Руслан Опубликовано 11 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2005 А какой двутавр подайдет к перекрытию пролетом 5,5м. Плиты исключены! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 12 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2005 а с каким шагом и какая нагрузка сверху? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан Опубликовано 12 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2005 Шаг балок будет около 1,2м. Нагрузка - собственный вес перекрытия ну и немного мебели будет стоять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 А перекрытие то какое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан Опубликовано 13 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2005 Арматурная сетка д12, шаг 20, 12см бетон, дальше по высоте балки керамзит,стяжка 4см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2005 В общем так: Нагрузка от собственного веса перекрытия- -стяжка :расчетная нагрузка 0,52кн/м2 -керамзит(снтимов 10 возьмем) :(,175кН/м2 -ж/б : 3,3кН/м2 при таком раскладе, тебе нужен двутавр: ----------------------------------------------------------------- Поперечная сила максимальная: положительная:10,99 Кнпри 0 мм отрицательная:-10,98 Кнпри 5499 мм Изгибающий момент максимальный: положительный:15,11 Кн*мпри 2750 мм отрицательный:0,00 Кн*мпри 5500 мм Подобрано сечение балки из полного сортамента - Двут.16 Характеристики сечения: Jx=873,00 см4Jy=58,60 см4 Wx=109,00 см4Sx=62,30 см3 A=20,20 см2 Напряжения в балке: нормальное:138,59 МПа;недонапряжение 36,6 % касательное:15,68 МПа;недонапряжение 87,6 % Прогиб балки составляет 21,24 мм или 1/259 пролета. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 15 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2005 Общие характеристики Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 1 Расчетное сопротивление стали Ry= 2,4 Т/см2 Коэффициент условий работы 1,1 Коэффициент надежности по назначению 1,15 Длина пролета L = 5,5 м максимальный прогиб 1/200L Загружение 1 – Постоянное Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний Вариант 1 Нагрузка 270кГс/м2, шаг балок 1,2м Сечение: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 18Б1 Вариант 2 Нагрузка 270кГс/м2, шаг балок 2,4м Сечение: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 23Б1 Вариант 3 Нагрузка 500кГс/м2, шаг балок 1,2м Сечение: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 23Б1 ну в общем варианты есть ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 15 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2005 А если рухнет? Соболезнования то же по интернету пришлете? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 счего ей рухнуть то? посчитано же. Я только реальный прогиб не стал записывать, а так все реально. Ну если, конечно же сделано будет из рук вон плохо, то тут уж ни кто не застрахован Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 16 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2005 На этом форуме есть не только "чисто конкретные", но и те, кто понимают, что шутят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее