Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Гость

подскажите, как подключить стир. машину к эл. сети

Рекомендуемые сообщения

есть обычная розетка, а вилка у машины евро...

через переходник подключали... розетка, сам переходник и шнур машины грелись... пока переходник не оплавился... (((

может он на маленький ток был расчитан (преходник)?

подскажите пожалуйста, как от этой проблемы избавиться

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
есть обычная розетка, а вилка у машины евро...
через переходник подключали... розетка, сам переходник и шнур машины грелись... пока переходник не оплавился... (((

может он на маленький ток был расчитан (преходник)?

подскажите пожалуйста, как от этой проблемы избавиться


При старой разводке (в старой квартире), поставил новую розетку с зазамлением. Клеймо заземления соединили проводом с "нулем". Машина работает наверное лет 7 и не требуются никакой переходник. Если учесть, что в новых домах землю сажают на трубы ГВС и ХВС, то это не считаю худшим вариантом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вариант Митяя ХУДШИЙ! При этом варианте фозможна фаза на корпусе стиралки (и это ванной :(), а если землю протянуть отдельно при появлении фазы на корпусе просто выбьет автомат. ИМХО: только отдельно протянутое защитное заземление и желательно УЗО.

С Уважением!

Николай

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для своей же безобасности проведите отдельный кабель медный трёхжильный,сечение 1,5 (3*1,5),розетку с землёй и поставте новый автомат 16 ампер.Такая работа стоит в раёне 1000руб.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Михею действительно повезло, что жив еще.

Если под переходником имеется в виду китайское фуфло с рынка - то на нем что бы ни было написано, все вранье - мог и пожар быть.

Правильный вариант: проложить новый кабель 3x2.5 (1.5 квадрат маловато), новую розетку - причем с IP44 (ту, которая с откидывающейся крышечкой), автомат на 16А и УЗО на 30мА (10мА не советую - будете полтергейстов ловить) или диффавтомат с теми же параметрами. Заземление обязательно - но если у вас нет отдельной шины заземления на щитке (хотя бы этажном), лучше не рисковать и неподключать к нулевой шине там же - риск получить удар током. Я например через металлический хомут прицепил провод заземления к водопроводной трубе - для срабатывания УЗО тока вполне хватит. Главное чтобы соседи на других этажах не пользовали трубу в качестве нуля :))))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Ну на трубы-то лучше землю не сажать. Заменят соседи фрагмент стояка на пластиковый и ага.


Это само собой, просто откуда еще заземление взять ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
Вариант Митяя ХУДШИЙ! При этом варианте фозможна фаза на корпусе стиралки (и это ванной :(), а если землю протянуть отдельно при появлении фазы на корпусе просто выбьет автомат. ИМХО: только отдельно протянутое защитное заземление и желательно УЗО.
С Уважением!
Николай

При появлении фазы на корпусе, тоже автомат сработает. И это без отдельной земли. Разницы чего-то не вижу. :( Может на конкретном примере кто объяснит. :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×