ГИП Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Чтобы все таки расставить все точки на "i" обращаемся к следующему документу: СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" Для начала смотрим раздел 14. «Устройство внутренних электрических сетей» 14.5 … В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки. 14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих. Смотрим указанную таблицу В графе «Здания» Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01 Способ выполнения групповых сетей открыто: «В коробах, специальных коробах, Удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6мм2, не распространяющими горения без подкладки». Способ выполнения групповых сетей скрыто: «В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем не распространяющим горение по намету штукатурки» т.е. скрыто можно и без трубы, если кабель НГ Но все же, если кабель не НГ, то в какой трубе? Смотрим Таблицу 14.1 – «Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность» В графе «Максимальное сечение жилы провода до 2,5 мм2» (для меди) смотрим графу «Толщина стенки трубы не менее,мм2» и видим «не нормируется» таким образом, если кабель до 2,5мм2, если у него нет сертификата НГ, его можно прокладывать в металлическом рукаве. Если же сертификат есть, так и подавно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 14 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=9487 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 14 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2005 Цитата Но энергонадзор объяснил мне я привел ссылку на нормативный документ. Со своей стороны считаю, что на вопрос: "...Можно ли им сделать скрытую проводку в деревянном доме?" я ответил, что вам объяснил энергонадзор, на какие документы он при этом сослался я не знаю. Если это просто слова, то это просто слова которые к делу не пришьешь.в последних номерах ИВД есть фото электропроводки в деревянных домах, там сплош и рядом применяется металлорукав, по той простой причине, что нет требований к герметичности и не нормируется толщина стенки.Но вашу информацию я учту на будущееСообщение было изменено автором Чтв Апр 14, 2005 21:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 15 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2005 Цитата Цитата Но энергонадзор объяснил мне я привел ссылку на нормативный документ. Со своей стороны считаю, что на вопрос: "...Можно ли им сделать скрытую проводку в деревянном доме?" я ответил, что вам объяснил энергонадзор, на какие документы он при этом сослался я не знаю. Если это просто слова, то это просто слова которые к делу не пришьешь.в последних номерах ИВД есть фото электропроводки в деревянных домах, там сплош и рядом применяется металлорукав, по той простой причине, что нет требований к герметичности и не нормируется толщина стенки.Но вашу информацию я учту на будущееСообщение было изменено автором Чтв Апр 14, 2005 21:10. Еще раз повторюсь, прокладывать в металлорукаве но с асбестом допускается (например в таком - cсылка). Но в простом металлорукаве стремно (у нас такие случаи не проходили). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 15 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2005 Цитата прокладывать в металлорукаве, но с асбестом допускается в общем тоя тоже и имел ввиду. Как вы стояк из трубы делали в брусчатом доме, чтобы учесть усадку самого дома? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 15 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2005 Цитата Цитата прокладывать в металлорукаве, но с асбестом допускается в общем тоя тоже и имел ввиду. Как вы стояк из трубы делали в брусчатом доме, чтобы учесть усадку самого дома? Трубы делали лишь один раз в рубленной бане максимально используя дверные и оконные проемы. В каркасных домах проблем с трубами не было. Сейчас проще откупаться у пожарных и получать от них заключение на применение пластиковой гофры плюс ВВГ-нг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее