В новостройке провод заземления стояка ГВС "замуровали" поднимая пол на 5 см и покрыли плиткой. Когда узнал, что надо было заземлить еще стояк ХВС и ванну...было поздно. Стояки стальные, ванна чугунная, разводка металопласт.

Вопрос - будет ли выходом из ситуации, если соединить проводом: ванну+заземленный стояк ГВС+стоякХВС?

Беспокоят последствия...хочется еще пожить :(

P.S.

Топики читал, похожего случая не нашел.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело в том, что согласно ПУЭ стояки, ванна и др. металлические предметы в с/у должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов, поэтому в вашей новостройке и предусмотрены провода от стояков. В санузел от квартирного электрощита (от шины РЕ) прокладываете провод ПВ-3 сечением от 6 мм2 в защитной гофре, ставите там распределительную коробку с шиной, к которой подключаете, стояки, ванны, корпус бойлера, и.т.д.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Но все же хочется понимать - можно ли сделать именно так, потому что обои наклеены - назад дороги нет. А заземление сделано, но только лишь трубы ГВС.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

За свою жизнь можно не бояться, а вот за жизнь труб и сантехники стоит, т.к. без правильно установленной системы выр. потенциалов (см. STK) начнется активная электрохимическая корозия. Например, если ванна не акриловая то ее придется довольно быстро заменять :-(

С Уважением!

Николай

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2unipack

Очень бы хотелось услышать обоснование Вашего замечания по поводу

"электрохимической корозии". Особенно в отношении быстрой замены ванны.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я слышал о катодной защите от коррозии корпусов кораблей, бороздящих соленые моря, где коррозия съедает железо со страшной силой. Но дома...тем более эмалированная чугунная ванна...?

Я понимаю, что заземление призвано обезопасить человеческую жизнь и "жизнь" электроприборов отключением УЗО. Так как быть в моем случае :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2Plut

На мой взгляд самым правильным в Вашей ситуации было бы восстановить систему уравнивания потенциалов, предусмотренную в Вашем доме (не так ли, эта система была выполнена еще при строительстве и по всем квартирам?). Т.е. в Вашем санузле должна быть шина РЕ, к которой должны быть подключены все токопроводящие поверхности. Шина в свою очередь отдельным проводником соединяется с вводом в дом.

Вот посмотрите: cсылка

Цитата
В санузел от квартирного электрощита (от шины РЕ) прокладываете провод

ИМХО это не верно, т.к. провод РЕ на уравнивание потенциалов должен быть выделен из нулевого проводника на вводе в дом, а не в квартирном щитке. У Plut в новостройке так и должно быть сделано, только этот проводник замуровали. :-(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата
ИМХО это не верно, т.к. провод РЕ на уравнивание потенциалов должен быть выделен из нулевого проводника на вводе в дом, а не в квартирном щитке. У Plut в новостройке так и должно быть сделано, только этот проводник замуровали. :-(
Обычно система уравнивания потенциалов подключается именно к РЕ (не путать с РЕN) квартирного щита, т.к. "специального" провода к санузлам в новостройках практически никогда не прокладывают.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не понятно, почему нет смысла? Система уравнивания потенциалов предусматривает наличие одинакового потенциала (не обязательно равного нулю) на всех токопроводящих частях оборудования. Т.е. Вы просто объединяете общей цепью всё такое оборудование в санузле, и уже получаете одинаковый потенциал, но для его снижения, система подключается к РЕ. А РЕ может быть заведён в с/у как от центральной щитовой, так и от квартирного щита. В новостройках предусмотрено наличие в квартирных щитах пятого проводника (нулевого защитного).