Добрый день.

После установки двери прошло 6 месяцев, и начал цеплять верхний угол при открывании.

Подскажите как ликвидировать эту проблему?

Петли вот такого типа

post-67573-0-69148800-1342599959_thumb.jpg

Мб, они как то регулируются?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. верхний угол со стороны петель или замка?

2. петли приварены или болтовое крепление к полотну и коробке?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выше к углу, со стороны замка, задевает тока при открывании, при закрывании норм.

Петли находятся под мдф, такчто думаю приварены.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выше к углу, со стороны замка, задевает тока при открывании, при закрывании норм.

Петли находятся под мдф, такчто думаю приварены.

Петли вообще каким либо образом регулируются? Под заглушками есть шестигранники?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выше к углу, со стороны замка, задевает тока при открывании, при закрывании норм.

Петли находятся под мдф, такчто думаю приварены.

Если это самая обычная петля проще не куда, то можно уменьшить толщину шайбы между картами петель и тогда дверь сядет пониже и не будет цеплять

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в документах написано что используются петли на опорном подшипнике.

Как снять дверное полотно чтобы уменьшить шайбы?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если то латунного цвета на фото это подшипник то уменьшить его толщину не выйдет. Снять дверь просто открыть на 90градусов подложить под нее доску и в двоем (чтобы избежать травм и повреждения двери) приподнять ее снизу хотя бы обычным гвоздодером.

Если кольцо подшипник то можно попробовать болгаркой или напильником чуть чуть снять с привалочной поверхности карты петли той которая на полотне двери висит (если ось петли запресована в карту которая на коробке).

В любом случае прежде чем делать механические воздействия 7 раз стоит все измерить.