73Vlad Опубликовано 16 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Новостройка в Московской области (Красногорск). Подключение холодной воды сделано как на схеме. Фильтр стоит вот такого типа (на схеме редуктор и фильтр указаны как отдельные приборы, но в реале они совмещены): http://domtep.ru/product_info.php?products_id=1312 УК отказывает в постановке счетчика на учет по следующим основаниям: 1. Фильтр тонкой очистки установлен перед водосчетчиком. 2. Фильтр тонкой очистки снабжен клапаном обратной промывки. 3. Некие "институты" посчитали что перед счетчиком можно ставить лишь фильтр грубой очистки, иное не допустимо. Посмотрел СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и ничего запрещающего на этот счет не нашел. Опасения УК что я открою промывочный клапан и начну отбирать воду в обход счетчика несостоятельны - грубый фильтр допускает ровно то же самое. Вопрос - насколько моя схема грамотна и насколько обоснованы претензии УК? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Согласен, так нельзя. Только после водосчетчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2000 Опубликовано 31 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 Были аналогичные проблемы у моего клиента. Не разрешили никакие фильтры ставить до счетчика... Вот такие вот пельмешки. Подмосковье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее