про центр крупных городов. Через окна будет не подсос, а приток. А подсос будет из мест, которым далеко до чистоты "центра крупных городов". ...как Вы правильно сказали, что приточка - это следующий шаг... Я такого не говорил, читайте внимательней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
F_Andy Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Вопрос к специалистам: посоветуйте что лучше для установки в спальню : Mitsubishi Heavy SRK20ZG-S или Panasonic CS-XE9 JKDW (CU-XE9JKD) ? Критерии оценки: шумность, надежность, функциональность. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 (изменено) AlphaДля жилых помещений достаточно однократного обмена Не все так однозначно. В соответствии с п.9.2 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" в жилых помещениях (спальная, общая и детская комнаты) требуется однократный воздухообмен. Изменено 29 Июля 2009 пользователем AlexEE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 (изменено) AlphaДля жилых помещений достаточно однократного обмена Не все так однозначно. В соответствии с п.9.2 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" в жилых помещениях (спальная, общая и детская комнаты) требуется однократный воздухообмен. Вот и вы со мной согласны. Мой текст - синий в вашей цитате. "Оригинал" парой страниц ранее... Изменено 29 Июля 2009 пользователем Alpha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее