Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Гость

А выдержат ли розетки

Рекомендуемые сообщения

Завел в квартиру медь для розеток 3x2,5 и задался вопросом как розетки соединить? Вижу 2 варианта:

1. самый простой шлейфом из розетки в розетку и дальше

2. тянуть провод и от него делать ответвления к розеткам.

Второе вариант гиморойней.

В квартире планируется на розетки сумарно повесить до 5 кв нагрузки. Как это лучше сделать по первой или второй схеме? На розеткакх написано 16А. Меня собствено смущает что через контакты первой розетки при соединении по варианту 1 пойдет весь ток ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

несколько линий. У вас же не все розетки будут подключены через одну линию?

скажем

1-я линия - спальня (в ней все розетки соедененны)

2-я линия - гостиная

и т.д.

в жилых помещениях как правило нагрузка небольшая

в кухне может быть много вариантов:

1 линия - на печь

2 линия - на розетки

3 линия - на мокрые приборы (ППМ, измельчитель, бойлер)

отдельная линия - ванная

отдельная линия - кругом свет

отдельная линия - теплый пол

отдельная линия - кондиционирование

на каждую линию - свой автомат,

на все - УЗО,

на некторые - чувствительные УЗО :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда делаю шлейф, то сам применяю и Вам советую, не рвать провод, а делать оголённую от изоляции петлю, которая заводится под винт розетки. В этом случае отсутствует возможное повышение температуры из-за неплотности контакта на проходящий провод.

Не все установочные изделия позволяют делать такой фокус. Тогда - оголяйте 1 см основного провода и подстыковывайте (каково словечко! :-))к нему "отвод".

Павел.

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шлейф можно, но не земляной провод, т.е. при демонтаже розетки не должна пропадать земля в других - выход используйте клеммные соединители.

С Уважением!

Николай

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самый лучший и правильный вариант 2. Провода соединяйте зажимами VAGO. Держат надежно.

При 1-ом варианте через несколько лет контакты ослабнут и начнут гореть. Винты в розетках без гроверов держать долго не будут!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×