Ув. Xopek!

Цена на Toshiba RAS-18UKHP-E4 + RAS-18UAH-E4 действительно "сладкая"! Я так понял, что он стоит порядка 550$? Вторая модель, о которой вы написали, вам вообще не подходит - забудьте о ней! Единственная ваша задача - найти грамотных и квалифицированных монтажников, которые смогут аккуратно и технически правильно подключить этот А/С на ваши трубы. Особых сложностей я не вижу, но есть нюанс - я вижу 4-е способа, как это сделать. И не забудьте о питании А/С.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цена, с учетом теперешнего нашего курса доллара даже меньше - 500 долларов :) Даже если будет некоторое удорожание по монтажу, все равно по цене нормально должно получиться..

Наверное, съезжу завтра с утра его оплачу, забирать пока не буду - узнаю, с какой фирмой они по монтажу работают, чтобы гарантия нормальная была..

Еще раз спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ув. Xopek!

Узнайте чьё производство, сколько гарантия и кто осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание, а также обрисуйте ситуацию с трубами и электропитанием. А цена меня очень удивила, хотя... Во всяком случае - удачи!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обязательно узнаю! В цене точно нет ничего подозрительного, контора крупная и понятная, правда, специализируется не на кондиционерах, а просто сеть магазинов бытовой техники. Я у них практически всю бытовую технику покупала, вопросов никогда не было. Распродажи у них сезонные, из года в год.. Я уже знаю, когда у них ждать распродажу, например, на водонагреватели, или на тепловые панели (покупала много на дачу, скидки 30 процентов на Nobo - довольно ощутимо)

Гарантия 3 года - но это ведь на оборудование... И поскольку они не специализируются на кондиционерах, я единственно за что переживаю - за совместимость гарантии на оборудование и на монтаж...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ув. Xopek!

Как правило, торговые дома не имеют своих монтажных бригад, а пользуются услугами полудиких монтажников, т.к. с серьёзными конторами им не выгодно сотрудничать по ряду причин. И к окончанию летнего сезона эти ребята возвращаются к своим повседневным делам - такси, сборка мебели, ремонты в квартирах и т.д. Так что узнайте всё по-подробнее!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех.

sha.82

Итак выбираем моноблок.

Возможна ли установка над окном

В Вашем случае – нет. Поместится только сбоку от окна.

Ссылку с размерами и инструкцией скину в личку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Amino

Надеюсь, что не опоздал с ответом.

правильно ли расположила внутренние блоки ?

1. План - http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/139104686/

2. Комната 1 и 3 (гостиная, кухня) - расположение блоков нормальное, вот только проблема в том, что кухня достаточно не большая и обеденная зона попадает под поток воздуха (во время приема пищи Вы не сможете им пользоваться). Но лучше будет, если Вы внутренний блок на кухне установите над входом (если место позволяет). В этом случае сможете регулировать вертикальные жалюзи (влево-вправо) в зависимости от того, что делаете (готовите или принимаете пищу) и направлять поток воздуха в нужном направлении. Будет конечно немного муторно, но зато действенно.

Так же у Вас имеется еще один вариант. Если Вы готовите в основном при открытой двери в кухню, то можно в саму кухню кондиционер не ставить, а поставить один помощнее в гостиную напротив прохода в кухню. Думаю, это будет лучшим вариантом, да и денег сэкономите.

3. Комната 9 (детская) - расположение указано на рисунке. Над рабочим столом лучше блок не располагать (попадание потока воздуха в голову сидящего за столом). Блок необходимо сместить в сторону. Так же имеется и третий вариант – над входом.

4. Комната 2 и 8 (кабинет, спальня) - в спальне расположение блока нормальное, а вот в кабинет лучше не устанавливать, т.к. находясь в кабинете, пользоваться кондиционером все равно не сможете (слишком маленькое помещение). В первую очередь в кабинет необходимо обеспечить приток воздуха («глухое» помещение). И судя по кол-ву изображенных мониторов, Вы собираетесь на компьютере работать с «тяжелым» софтом (работа с графикой, изображением, видео и т.д.) в связи с чем, потребуется достаточно хорошее охлаждение системного блока компьютера, а это уже решается иначе.

как лучше расположить внешние блоки на комнаты 8,2,9 ?

1. Комната 1 и 3 - расположение, судя по плану нормальное, но точно смогу сказать, только если Вы выложите фотки места монтажа.

2. Комната 9 - расположение, судя по плану нормальное (если ширина места достаточна), но точно смогу сказать, только если Вы выложите фотки места монтажа внешнего блока и укажете размеры.

3. Комната 8 - на металлический парапет смонтировать внешний блок можно (технически) но не советую (практически). Дело в том, что металлическая конструкция парапета будет резонировать, и шум от внешнего блока может увеличиться в разы. Точно смогу сказать, только если Вы выложите фотки места монтажа внешнего блока.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Xopek

Для начала прошу Вас убрать коммерческие ссылки.

В результате вопросов два:

1. Нормальный ли выбор сплит-системы?

2. Подходит ли трасса для ее прицепления?

Ответы:

1. Производительность подходит к Вашему метражу.

2. Трасса не подходит к этому оборудованию и никакие «супер» монтажники ничего с этим не сделают (необходима замена одной из труб). И не «ведитесь» на то, что «есть несколько вариантов установки на такие трубы», например, что достаточно напаять переходники на газовую трубу (та, которая большего диаметра) и «усё будет ОК» и т.д..

Если Вы не собираетесь менять данные коммуникации (что на вряд ли, т.к. ремонт закончен), то Вам остается установить модель производительностью 3,5кВт (по холоду) с инверторным управлением.

Теперь перейдем к некоторым моментам.

Перед тем как монтировать оборудование, укажите монтажникам и проследите за тем, что бы они проверили трассу на наличие заломов на трубах (смотреть где обозначено красным , в глубине стены) - 139110762.jpg. Дело в том, что, судя по фото, трасса мешалась строителям выводить стены и потолок и, похоже, они ее гнули в разные стороны, отчего на трубах могли появиться заломы (на изгибе в штробе).

А так же, на всякий случай укажите размеры - 139110775.jpg .

И поскольку они не специализируются на кондиционерах, я единственно за что переживаю - за совместимость гарантии на оборудование и на монтаж...

С гарантией, на мой взгляд, скорее всего, будут проблемы (по крайней мере, со сроками ремонта):

1. Контора не специализированная, соответственно ремонт будет производиться в их сервисном центре в порядке общей очереди, с другой бытовой техникой (стиралки, холодильники, ТВ, утюги и т.д.).

2. Вызов мастера на место будет, скорее всего, платным.

3. Монтажники у них наемные и в большинстве случаев самые дешевые и «отстойные» (сталкивался неоднократно с монтажниками от этого и подобных магазинов).

4. Данная серия поставляется в Россию, скорее всего, какой нибудь мелкой конторкой, чем и объясняется то, что данная серия не продается в нормальных климатических конторах, а имеется в продаже только в мелких конторках и инет магазинах. Соответственно происхождение данной серии не понятно, а это может вызвать проблемы с поставками зап. частей, с которыми и так не очень хорошо обстоят дела даже у «официалов» с «белыми поставками». Данную серию, скорее всего, тащат из Украины.

5. Смущает слишком большая скидка.

6. И т.д. и т.п.

Короче говоря - выбор за Вами.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надеюсь, что не опоздал с ответом.

Здравствуйте Вадим, очень ждала вашего ответа.

4. Комната 2 и 8 (кабинет, спальня) - в спальне расположение блока нормальное, а вот в кабинет лучше не устанавливать, т.к. находясь в кабинете, пользоваться кондиционером все равно не сможете (слишком маленькое помещение). В первую очередь в кабинет необходимо обеспечить приток воздуха («глухое» помещение). И судя по кол-ву изображенных мониторов, Вы собираетесь на компьютере работать с «тяжелым» софтом (работа с графикой, изображением, видео и т.д.) в связи с чем, потребуется достаточно хорошее охлаждение системного блока компьютера, а это уже решается иначе.

Не подскажете как обеспечить приток воздуха в кабинет ? поставив кондиционер мы хотели это сделать.

В кабинете будут стоять два компьютера у которых будет очень большая тепло отдача.

1. Комната 1 и 3 - расположение, судя по плану нормальное, но точно смогу сказать, только если Вы выложите фотки места монтажа.

BInF1ZbV4r.jpg

2. Комната 9 - расположение, судя по плану нормальное (если ширина места достаточна), но точно смогу сказать, только если Вы выложите фотки места монтажа внешнего блока и укажете размеры.

u2Y1pc1N5K.jpg

ширина окна 41см

3. Комната 8 - на металлический парапет смонтировать внешний блок можно (технически) но не советую (практически). Дело в том, что металлическая конструкция парапета будет резонировать, и шум от внешнего блока может увеличиться в разы. Точно смогу сказать, только если Вы выложите фотки места монтажа внешнего блока.

oJf57aSfGM.jpg

ScJ7mbSpiJ.jpg

балкон в спальне №8 (в дальнейшем все балконы будем остеклять)

может на комнату 9,8 и 2 мульти сплит систему ?

Заранее спасибо Наталья.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.










×
×