Полотенцесушитель существующий включен в разрыв стояка с горячей водой.

Он представляет собой изогнутый, абсолютно безобразный с эстетической точки зрения "кусок" трубы...

Диаметр стояка и соответственно полотенцесушителя (внешний) 40мм.

Это труба на 2 дюйма ?

В магазине максимальные по диаметру - 30мм.

Сантехники предлагают его и включить в систему через переходник.

Вопрос, снижение сечения на стояке отразится на весь подъезд (у меня 8 этаж из 10) ?

Вроде как не хорошо, какой путь решения проблемы ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Диаметр трубы 42 мм - это дюйм с четвертью (подробности поиском). Заужение на одну ступень (до одного дюйма) ни на ком не отразится, но с байпасом и вентилями удобнее и спокойнее.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е предлагается так ?

38мм

|

|

|---- 32мм в полотенцесушитель...

|

|

|---- 32мм из полотенцесушителя...

|

|

38мм

А вода в полотенцесушитель потечет ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не придираясь к точным цифрам ( стандартные трубы 26.8мм трехчетвертная, 33.5мм дюймовая и 42.3 дюйм с четвертью), Вашу схему надо уточнить: между отводами - байпас, т.е. участок с заужением до дюймовой трубы (может и 3/4" можно), а на отводы к полотенцесушителю - вентили запорные.