Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

jana

Существуют ли нормы установки радиаторов отопления?

Рекомендуемые сообщения

cb9788d929cd.jpg

Существуют ли нормы установки радиаторов отопления? Или то, что (на фотографии) около стёкол - это нормальная ситуация?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

6.5 ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АРМАТУРА

6.5.1 В помещениях с выделением пыли горючих материалов (далее - горючая пыль) категорий Б, В1-ВЗ отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку:

а) радиаторы секционные или панельные одинарные;

б) отопительные приборы из гладких стальных труб.

6.5.2 Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В1, В2 не следует размещать на расстоянии (в свету) менее 100 мм от поверхности стен. Не допускается размещать отопительные приборы в нишах.

6.5.3 В помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатым или сжиженным газом, а также в помещениях складов категорий А, Б, 81, В2, ВЗ и кладовых горючих материалов или в местах, отведенных в цехах для складирования горючих материалов, отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов отопления, предусматривая доступ к ним для очистки.

6.5.4 Размещение приборов лучистого отопления с температурой поверхности выше 150 °С следует предусматривать в верхней зоне помещения.

6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.

Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.

Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °С и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.

6.5.6 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого из отсеков. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.

В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

6.5.7 При применении декоративных экранов (решеток) у отопительных приборов следует обеспечивать доступ к отопительным приборам для их очистки.

6.5.8 Встроенные нагревательные элементы не допускается размещать в однослойных наружных или внутренних стенах и перегородках.

Внутренние нагревательные элементы водяного или электрического отопления допускается предусматривать в наружных многослойных стенах, а также в перекрытиях и полах.

6.5.9 Газовые излучатели допускается применять при условии удаления продуктов сгорания, обеспечивая ПДК вредных веществ в воздухе рабочей или обслуживаемой зоны ниже допустимых величин.

6.5.10 Температуру поверхности низкотемпературных панелей радиационного обогрева рабочих мест не следует принимать выше 60 °С, а панелей радиационного охлаждения - ниже 2°С.

6.5.11 В электрических системах отопления допускается применять электрические радиаторы, имеющие уровень защиты от поражения током класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности ниже максимально допустимой по приложению Б, с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.

6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:

70 - для наружных стен;

26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;

31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;

по расчету для потолков - согласно 5.7.

Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.

Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.

6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).

В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.

6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже независимо от этажности здания.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо за ответ!!!

Но всё-таки хотелось бы прояснить ситуацию.

На мой взгляд, это полное уродство. ( тем более видно, что справа и слева есть место).

На руках только договор долевого строительства, дом должны сдать через месяц. Это обычная жилая комната с эркером, без перепланировок, без присоединённых балконов и т.д. (проект застройщика)

6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами.

Написано, что ПОД окнами размещать. Но ведь речи о «французских» окнах не идёт, не так ли?

Дом находится в Краснодарском крае, в котором не бывает минус 15 градусов и ниже.))))

То есть получается, что нет никакого документа, в котором написано, что радиаторы должны быть рядом со стеклом?

Я полагаю, всё дело в том, что с нижнего этажа до середины дома по проекту обычные окна, а с середины дома и выше - до пола. Ну, как начали лепить снизу, так и до самого верха.

Прораб нам сказал, что никто ничего переделывать не будет.

Вызывали сантехника - перенос каждого радиатора 2500 рублей.

Неужели комиссия примет такую систему отопления? И как быть нам? Подписывать передаточный акт? И потом самим переделывать? Или,всё-таки требовать переделки до сдачи дома? И на что ссылаться?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, это уродство, но по СНиП. Когда разрабатывались СНиП такие окна не были распространены и никто не думал о том, что будут окна до пола.

Попросите посмотреть проект. Если радиаторы в проекте на этих местах, то комиссия примет эту систему и Вам придётся переносить за свой счёт. Если радиаторы в проекте предусмотрены в других местах, то добиться переноса можно (но я думаю, что в проекте они на этих местах).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот именно. Здесь дело не в нормах. Это просто уродство. Либо полное отсутствие художественного вкуса,

либо его игнорирование. В помещения с панорамными окнами надо ставить теплый плинтус или потолочные панели.

Можно попробовать дизайн-радиаторы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, это уродство, но по СНиП. Когда разрабатывались СНиП такие окна не были распространены и никто не думал о том, что будут окна до пола.

Попросите посмотреть проект. Если радиаторы в проекте на этих местах, то комиссия примет эту систему и Вам придётся переносить за свой счёт. Если радиаторы в проекте предусмотрены в других местах, то добиться переноса можно (но я думаю, что в проекте они на этих местах).

спорный вопрос - у нас дом сталинка 56 года, там на этажах, где французские окна вместо балкона радиатор отопления находится левее окна.

так что это банальная халтура, а не советчина. Есть, кстати, альтернатива радиаторам, которая монтируется в пол, можете поискать тему Медсестры, у нее такие.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×