Sadr Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста. Имеется квартира. Еще только самое начало ремонта. У меня вопросы по электричеству. Новостройка, 16/17 этаж, электроплита. (Квартира) Электричество проведено до щитка, каким проводом и какой мощности пока не получилось узнать (судя по схеме вроде 16???, но не знаю доверять ли...) Исходные данные можно подчерпнуть здесь Попытался сфотать провод, проведенный в щиток, не знаю поможет ли это для определения сечения. Так как пока перегородок нет (и даже не до конца определились где они будут), то схемы освещения и розеток будут позже, по которым тоже будет много вопросов и я надеюсь на вашу помощь А пока вопрос по щитку. Точнее по автоматам, которые фирмы IEK (ИЭК), где то читал нелестные высказывания про них. Стоит ли их использовать в будущей схеме? Если менять (или покупать дополнительные) какая фирма предпочтительней? И еще. От щитка до ванной идет кабель. Правильно ли я понимаю что это заземление? И если вести трехжильный провод, то есть ли необходимость этого кабеля (отдельного заземления)? Заранее спасибо откликнувшимся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Провода у вас "правильные": вводной-16кв.мм, элктроплита-6кв.мм, розетки-2,5кв.мм, свет-1,5кв.мм. Вобщем прчин для беспокойных размышлений нет. А вводной вообще с зорошим запасом. Автоматы действительно "отстой", я-бы поменял на Легран, АББ, Шнейдер (на ваш вкус и цвет, я предпочитаю Легран). Щиток можно оставить если не планируется дополнительных линий (на кондиционер, водогрей, доп.оборудование, освещение балкона). Щиток в ванной - щит дополнительного уравнивания потенциалов (по-русски - заземление), от него заземляются стояки ГВС,ХВС и все открытые доступу металлические предметы в ванной. Плюс ещё и дополнительный провод к клемме заземления розетки в ванной (если таковая имеется). Куда вы хотите вести трёхжильный провод? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sadr Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 zvezdopad Спасибо за оперативный ответ. Вообще я думал по всей квартире трехжилку пустить, включая и верхнее освещение, т.к. в какой то ветке здесь читал, что и современные люстры можно заземлять. Дополнительные линии планируются. ПММ, теплый пол и т.д. И схема освещения поменяется. Над схемами я работаю. Обязательно выставлю здесь для обсуждения, критики и др. Значит автоматы поменяю (на доп линии докуплю), какие именно (УЗО, ДА, номиналы) определюсь с вашей (форума) помощью как станет известно кол-во линии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Освещение у вас и так имеет провод заземления. Люстры заземлять конечно можно. Вопрос лишь - нужно-ли? Правила по этому поводу говорят что заземленять светильники нужно лишь в помещениях с повышенной опасностью (влажных), а в комнатах такой необходимости нет. Однако если с заземлением крепче спится - никто возражать не будет. Когда будете задавть вопросы не забудьте указать - какой у вас планируется потолок. Насчёт критики ваших схем...не стоит многого ожидать, только запутаетесь. "Страна советов"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sadr Опубликовано 11 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2012 Здравствуйте! Наконец я нарисовал схему розеток. (Нелегкое это занятие оказалось). Для примера использовал ветку Электрика. квартира 51,8 м.. Спасибо ЖуНата и другим участникам той ветки. Все равно думаю есть изъяны и неточности моей схемы, подскажите... Освещение и щиток позднее. Спасибо. Розетки.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sadr Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Здравствуйте! Добавил данных в таблицу и чуть переделал схему. Хоть я и разговариваю тут сам с собой выкладываю последний вариант. Розетки.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Начнём с того что не следует называть схемой ваш рисунок. Это слишком...обидно для схемы и слишком большая лесть рисунку. Схемы обычно рисуются в соответствии с принятыми правилами. По теме (хоть вопрос и не прозвучал пока): самая главная ошибка, как уже не раз говорил на этом форуме - розеточные линии, проложенные проводом 2,5кв.мм и срозетками на концах с нагрузочной способностью 16А максимально - защищены отчего-то автоматами на 25А. Что защитит сами розетки? А должен защищать автомат. Кроме того я так и не услышал ответа на вопрос - какой будет потолок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sadr Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 "Схема", "рисунок" - если это так критично, пускай будет рисунок. По розеткам: Правильно ли я понял, что оптимальнее где-то поставить розетку на 25 А (стесняюсь спросить - такие бывают?), а где-то автомат с номиналом 16А, вместо 25А? По потолку: потолок будет разный (где то натяжной, где то штукатурка) - окончательно не решено. Проводка для розеток под стяжку же планируется - какая разница какой потолок. Вот для освещения - да. Кстати, вопрос, при проводке "под стяжку" необходима ли гофра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sadr Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 Вот предварительный рисунок освещения. Сразу оговорю, что длины проводов рассчитаны только до выключателей и так как из осветительных приборов ничего не куплено нагрузка приблизительная. Несколько вопросов: 1. Предполагается, что все выключатели будут двухполосными (двухполюсными) - не знаю как правильно. Но не знаю есть ли такие двухклавишные? 2. Во избежание распаечных коробок освещение сделал "шлейфом". Допустимо ли это? И исполнимо ли технический? 3. Хочу сделать "проходную схему". (В13, В14) Возможно ли это без расп коробки? (Схему самостоятельно попробую сообразить и покажу). И еще одно по "проходной схеме" - в качестве одного из переключателей планируется использовать одну из клавиш двухклавишного выключателя. Т.е нужен такой двухклавишник где одна (а может и обе) клавиши являются переключателем (с тремя контактам). Есть ли такое? Сильно не ругайте. Только учусь... Освещение.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sadr Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2012 "Проходную схему" нарисовал. Проблему с N, может решить так : провести провод под розетку и там через клемник распределить, не заводя в переключатель? Опять я сам с собой Схема проходная.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее