VV Опубликовано 31 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 yura_nev Продолжение ответа см. в личке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chita Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Добрый день VV! Еще раз выражаю свое уважение к Вашему труду. Мой ремонт дошел до той стадии, когда необходимо определяться с кондиционированием. На схеме красным выделены 2 кондиционера. Прошу Ваших рекомендаций и критики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Chita Ответ на плане. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 To Chita: На кухне-столовой оставляйте А/С на выбранном месте - это оптимальный вариант, т.к. кондиционер охватывает всё помещение и не дует непосредственно на людей. В спальне установите вн.блок справа от кровати (ближе к окну), выбранное вами место неудачное, т.к. поток холодного воздуха будет опускаться прямо на кровать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Chita Не соглашусь с мнением от Alpha. Гостиная - не надо оставлять блок на выбранном (первоначальном) месте по следующим причинам: 1. При использовании кондиционера во время нахождения на диване в сидячем положении, будете испытывать дискомфорт (движение охлажденного/нагретого воздуха в районе головы, шум от блока на правое ухо). 2. Дренаж придется выводить на улицу или прокладывать до канализации по усложненному пути (что не есть – хорошо). Спальня - блок желательно расположить подальше от окна по следующим причинам: 1. Чем дальше от окна, тем больше шанс, что высоты дверного проема соседней комнаты хватит для нормального прокладывания дренажа с необходимым уклоном, от кондиционера до канализации. 2. Чем ближе к окну, тем больше шанс, не дотянуть (по высотам) дренаж до канализации (что не есть – хорошо). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 То VV: Chita1. При использовании кондиционера во время нахождения на диване в сидячем положении, будете испытывать дискомфорт (движение охлажденного/нагретого воздуха в районе головы, шум от блока на правое ухо). Установив вн.блок между окнами, добиваемся равномерного распределения температуры по всему помещению. Регулируя положение вертикальных и горизонтальных жалюзи - получаем необходимое направление движение воздуха. Шум от блока на правое ухо... Обычно люди, приобретая кондиционер покупают беруши. 2. Дренаж придется выводить на улицу или прокладывать до канализации по усложненному пути (что не есть – хорошо). Не вижу никакой проблемы. Место вывода дренажа согласовывается монтажной организацией с заказчиком. Что для вас не есть хорошо, неизвестно. Спальня - блок желательно расположить подальше от окна по следующим причинам:1. Чем дальше от окна, тем больше шанс, что высоты дверного проема соседней комнаты хватит для нормального прокладывания дренажа с необходимым уклоном, от кондиционера до канализации. 2. Чем ближе к окну, тем больше шанс, не дотянуть (по высотам) дренаж до канализации (что не есть – хорошо). Установка вн.блока вблизи окна, как правило, ассимилирует теплоприток через остекление и наружные ограждения, а с дренажём - уклона вполне достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Alpha Вы как всегда в своем амплуа. У меня к Вам убедительная просьба – заканчивайте тратить мое время, которого и так не хватает на семейные нужды, на объяснения вам элементарных вещей, которые Вы по роду своей деятельности просто обязаны знать. Честно говоря, мне это уже надоело. А Вам самому это все еще не надоело? Установив вн.блок между окнами, добиваемся равномерного распределения температуры по всему помещению. В идеальных условиях – да. А сидячие места под ним вы как всегда упускаете из виду. И если Вы были бы внимательней, то могли бы прикинуть габариты помещения и мебели и сделать выводы, что часть блока наверняка попадет за линию спинки дивана, в связи с чем, даже повернув жалюзи максимально вправо, часть потока воздуха будет проходить над диваном и головами. Регулируя положение вертикальных и горизонтальных жалюзи - получаем необходимое направление движение воздуха. Как Вы можете это утверждать, если Вы даже не знаете, на какое оборудование человек ориентируется? У разных моделей, разные возможности по регулировки жалюзи, а так же размеры самих блоков. А судя по Вашему высказыванию, можно придти к выводу, что жалюзи у кондиционеров имеют безграничные возможности. И ко всему прочему, Вы даже не знаете высоту потолка в этом месте! Шум от блока на правое ухо... Обычно люди, приобретая кондиционер покупают беруши. Как всегда спешите с выводами и сарказмом (кстати, он Вас не красит и авторитета не добавляет). Начнем с того, что в данную гостиную необходимо ставить оборудование производительностью 3,5 кВт, которое будет в основном работать днем. Внутренний блок будет использоваться (большую часть времени) на второй или третьей скорости вентилятора, в связи с чем, шумность от блока будет составлять прибл. 30-45 Дб на расстоянии 1-го метра (чем дальше находится оборудование, тем оно тише). Плюс к этому следует добавить еще несколько Дб аэродинамического шума, от максимально повернутых в сторону вертикальных жалюзи. И было бы еще ничего, если бы звук равномерно распределялся на два уха. Если для Ваших ушей это нормально, то могу Вас уверить, что для многих это будет тяжелым испытанием. А если еще учитывать, что имеется возможность установить его (внутр. блок) в другое место, да еще без потери комфорта и имея в этом случае возможность вывода дренажа в канализацию, то вообще не стоит задумываться о предыдущем варианте. Не вижу никакой проблемы. Место вывода дренажа согласовывается монтажной организацией с заказчиком. В очередной раз повторюсь (для непонятливых) – необходимо стараться выводить дренаж в канализацию, а не на улицу (по возможности)! И если такая возможность имеется, то грех ею не воспользоваться. И пишу я это не для монтажных организаций, которым по фигу, куда выводить дренаж (не им там жить), а для Заказчиков, которые со временем могут поиметь проблемы со своими соседями снизу. Установка вн.блока вблизи окна, как правило, ассимилирует теплоприток через остекление и наружные ограждения И что? Хотите сказать, что в районе окна будет жаровня, и кондиционер не сможет охладить всю площадь комнаты, если он будет установлен в 3-4 метрах от окна, да еще в ночное время? Или мне опять все «разжевать» Вам? а с дренажём - уклона вполне достаточно Видимо Вы всевидящий и уже знаете модель предполагаемого оборудования и высоту планируемого потолка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 2 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Еще аргументы за вариант расположения внутреннего блока в кухне-гостинной, предложенный VV: в кухонной зоне есть вытяжка (указана на плане). Она создаст поток воздуха, способствующий равномерному распределению прохладного воздуха от внутреннего блока по гостинной. Кроме того, внутренний блок в этом варианте максимально удален от зоны выделения загрязнений от плиты (вытяжка не дает 100%-го удаления загрязненного воздуха, да и не всегда ее дисциплинированно включают), а значит меньше будет загрязняться жирами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 VV Вадим, даже не знаю прошло Вам в личку письмо или нет. У меня из-за смены тарифа пропадал интеренет. Сегодня постараюсь скинуть Вам фотографии, как закрепили внешние блоки, и штробы (правда рабочие успели их заделать, но по разному цвету можно примерно понять) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Еще аргументы за вариант расположения внутреннего блока в кухне-гостинной, предложенный VV: в кухонной зоне есть вытяжка (указана на плане). Она создаст поток воздуха, способствующий равномерному распределению прохладного воздуха от внутреннего блока по гостинной. Кроме того, внутренний блок в этом варианте максимально удален от зоны выделения загрязнений от плиты (вытяжка не дает 100%-го удаления загрязненного воздуха, да и не всегда ее дисциплинированно включают), а значит меньше будет загрязняться жирами. Наличие вытяжки не подразумевает её круглосуточную работу, она работает во время приготовления пищи не более 2-3 часов в сутки. Поэтому, при установке А/С её наличием можно пренебречь. Увязывать совместную работу этих приборов в данном случае нецелесообразно (это же не общепит). Загрязнение, как вы пишите, жирами, а на самом деле - не только ими, будет происходить всё равно, т.к. при включённом А/С они будут равномерно распределяться по всему объёму помещения. Это вопрос времени. И объяснять размещение вн.блока только этими и изложенными VV причинами, по крайней мере, выглядит неубедительно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее