YoungBuilder Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 Добрый день уважаемые пользователи форума. Пожалуйста проконсультируйте: в квартире планируется на всех внешних стенах и потолке установить звукоизоляцию (спальня и детская: ROCKWOOL - Акустик Баттс; остальные помещения: ISOVER - ЗвукоЗащита ) сверху все эти поверхности будут закрыты гипсокартоном. Вопрос: можно ли сначала сделать электропроводку, пустив кабель в гофре по стенам и потолку, а потом сверху устанавливать направляющие для гипсокартона и укладывать звукоизоляцию? Строители говорят: все сделаем именно так. P.S. Толщина звукоизоляционных плит 5см, хотелось бы укладывать их вплотную к стенам и потолку, а сверху вплотную гипсокартон, в результате в тех местах где проложена гофра звукоизоляционный материал просто сожмется между ГКЛ и гофрой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumato Опубликовано 27 Января 2012 Жалоба Опубликовано 27 Января 2012 можно ли сначала сделать электропроводку, пустив кабель в гофре по стенам и потолку Если кабель ВВГ-нг-ls, то можно. А почему не хотите проштробить стены и заложить кабель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YoungBuilder Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Если кабель ВВГ-нг-ls, то можно. А почему не хотите проштробить стены и заложить кабель? Причин несколько: 1) дом каркасно-монолитный, т.е. все перегородки между квартирами выложены газобетонными блоками толщиной всего около 16 см; 2) в квартире очень много электрики - около 18 автоматов будет; 3) хочется что бы весь кабель был проложен строго горизонтально или вертикально (имея схему разводки электрики я могу в будущем точно высчитывать трассы и вешать картины не боясь попасть в кабель); Учитывая все это, и была идея после возведения перегородок из "сибита" и заливки полов выделить все электромонтажные работы в отдельный этап, что бы все проконтролировать до того как закроют проводку гипсокартоном и сыкономить финансы на таком количестве штроб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Января 2012 Жалоба Опубликовано 28 Января 2012 Если кабель ВВГнг-LS или NYMнг-LS, тогда допустимо без гофры. В гофре можно и NYM, и NYMнг, и ВВГнг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Favn Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2012 Если не хотите штробить стену, то конечно лучше в кабельные каналы прокладывать, как раз можно будет строго горизонтально или вертикально расположить. Мы все провода в такой кабель канал поместили: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее