Уважаемые спецы, посоветйте принять правильное решение.

Вводная: Южный Урал (Оренбург), зимой до -40, частный дом, стены из газобетона 375 мм + одинарный облицовочный кирпич.1 этаж 65 м2, площадь остекления около 8 м2 (двойной стеклопакет с каким-то теплосберегающим покрытием, евроокна).Перекрытия-деревянный брус, утеплитель минеральн.плита 20 см.Второй этаж –планирую утепленную мансарду, площадь 40 м2, два окна мансардных.

Почти закончен монтаж отопления и ГВС, опрессовку еще не делали.Проект-теплый пол 1 этаж 60 м2+ радиаторы биметалл под каждым окном ( 6 шт.), количество секций рассчитано специалистами., 2 этаж только радиаторы.Котел газовый навесной двухконтурник Будерус 24 кВт.

Обвязка котла и ГВС разводка сделана медной трубой Sanco разного диаметра (от 16 до 30), закрытая в штробе, в шубе.Теплый пол выполнен медной трубой Q-tec 16 мм ( в полиэтиленовой оболочке), петли через 17 см, без стыков, все выведено на коллекторный шкаф.По монтажу вопросов нет, бригада давно работает с медными трубами, но вот стяжкой они не занимаются, придется делать самому.Конструкция пирога ТП вызывает сомнения:

1.Основание: плиты перекрытия-пустотки, уложены на ленточный мелкозаглубленный свайный фундамент, до грунта примерно 50 см воздушного пространства.

2.Гидроизоляция по бетону--мастика МБПХ-100 полимерная.

3.Далее уложены профильные маты ППС с бобышками, 50 мм.

4.На матах закреплена медная труба 16 мм в оболочке, хомутами.

Как закончить пирог?

1.Нужна ли арматурная сетка, металл или полимерная, на каком расстоянии от трубы?

2.Нужно ли запенивать стыки между матами?

3.Толщина стяжки, состав смеси, пластификаторы, нужны ли волокна наполнителя (фибра, металл. проволока)?

4.Можно ли сначала закрыть трубы первым слоем стяжки, чтобы не повредили, а потом окончательный слой?

Кажется, буду греть плиту перекрытия, но увеличить слой утеплителя уже не могу.Может покрыть маты каким-нибудь составом, вроде где-то на форумах попадалась специальная краска для теплоизоляции, подскажите пожалуйства!.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1.Основание: плиты перекрытия-пустотки, уложены на ленточный мелкозаглубленный свайный фундамент, до грунта примерно 50 см воздушного пространства.

2.Гидроизоляция по бетону--мастика МБПХ-100 полимерная.

3.Далее уложены профильные маты ППС с бобышками, 50 мм.

4.На матах закреплена медная труба 16 мм в оболочке, хомутами.

Как закончить пирог?

1.Нужна ли арматурная сетка, металл или полимерная, на каком расстоянии от трубы?

Мастика как гидроизоляция работает только на монолитах,настелите как гидроизоляцию плёнку ПВХ потолще,проклейте швы.

2.Нужно ли запенивать стыки между матами?

Нужно,если швы больше 1 мм.

3.Толщина стяжки, состав смеси, пластификаторы, нужны ли волокна наполнителя (фибра, металл. проволока)?

Толщина бетона над трубами должна быть не менее 3-4 см,армировать не надо,используйте фибербетон марки не менее Б25,только полимерная фибра.

4.Можно ли сначала закрыть трубы первым слоем стяжки, чтобы не повредили, а потом окончательный слой?Нет,заливайте за раз,будет надёжнее.

Кажется, буду греть плиту перекрытия, но увеличить слой утеплителя уже не могу.Может покрыть маты каким-нибудь составом, вроде где-то на форумах попадалась специальная краска для теплоизоляции, подскажите пожалуйства!

Дорого.

Есть материал -аналогичный подстилке под ламинат ,2-3 мм толщины с фольгированной поверхностью отражающей инфракрасный спектр-экономит 10%.Проверено .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По ходу монтажа теплого водяного водяного пола возник вопрос, надеюсь на вашу помощь.

Напомню,у меня на бетонной плите перекрытия уложены профилированные маты, в них смонтированы контуры из медной трубы в оболочке.Трубы жесткие и недостаточно плотно захватываются бобышками матов и поднимаются вверх, поэтому монтажники дополнительно прихватили их пластиковыми кронштейнами и через маты посадили на дюбеля в плиту.Черновую стяжку не делали, макс.разница пола по вертикали-2 см.Но теперь "играют" маты при ходьбе по ним.Следующий слой пойдет мет. сетка, затем стяжка не менее 60-100 мм.

Вопрос: можно ли дополительно фиксировать листы мет.сетки к ж\б плите, например металлическими анкерами, чтобы сетка прижала профилир. маты с трубами, а потом залить стяжку?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как будете прогревать бетон 100 мм-паром? Норма 30-60 мм над трубами,толще-увеличится расход на отопление,а также изменятся параметры теплоузла.

У вас строители или вы сами строите? Если сами,то простительно-при заливке ,плиты пенополистирола под весом бетона сами прижимаются к основанию.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Делали -то специалисты по меди, но они стяжку не укладывают, не оценили сразу...Правда там все неровности с плиты сняли, так что бугров нет, макс. уклон по комнатам около 1.5-2.2 см.Потом положили в 2 слоя пенополиэтилен вспененный 3 мм чтобы выровнять основание и доп. утепление, потом пленку для гидроизоляции, на нее уже маты.Мне вот еще сказали, что эти маты нельзя использовать под металлопласт, только под PEX.

Как считаете, надо все переделывать, учитывая что контуры подключены, или как-то можно доделать?большая вероятность, что стяжка потрескается?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

РЕХ труба при изгибе гнётся не переламываясь,сечение на изгибах не меняется,все металлопласты нужно гнуть трубогибами и всё равно получаются надломы-что препятствует прохождению теплоносителя.Теплопередача металлопластов ниже чем у РЕХ , отсюда увеличиваются расходы на отопление.Оценивать как всё будет,когда делается с ошибками -не благодарное дело!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×