Перейти к контенту

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Сильвана

Выбивает УЗО от обесточенного кабеля

Рекомендуемые сообщения

Такая ситуация - в щитке стоит УЗО, после него автомат для кухонных розеток и автомат для бойлера. Отключаем автомат бойлера - при перекусывании кабеля (переносим розетку) выбивает УЗО. Если отключить оба автомата, УЗО не выбивает. При этом питание на кабель бойлера подается независимо от того, включен или выключен автомат кухни. Вопрос - каким загадочным образом связаны обесточенный кабель бойлера и автомат кухонных розеток?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чуток поправлю - кухня и бойлер подключены через одно УЗО. При манипуляциях с кабелем от бойлера выбивает УЗО, но только в том случае, если кухонный автомат включен. Было предположение, что где-то напутали, и кухня с бойлером оказались на одном кабеле. Ан нет, при выключенном автомате с кухни розетка бойлера работает. Мерили напряжение, когда автомат бойлера отключен - напряжения нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не то чтобы специалист.. но смысл если понять то может вы и сами лучше сообразите где проблема.

1.есть защитный провод (можно называть как угодно) - по нему ток идти не должен НИКОГДА.

2.есть "0"

3.Есть "фаза"

ноль и фаза (имхо почти одно и тоже, с точки зрения безопасности).

По идее ток должен течь между "0" и "фазой" и НИКУДА больше.

если узо обнаруживает неравенство токов между "нулем" и "фазой" он и отключает..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автомат стоит "на фазе". "О" и "З" не отключены автоматом. А УЗО общее.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, мне уже объяснили гораздо проще на другом форуме :) Для блондинок - при перекусывани кабеля замыкаем ноль и землю, ноль общий, на кухне есть слаботочные устройства (часы в бытовой технике)=есть напряжени на нуле. УЗО фиксирует утечку и отрубается

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах










×
×