Отверстие в перекрытии

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался со следующей проблемой... Во время ремонта (а конкретно во время крепления утеплителя) строители просверлили сквозные отверстия порядка 20 штук на 14 м2 в перекрытии. Диаметр отверстий примерно 8 мм. Дом панельный, серия П 44Т. Подскажите, можно ли это делать? Есть ли какие-то нормативы, которые запрещают или наоборот позволяющие делать такие отверстия? Спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что за перекрытие?

Точнее можете сказать? Просверлили 20 отверстий в ж/б плите перекрытия вашей квартиры?

Насквозь, и причинили вам значительный ущерб?

А что они утепляли? Вашу квартиру со стороны чердачного помещения?

Работы выполнялись строителями по договору с вами или с УК (управляющей компанией)?

Если работы выполнялись по договору и по проекту, в котором эти отв. присутствуют, то вроде никто не виноват.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что за перекрытие?

Точнее можете сказать? Просверлили 20 отверстий в ж/б плите перекрытия вашей квартиры?

Насквозь, и причинили вам значительный ущерб?

А что они утепляли? Вашу квартиру со стороны чердачного помещения?

Работы выполнялись строителями по договору с вами или с УК (управляющей компанией)?

Если работы выполнялись по договору и по проекту, в котором эти отв. присутствуют, то вроде никто не виноват.

Перекрытие - железобетонная панель толщиной 140 мм. Просверлили 20 отверстий в одной комнате. Утепляли нам пол, потом делали стяжку по утеплителю. Просверлили рабочие, которых мы наняли делать ремонт. Нам соответственно нет никакого ущерб, ущерб только соседям снизу. Но тут вопрос не во внешнем виде или кто должен заделывать эти отверстия, наши строители согласны все устранить. Вопрос в том, можно ли делать такие отверстия в таком перекрытии с точки зрения несущей способности? Как доказать УК, что такие отверстия допустимы? Есть ли какие-нибудь документы нормативные?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

....

Перекрытие - железобетонная панель толщиной 140 мм. Просверлили 20 отверстий в одной комнате. ...

Вопрос в том, можно ли делать такие отверстия в таком перекрытии с точки зрения несущей способности? Как доказать УК, что такие отверстия допустимы? Есть ли какие-нибудь документы нормативные?

Отверстия в плитах устраивать можно при условии сохранения рабочей арматуры и её защитных слоев.

Но это при строительстве...

Если нет трещин визуально, то надо замазать и всё, дальше жить спокойно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос в том, можно ли делать такие отверстия в таком перекрытии с точки зрения несущей способности? Как доказать УК, что такие отверстия допустимы? Есть ли какие-нибудь документы нормативные?

Если что-то надо доказать УК, то, если мы говорим о формальной стороне вопроса, это можно сделать только с помощью техзаключения, которое покажет, что несущая способность плиты перекрытия не ухудшилась. Нормативных документов, разрешающих отверстия в плитах перекрытия, я не встречала, полагаю их нет, поскольку это конструктивный элемент многоквартирного дома.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

....

Перекрытие - железобетонная панель толщиной 140 мм. Просверлили 20 отверстий в одной комнате. ...

Вопрос в том, можно ли делать такие отверстия в таком перекрытии с точки зрения несущей способности? Как доказать УК, что такие отверстия допустимы? Есть ли какие-нибудь документы нормативные?

Отверстия в плитах устраивать можно при условии сохранения рабочей арматуры и её защитных слоев.

Но это при строительстве...

Если нет трещин визуально, то надо замазать и всё, дальше жить спокойно.

Да в том то и дело, что замазывать поздно, т.к. соседи снизу уже успели доложить главному инженеру УК(((

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

....

Перекрытие - железобетонная панель толщиной 140 мм. Просверлили 20 отверстий в одной комнате. ...

Вопрос в том, можно ли делать такие отверстия в таком перекрытии с точки зрения несущей способности? Как доказать УК, что такие отверстия допустимы? Есть ли какие-нибудь документы нормативные?

Отверстия в плитах устраивать можно при условии сохранения рабочей арматуры и её защитных слоев.

Но это при строительстве...

Если нет трещин визуально, то надо замазать и всё, дальше жить спокойно.

Да в том то и дело, что замазывать поздно, т.к. соседи снизу уже успели доложить главному инженеру УК(((

Хорошо, что УК в курсе, вот пусть и решают....

Был случай, у меня брат получил квартиру. На потолке появились трещины, вызвали спецов из ЖЭКа, те составили комиссию, привлекли нужных спецов. Вынесли вердикт: при строительстве неправильно положили плиту (сложно представить почему) и приняли решение, что надо усилять. Сверху в техэтаже прикрутили м/каркас к плите и т.д. Но это было давно.

В вашем случае вам ничего доказывать не нужно, т.к. решение принимает комиссия, которую организовывает УК.

Ну не менять же сейчас плиту? или усиление делать какое и все за ваш счет?

Спецы должны осмотреть и чисто обьективно напрашивается вывод, что они принимают решение - что все зе бест, т.е. несущая способность не нарушена.

А если например соседи решили сделать потолок г/картон - это тоже 8-10 отв на кв.м?

Теоретически соседи могут подать в суд, котрый направит запрос в экспертизу, которая тоже ничего не решит.

Не знаю что у вас за плита, но от 20 отв.Д8 трещин не появится. и даже отв. Д150, не затрагивающее рабочей арматуры не ослабляет плиту. Только если придраться к способу выполнения, например - долбили, а надо было лазерной резкой....

Нормативные документов, разрешающие отверстия в плитах перекрытия могут быть в проекте на дом, также в тех.документации завода изготовителя плит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое, Samar, за участие в моей проблеме. Будем дальше бороться с УК, надеюсь с наименьшими затратами для нас)))