Внешний защитный магнитоуправляемый вентиль для котла.

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте!

Следующая цитата взята из тех.паспорта на котёл VIESSMANN Vitogas 100:

«Согласно нормативу TRF 1996-том 2 (действует с 1 сентября 1997 года), при установке котла Vitogas 100 ниже поверхности земли, не требуется внешний защитный магнитоуправляемый вентиль. Однако, на практике применение этого вентиля себя вполне оправдывает. Поэтому мы рекомендуем и впредь применять его как дополнительное устройство безопасности при монтаже Vitogas 100 в помещениях, расположенных ниже уровня поверхности земли.»

Вопрос, что это за зверь такой - «Внешний защитный магнитоуправляемый вентиль»? Какая у него связь с уровнем поверхности земли? Применяется ли он с котлами других фирм или это особенность использования котлов VIESSMANN?

У меня котельная планируется в цокольном этаже (от поверхности установки котла 1.80м вверх до поверхности земли). Чем этот вентиль сможет мне помочь «на практике»?

Заранее благодарен.

С уважением. Игорь.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подобные вентили обычно применяют совместно с детекторами метана. При обнаружении опасной концентрации газа в помещении котельной вентиль автоматически закрывается.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что разрешение на отсутствие вентиля основано на том, что при установке котла в подвале, утечка сжиженного газа (например метана) не так страшна, как при установке котла на втором этаже и распространении газа, при утечке, вниз по всем уровням здания. Но, одновременно у этим, в первом случае, опасная концентрация газа наступит гораздо быстрее, чем во втором. Что побудило нормативно разрешить не ставить вентиль? Я так понимаю, что если кто-то будет ставить датчик, то обязательно будет ставить и вентиль (иначе толку от датчика), а если кто-то прочитает, что это для котельной в подвале не обязательно, так решит сэкономить и на датчике и на вентиле. На чём основано "разрешение не ставить"?

----------------------------------

"Дураком быть не стыдно. Стыдно оставаться им на всю жизнь."

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно, всё-таки, немного подробнее, кто обязывает ставить этот вентиль с датчиком в котельной в подвальном цокольном этаже. И всё-же, не могли бы, так же, пояснить дураку,какая у этого вентиля и датчика связь с уровнем поверхности земли?

----------------------------------

"Дураком быть не стыдно. Стыдно оставаться им на всю жизнь."

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Природный газ (метан) легче воздуха, но в цокольных этажах его присутствие более опасно, т.к. обычно цокольные этажи имеют меньше окон (к тому же меньшего размера) и в недостаточной степени вентилируются, следовательно вероятность образования опасной концентрации газа выше. При утечке газа он скапливается у потолка помещения, поэтому датчики метана располагают на высоте 15-20 см от потолка. Установку таких отсечных вентилей регламентируют (если не ошибаюсь) правила безопасности в газовом хозяйстве

ПБ 12-368-00.